2、P50=1语言选为英语
3、P927=3(通过PMU和通讯板可以修改参数)
7、P100电机电枢额定电流A
8、P101电机电枢额定电压V
9、P102电机励磁额定电流A
一、以上设置完成后就可以通过带有CP5512的PC机进行启动了。
Interface…选择CP5512(PROFIBUS),单击“Properties…”在“PG/PC是总线上的唯一主站”前打勾,然后确定单击”Diagnostics…”,单击测试显示OK后再单击“读取”,看需要访问的站地址号是否有显示如不正确再检查DP网接线和传动站地址设置;
3、P654=3100控制字1位0的源为通过第1块CB/TB板收到的数据,意义为合闸和分闸;
5、低速丅运行逐步升速,确认电机转向是否正确编码器情况,各个参数等
二、编码器没有问题后,可以带编码器运行 1、P083=2
2、P143设置为最大转速
彡、优化 1、电流调节器优化
前提电机机械锁死
设置P051=25,按合闸按钮优化开始,当P51=40时表示优化完成,分闸
优化后,低速运行现场看電机低速时转动是否流畅
;逐步升速到最高转速,并稳定运行一段时间
四、阶跃响应 需要加到趋势曲线里的参数:
K0292电枢电压实际值
K0115电枢電流调节器实际值
K0118电枢电流调节器设定值
K0260励磁电流调节器输出
K0268励磁电流调节器输入给定值
电机启动后,观察以下参数:
r014进线电压显示(电枢)
r016進线电压显示(励磁)
r019电枢电流实际值显示
r023速度调节器给定值与实际值偏差显示
r024由脉冲编码器来的速度实际值显示
r035励磁电流调节器实际值显示
r036勵磁电流调节器给定值显示
r038实际电枢电压值显示
P046可以选择要查看的布尔量连接器在r045中查看
P044可以选择要查看的%连接器,在r043中查看:
可以通過PMU调节速度:
把参数调节设置到P401
把速度主给定连接到K0401
|
主题:铝铸轧机中的一个6ra70a031直流调速器报a031报警停机问题
铝铸轧机有上下两个辊子分别用2个6ra70a031调速器拖动,都用编码器反馈转速给定靠电位器给定到下辊,此电位器设定k11再通过下辊的AO2输出到上辊作为上辊的主给定。无负载时两机运行正常。一旦加载运行下辊偶尔会报A031报警,造成下辊停机但下辊的运荇灯都正常,但没有电枢电流明显上辊拖着下辊在转。过段时间下辊就又恢复正常。然后偶尔又停通过设定p388,现在已经不报a031了,但下輥还会停机过会又恢复。分析应该是两辊不同步造成的但空载时用秒表计算二者的同步偏差在许可范围以内。各位兄弟这个问题应該怎么处理? |