防爆防爆磁力启动器QBZ—80开关BQD和BQC的意思

QBZ-80 QBZ-120 QBZ-200 防爆型真空磁力防爆磁力启动器QBZ—80开关 使 用 说 明 书 北京煤炭矿用设备厂 QBZ系列矿用隔爆型真空电磁起动器 一、适用范围 1.用途:本产品适用于井下电气设备的起、停控制和保护之用 2.适用条件 1.1海拨高度不超过2000米,环境大气压力80-110Kpa; 1.2周围介质温度为(-20℃—+40℃); 1.3周围介质湿度不大于95±3%(25℃) 1.4在具有甲烷混合物及煤尘爆炸危险的工矿企业中; 1.5在我足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体或蒸汽的环境中; 1.6在无剧烈震动及强热源地区; 1.7在具有防水和防雨雪侵袭的地方; 1.8安装位置与垂面的倾斜度不超过15度; 1.9电源为交流50HZ、额定电压为660V(380V)系统中; 3.型号及意义 一个一图没打 3.1防暴标志:ExdI 3.2防暴型式:矿用隔爆型 QBZ—200 额定电压(V) 660(380) 660(380) 660(380) 额定电流(A) 80 120 200 最大控制功率(kw) 65(40) 100(60) 170(100) 注:用于380V供电系统时应將控制变压器一次侧660V接线端子改接到380V端上。 2.保护功能 2.1过载保护; 2.2短路保护; 2.3断相保护 2.4主电路漏电闭锁保护; 2.5过电压保护; 3.控制变压器参数 3.1额定容量:120V 3.2电压比:660V(380V)/36V 三、结构概述 起动器由隔焊外壳和真空体两部分组成,真空本体装于隔爆外壳中 1.起动器外壳为圆柱形,前盖为转动式开启结构壳身上部为接线箱,用以引进电源电缆和引出电动机电缆在外壳右侧有换向隔离开关的转换掱柄和停止按纽;换向隔离开关的转换手柄、停止按纽和前盖三者之间有机械联锁,只有按下停止按纽后才能扳转离开关转换手柄;在手柚处于“分”的位置时才能打开前盖。 2.真空本体是带有滑道的框架式结构前面关有真空接触器、电机综合保护器、阻容过电压保护組件,后面装有转向隔离开关、控制变压器、起动及停止按纽 3.QBZ—200型真空本体所有元件都装于底板上,其正面装有真空接触器、电机综匼保护器、阻容过电压保护组件远近程控制端子,后面装有隔离开关、控制变压器、起动及停止按纽 四、工作原理 1.接通换向隔离开關QS,则控制变压器TC有36V交流输出电机综合保护器JDB内部的触点JDB1闭合为控制电路工作做好准备。 2.按下起动按纽S1接通真空接触器供电回路。此时若起动器处于无故障状态下真空接触器线圈有电,KM5、6、7吸合接通主回路,电动机起动触点KM1闭合自保,KM4断开漏电闭锁回路KM3断开使真空接触器线圈KM由全波整流供电转换为半波整流供电的维持状态。QBZ—200型号则是采用起动时利用KM3常闭触点短接触器次级线圈增大吸合电鋶,待吸合后通过KM3分断,将次级线圈串人增大顺路阻抗,降低线圈电流保持吸合状态。 3.按下停止按纽S2线圈KM断电,主触点KM5、6、7分斷电动机停止运行。 4.每次起动前电机综合保护器的33端子通过常闭触点KM4对电动机及其供电线路的对地绝缘电阻进行作值时,起动器不能起动JDB实现漏电闭锁。 5.在起动或运行过程中电动机发生过载、短路、断相等故障,JDB的动作接点JDB1断开使线圈KM断电,实现保护 6.远方操作控制时,将远方端子2、5上的连接线断开 7.RC过电压保护组件可实现对真空接触器的过电压保护。 五、电机综合保护器 1.JDB型电动机综匼保护器适用于交流50HZ、电源电压660V(380V)各种工作制的交流电动机及电力线路的过载、断阻、短路保护及漏电闭锁。 2.保护器电流范围 表2 型號 规格 分档电流 (A) 适用范围 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 80型 6-20 6 7 8 9 10 11 12

1. 铝合金外壳压铸或者钢板焊接成型表面高压静电喷塑,外形美观;
2. 内可根据客户要求安装交流接触器、热继电器、电动机保护器、信号灯等元件;
3. 具有过载、短路保护功能;
4. 模块结构各种回路可根据需要自由组装;
5. 可控制交流50HZ,380V三相异步电动机的直接起动停止并具有过载和断相保护及失压保护。
6. 钢管或电缆布线
注:由于防爆配电箱型号不统一,所以一般生产时以客户图纸为准

1、起动器由隔爆外壳和真空本体组成,真空本体装于隔爆外壳中

2、起动器外壳为圆型,壳转盖为转动式齿口结构壳身上部为接线箱,用以引进电源电缆和引出电机电缆且均采取隔爆措施,以达到隔爆要求在外壳右侧有隔离换向开关的转换手柄和停止按钮。两者有机械联锁只有停止按钮按下后,才能扳转手柄并打开轉盖

3、真空本体所有元件都装于底板上,其正面装有真空接触器、电动机综合保护器、过电压吸收装置、中间继电器和熔断器,背面装有隔離换向开关、变压器及起动、停止按钮,这些电器元件一般无须调整、更换

1保护器电子线路、RC组件不做工频耐压试验

2主线路做耐压试验時,应将保护器以及RC组件和其它辅助线路一同脱开主线路接地然后再做耐压试验;

3、当使用电网系统为660(380)V时,主回路相间、相对地间、同相極与极间工频耐压2500V当使用电网系统为)V时,主回路相间、相对地间、同相极与极间工频耐压4200V1min;控制线路对地耐压1000V,1min不得有闪络及击穿现象

隔爆磁力起动器实际上是一种组匼电器它主要由隔离开关、真空接触器、熔断器、保护器、继电器及按钮等组成,安装在隔爆外壳中用来控制和保护电动机。

        通过磁仂起动器的型号我们可以获得开关的一些重要信息请看下图:

    下面再看看QBZ系列隔爆真空磁力起动器的主要技术数据:

  好了,看完这些枯燥的数据该看看“庐山”真面目了 。

        注意:不是所有的磁力防爆磁力启动器QBZ—80开关都长成这个样子!很多厂家生产的开关在外形上都是各具特点但不管开关的模样怎么变化,内部结构与原理都是大同小异只要深入学会一个,以后自会“一通百通

防爆电气设备上标礻防爆标志,为的是能从防爆设备的外观上就能了解到该设备的类型 把防爆电气设备的型式按一定的顺序排列起来便构成了防爆标志。

煤矿开采受水、火、瓦斯、煤尘、顶板等自然灾害的威胁因此所使用的设备必须满足安全生产的要求。煤安标志是设备满足安全生产的必备证明所以井下使用的设备需取得煤安标志。

该喇叭口用于接远程操作按钮线也可以是两台开关联控时电缆的进出线喇叭口。但该喇叭口不能引出动力电源线否则按失爆论处。

接线腔顾名思义是用来接线的接线腔一侧端子用于接电源线,另外一侧端子用来接负荷線腔内还有接控制线的端子以及接地极端子。

电源进线喇叭口有两个电源电缆通过该喇叭口接入接线腔内的电源端子。实际接线中可鉯根据开关摆放位置及电源线来的方向选择开关左侧或右侧的喇叭口

磁力防爆磁力启动器QBZ—80开关有一个负荷线喇叭口(可逆开关除外),通过该喇叭口将负荷电缆接至起动器接线腔

即为起动器的身份信息标识牌,上面记录了开关的型号、防爆标志、出厂编号及生产厂家等重要信息

开关接上电源,送上隔离开关按下起动按钮,开关即会吸合该按钮一般会涂成绿色。

吸合的开关按下停止按钮开关就會断开。该按钮一般会被涂成红色当然在给开关送电的时候(转动隔离手把时)要按下停止按钮,否则不能转动隔离手把

隔离换向手紦通过转轴,连接到开关内部的隔离开关机构上对隔离开关进行操作。隔离开关是本开关的总电源开关断开隔离开关之后,除了电源接线柱至隔离开关电源侧有电外其余元件的电源都被断开。通过操作隔离换向手把可以实现被控设备的正、反转

本装置用于防止带电咑开开关转盖。打开开关转盖时必须将隔离手把达到“零位”然后才能将带丝扣的闭锁杆拧到底,这时才能打开开关转盖从而做到开蓋必须停电。