有可以通过手机查看具体信息的气体报警器泄漏报警器吗

防爆型煤气气体报警器浓度报警器,手机APP查看气体报警器报警器

防爆型气体报警器探测器将传感器检测到的可燃气体报警器浓度转换成电信号通过线缆传输到控制器,可燃气体报警器浓度越高电信号越强,当气体报警器浓度达到或超过气体报警器报警控制器设置的报警点时气体报警器报警控制器发出報警信号,并可启动电磁阀、排气扇等外联设备自动排除隐患。

手机APP查看气体报警器报警器可以有效的检测出可燃有毒性气体报警器的濃度预防气体报警器泄漏后可燃有毒性气体报警器浓度超标。手机APP查看气体报警器报警器是由气体报警器报警控制器和气体报警器探测器两部分组成控制器可放置于值班室内,主要对各监测点进行控制可燃有毒性气体报警器探测器安装于气体报警器最易泄漏的地点,氣体报警器探测器的核心部件为内置的气体报警器传感器可燃气体报警器传感器检测空气中可燃气体报警器的浓度。气体报警器探测器將传感器检测到的可燃气体报警器浓度转换成电信号通过线缆传输到控制器,可燃有毒性气体报警器浓度越高电信号越强,当气体报警器浓度达到或超过气体报警器报警控制器设置的报警点时气体报警器报警控制器发出报警信号,并可启动电磁阀、排气扇等外联设备自动排除隐患。

    济南德耐电子有限公司生产的手机APP查看气体报警器报警器,手机APP查看气体报警器报警器,气体报警器泄漏浓度报警器,气体报警器报警装置手机APP查看气体报警器报警器已获得国家消防电子产品检测中心颁发的消防产品型式认可证书,具有国家质量技术监督部门頒发的计量器具生产许可证



手机APP查看气体报警器报警器是严格遵循的国家标准为GB《作业场所环境气体报警器检测报警仪通用技术要求》囷GB3《测量范围为0~100%LEL的点型可燃气体报警器探测器》,GB《可燃气体报警器报警控制器》可燃气体报警器泄漏报警控制器外形美观、显示界媔清晰、操作简单产品整机采用模块化结构设计,便于维护手机APP查看气体报警器报警器有两组继电器无源信号输出。其中一组为保持瑺开常闭(排风输出)另一组为三秒脉冲常开常闭(打阀输出)。继电器容量:AC250V/5A、DC30V/10A


 气体报警器报警控制器与气体报警器探测器之间采鼡m-bus两总线通讯,气体报警器报警控制器与云监控平台之间通过GPRS数据传输控制器为非防爆产品安装在值班室或监控室,气体报警器探测器為防爆型产品防爆等级为Exd IIC T6 Gb可安装在危险场所的1区2区,数据中心服务器(德耐已建好云服务器)客户端通过网页浏览查看现场设备运行嘚状态。
 气体报警器报警控制器通过查询的方式获取探测器的信息经高速CPU数据处理,通过LCD显示出现场探测器的浓度、状态当探测器浓喥超限时,控制器会发出声光报警同时输出控制器联动外接设备
若现场选装电磁阀或排风扇,控制在浓度报警的同时会输出联动信号切斷电磁阀启动排风扇
每台 气体报警器报警控制器需配置一台GPRS数据传输模块,通过GPRS模块可将控制器的实时浓度值、数据周期性发送至数据Φ心

手机端通过微信搜索“济德耐云物联”添加关注公司微信公众号,点击右下角菜单“云监控”》监控中心》输入账号和密码来查看烸个气体报警器探测器的的状态、数据、历史信息等气体报警器浓度超标后,云监控平台会通过微信公众号推送报警通知信息

客户端PC電脑端通过联网登陆济南德耐云管理网站,查看设备的状态、数据、历史信息等


防爆型手机APP查看气体报警器报警器防爆认证等级为Exd II CT6,可以凅定安装在有被测气体报警器泄漏的室内、外危险场所。手机APP查看气体报警器报警器采用进口传感器结合先进传感器数字处理系统,测量精度高稳定性好,抗中毒抗干扰能力强。


壁挂式手机APP查看气体报警器报警器可以有效的检测出可燃气体报警器的浓度预防可燃气體报警器泄漏后气体报警器浓度超标。济南德耐电子有限公司总结多年安装经验制定出详细手机APP查看气体报警器报警器的安装方案和详細的手机APP查看气体报警器报警器使用说明书,用户可根据手机APP查看气体报警器报警器说明书内的安装接线示意图来操作针对手机APP查看气體报警器报警器使用过程中遇到的疑难问题,可以随时拨打售后电话5咨询我们

ZA-K6000-ZL可燃有毒性气体报警器控制器通过查询方式获得探测器信息,经过高速CPU数据处理通过LCD显示出探测器相应的浓度、状态并输出相应的控制信号。
手机APP查看气体报警器报警器产品设计遵循国标GB控淛器外形美观、显示界面清晰、操作简单,产品整机采用模块化结构设计便于维护。

手机APP查看气体报警器报警器的控制器需要壁挂式安裝在值班室或监控室的墙壁上距离地面160CM左右即可;手机APP查看气体报警器报警器的探测器安装方式有抱管安装、墙壁安装、支架固定安装等方式。探测器的具体安装位置是由气体报警器的比重决定的具体安装方案如下:

1、当被检测气体报警器密度比重大于空气比重时,气體报警器探测器应安装在距离地面(30~60)cm处且传感器部位向下。
2、当被检测气体报警器密度比重小于空气比重时气体报警器探测器应安装茬距离顶棚(30~60)cm处,且传感器部位向下

手机APP查看气体报警器报警器探头的安装位置是根据GB《石油化工可燃气体报警器检测报警设计规范》楿关规定依据检测气体报警器密度及风向确定探测器安装位置应避免探测器安装空气流。
一般情况面积适室内空间依据保护半径均匀布点即探测器安装离释放源距离7.5m内或两探测器水平距离15m内;面积或存量通风部位室内空间应按室外情况布置探测器探测器安装室外应布置燃气體报警器释放源全频率风向风侧与释放源距离宜于15m;探测器布置燃气体报警器释放源全频率风向风侧与释放源距离宜于5m
检测比空气重气體报警器探测器安装高度应距面0.3~0.6m;检测比空气轻气体报警器探测器安装高度宜高释放源0.5~2m
说明:气体报警器密度于0.97kg/m3(标准状态)即认比涳气重气体报警器密度于0.97kg/m3(标准状态)即认比空气轻。

手机APP查看气体报警器报警器价格是由手机APP查看气体报警器报警器厂家的生产成本决萣的国内很多厂家生产可燃手机APP查看气体报警器报警器,不同厂家价格不同有的几千也有的几万,当然也有几百的(不建议购买几百嘚)工业的可燃手机APP查看气体报警器报警器价格是由气体报警器传感器的成本决定的,如果采用国产的传感器生产的手机APP查看气体报警器报警器价格就便宜一些(这种价格便宜、灵敏度低、只能用半年左右)相反采用进口的高灵敏度的气体报警器传感器生产的手机APP查看氣体报警器报警器价格就会贵一些,这种寿命在三至五年左右建议购买进口气体报警器传感器的手机APP查看气体报警器报警器。

手机APP查看氣体报警器报警器通过相关消防产品型式认可证书CCCF、国家消防电子产品质量监督检验中心检验报告、中华人名共和国制造计量器具许可证CMC、防爆合格证

手机APP查看气体报警器报警器的控制器产品概述
ZA-K6000-ZL-9可燃气体报警器控制器通过查询方式获得探测器信息,经过高速CPU数据处理通过LCD显示出探测器相应的浓度、状态并输出相应的控制信号。
本产品设计遵循国标GB控制器外形美观、显示界面清晰、操作简单,产品整機采用模块化结构设计便于维护。
CPU采用16位单片机运行速度快,可靠性高
可对在线探测器远程校零,标定
多重密码保护,操作级别鈈同密码不同安全性高。
采用高亮LCD显示可实时显示控制器工作时间,报警、故障记录大容量报警,开、关机记录历史记录掉电不丟失。
1、10组继电器触点信号输出(选配):
选配MK-ZL-W10执行器可输出10组无源(或有源,可根据需求定制)开关量信号实现分区控制器
可输出标准modbus/RTU協议的RS485信号,能与上位机控制系统联网实现异地监控。
可输出4-20mA能与上位机控制系统联网,实现异地监控
可将控制器的数据传到上位機实现集中监控,同时可以在浓度发生报警后发短信给负责人
专用的安装支架,现场安装方便
◆ 最大功率: ≤10W
◆ 信号输入:M-BUS信号
◆ 存儲容量:报警记录:1000条
◆ 相关:消防电子产品合格评定中心
◆ 工作温度:0℃~40℃
◆ 存储温度:-10℃~50℃
◆ 连接探测器的数量:ZA-K6000-ZL9可连接1~9只气体報警器探测器;
◆ 气体报警器报警控制器为非防爆的产品应安装在监控室或室内安全区域或无爆燃性气体报警器的环境下,采用壁挂式安裝;
请在墙壁上打上2个直径为5mm的固定孔(水平距离为180mm)
将安装板固定在墙壁上。
将控制器背面的安装挂钩悬挂在安装板上

手机APP查看气體报警器报警器的探测器技术参数:

ZA-T600-ZLG型气体报警器探测器为双腔体结构设计,防爆等级为Exd II CT6 Gb防护等级为IP65,适用于化工、户外灌区等环境下可通过ZA-K6000-ZL系列控制器实现校零、标定。两线制无极性供电和信号传输安装简单,布线经济
产品设计遵循的国家标准为GB3、GB该探测器可以凅定安装在有被测气体报警器泄漏的室内、外危险场所。起到现场监测的作用若监测位置有气体报警器泄露时,气体报警器探测器会把現场泄露的气体报警器浓度数据传输给控制器,由控制器进行数据处理
产品资质证书:ISO质量管理体系认证、消防产品型式认可证及产品检验报告、制造计量器具许可证、防爆合格证等。
传感器采用进口气体报警器敏感元件精度高,零点漂移小抗中毒性能好。
可用于笁厂条件的1、2区危险场合
传感器采用数字化模组设计,现场更换时无需校零、标定
可选配专用的防爆声光报警灯,实现现场声光报警
专业的双腔体结构设计,适用于户外环境
相关消防电子产品合格评定中心
最大功率: 通讯方式:M-BUS总线
信号输出:1组无源常开信号
接线端子:适合导线截面积0.5-2.5mm2
检测原理:催化燃烧式、电化学式、红外式、半导体式
相应时间:催化燃烧式 T90<30s、电化学式,半导体式 T90<60s、红外式 T90<90s
防爆连接螺纹:G3/4'内螺纹
工作温度:-40℃~70℃
存储温度:-25℃~55℃
传输距离:≤1200m
安装方式:壁挂式、抱管式、穿管式
安装固定孔直径为:Φ8mm
探测器安装时应使传感器朝下固定
正确连线后,应固定好探测器外盖以达到防爆要求。
的探测器应安装在气体报警器易泄漏场所具体位置應根据被检测气体报警器相对于空气的比重决定。
1、当被检测气体报警器密度比重大于空气比重时气体报警器探测器应安装在距离地面(30~60)cm处,且传感器部位向下
2、当被检测气体报警器密度比重小于空气比重时,气体报警器探测器应安装在距离顶棚(30~60)cm处且传感器部位向丅。
◆ 检测范围:25平方左右
◆ 为了正确使用的探测器及防止气体报警器探测器故障的发生,请不要安装在以下位置:
1、直接受蒸汽、油煙影响的地方;
2、给气口、换气扇、房门等风量流动大的地方;
3、水汽、水滴多的地方(相对湿度≥95%RH);
4、温度在-40℃以下或65℃以上的地方;
5、有强电磁场的地方

济南德耐电子有限公司生产的手机APP查看气体报警器报警器的厂家,已获得国家消防电子产品检测中心颁发的消防產品型式认可证书具有国家质量技术监督部门颁发的计量器具生产许可证。