280kw粉碎机配用多大三相晶闸管模块如何测量


得用个大概600A的接触器作为旁路┅个600A的空开,然后照着软启动说明书接线行了具体用多大型号的接触器和空开最好打电话问一下软启动的厂家。OK?

你对这个回答的评价是


或者铜排.软启动器选择时,按照不低于电机额定电流来选择.旁路接触器不低于600A,还有就是柜体要考虑通风散热,必要时安装轴流风机通风

你对這个回答的评价是?


选我们的软起柜就可以不用你们配。我们直接给你带柜子过去

你对这个回答的评价是?

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。


知道合伙人软件行家 推荐于

采纳數:59 获赞数:3696

洛阳理工学院在校本科生


  1. 变压器容量的2113确定与变压器的最大功5261损耗时间、最4102大负荷利用时间、功率因数有关1653

  2. 主要要看你嘚负载性质而定,如果都是电机且是连续工作的就要用400KVA变压器,如果是间歇式工作的负载用315KVA变压器。

你对这个回答的评价是

确定与變压器的最大功率损耗时

现在用的400kva的。启动电流超800A,变压器熔断器烧了

你对这个回答的评价是


还有一个你启动的时候是不是要考虑一下呢?

你对这个回答的评价是


赞同配400kva的变压器

你对这个回答的评价是?


如果常规的就配350K的稳压器特殊在算。

你对这个回答的评价是