3层楼有32个安舍烟感正确接线,已接好线,在一楼装一个显示器多少钱

1、消防水力警铃安装高度多少

4、火灾显示盘安装规范是什么?

答:根据《火灾自动报警系统设计规范》(GB)">

7、喷淋系统设计规范中,“最大净空高度”是指哪个高度噴淋头到地面高度?吊顶到地面高度梁到地面高度?房顶到地面高度

答:有吊顶的场所从吊顶算起,没吊顶的从板底算起到地面的高度。

8、请问消火栓水带和软管更换年限是多久

答:1、我国并没有这方面的明确规定

  2、公安部消防局曾有过一个答复,是这样的:(1)判断水带是否满足灭火要求可以从外观表面是否破损/口径和长度是否与消火栓配套/内层材料是否老化等方面判断,具体可以对照国家产品标准GB《消防水带》;(2)对已经使用12年的水带建议更换日常管理中,可以每半年抽取部分水带连接消火栓后测试耐压强度囷时间。我国暂时未规定更换年限应根据水带产品的质量实际情况及时更换。

9、泡沫消防系统的工作原理演示

答:可点击查看大图 图片來源瑞港消防

13、请问在商场3楼开儿童游乐场或者电玩城需要参考那个规范

答:《建筑设计防火规范》《娱乐场所消防设计规范》

14、逃生緩降器用法?

答:缓降器的使用方法:①发生火灾时、打开应急窗口推出悬挂架,将绳盘抛至楼下套好安全吊带即可下滑。②发生火災时将挂钩板联接在室内固定物或凉台栏杆上,把救生器悬于楼外将绳盘抛至楼下,套好安全吊带即可下滑

  当第一个人着地后,绳索另一端的安全吊带已升至救生器悬挂处(注意一定要等第一个人着地后第二个人才可操作),第二个人即可套上安全吊带下滑依此往复,连续使用

  缓降器的安装使用注意事项:①缓降器的挂钩板可挂在各种不同的固定物上,它是按不同的安装形式和要求进荇设计制造的使救生器获得最佳安装位置,便于受难人员安全使用②缓降器摩擦轮毂内严禁注油,以免摩擦轮打滑而造成滑降人员坠落伤亡事故③使用缓降器时,滑降绳索不允许同建筑(窗台、墙壁或其他构件)接触、摩擦以免影响滑降速度及使用寿命。④缓降器滑降绳索的编织保护层严重剥落和破损时须及时更换新绳


15、配电室防火门必须朝外开么?朝里开行不行

答:门的开启方向,应本着安铨疏散的原则均向“外”开启,即通向配变电所室外的门向外开启由较高电压等级通向较低电压等级的房间的门,向较低电压房间开啟

19、消防控制室上墙制度有哪些?

22、火灾探测器的选择应符合哪些要求

答:火灾探测器的选择应符合GB 《火灾自动报警系统设计规范》">

25、请问消防监控值班要求,每班不少于2人的要求哪里可以查到?

26、排烟风管连接方式必须是法兰连接吗

答:是的,共板法兰、角铁法蘭

27、有没有海湾5000操作说明书?







安舍烟感正确接线并联接线许要哆少根线是否许要电源加上有几个安舍烟感正确接线就几个信号线

  • 安舍烟感正确接线一般串联接线,串在二线制总线上使用同一地址碼并联接线一般不被许可,个别并接不宜超过3个安舍烟感正确接线接线不用另加电源,直接使用报警控制器电源就行
    全部

新建大型商业综合体主楼地上9層,地下3层每层层高为5m。地下二、三层为车库地下一层为车库、消防水泵房、柴油发电机房等设备用房。地上一至八层为综合商业咘置有商场购物、餐饮(厨房)、休闲、娱乐等多种功能。六层设溜冰场七至九层设影院。项目总建筑面积30000m2其中地上总建筑面积20000m2;整栋夶楼设置有3台火灾自动报警控制器,其中一台主火灾自动报警控制器设置在该大楼的一楼消防控制室其余两台均设置在大楼相应的楼层,三台火灾自动报警控制器之间可以相互传输并且相互显示和控制报警区域根据相应同时需要联动消防设备的相邻楼层来划分的,有的報警区域由几个相邻的楼层组成所有场所均采用感烟探测器,共设置有12台区域显示器自动消防设施施工完毕以后,建设单位组织对火災自动报警系统进行检测在对火灾自动报警控制器进行检测时发现,将现场探测器拆除一个后开始计时控制器在120s后发出故障信号,继續采用加烟器对另外一只安舍烟感正确接线探测器进行喷烟试验开始计时,控制器在100s后发出火灾报警信号随后人员对系统的设备进行叻抽检:抽检了1台火灾自动报警控制器;抽检了4台区域显示器;感烟探测器有5000只,随机抽检了100只通过检测(共检查项目为200个)发现该火災自动报警系统存在严重缺陷项A为O,重缺陷项B为2轻缺陷项C为10。检测完火灾自动报警系统后检测单位随后对该大楼的消防应急照明和疏散指示系统进行了检测,该大楼采用的是自带电源非集中控制检测人员操作应急照明配电箱检查系统的切电和转换效果后,开始对该大樓应急照明和疏散指示系统进行联动测试随机抽出一个楼层,使用发烟器对该层相对应的感烟探测器进行发烟测试两个探测器确认报警后开始计时,全楼疏散通道的消防应急照明和疏散指示系统同时启动系统全部投入应急状态的启动时间为1.5s,随后对系统备用电源的连續供电时间进行检测测出该系统备用电源连续供电时间为90min。根据以上材料回答问题:1.指出该商场火灾报警系统设计和设置中存在的问題。2.指出检测过程中火灾自动报警系统是否合格并简述理由。3.对火灾自动报警系统设备检测数量是否正确并简述理由。4.该火灾自动报警系统工程质量检测结果是否合格并简述理由。5.指出该建筑应急照明和疏散指示系统存在的问题并说明理由。