出现此故障时一般按以下方法检修: (1)开机后检查室外机有无220V电压,如没有请检查室内、室外机连接是否接对,室内机主板接线是否正确否则更换室内機主板。 (2)如上电蜂鸣器不响请检查变压器。 (3)如室外机有220V电压检查室外机主板上红色指示灯是否亮,否则检查室外机連接线足否松动电源模块P+、N-间是否有300V左右的直流电压。如没有则
出现此故障时,一般按以下方法检修:
(1)开机后检查室外机有無220V电压如没有,请检查室内、室外机连接是否接对室内机主板接线是否正确,否则更换室内机主板
(2)如上电蜂鸣器不响,请检查變压器
(3)如室外机有220V电压,检查室外机主板上红色指示灯是否亮否则检查室外机连接线足否松动,电源模块P+、N-间是否有300V左右的直流電压如没有,则检查电抗器、整流桥及接线如果有,但室外机上板指示灯不亮先检查电源模块到主板信号连接线(共10根)是否松脱或接觸不良,再不行请更换电源模块。更换模块时在散热器与模块之间一定要均匀涂上散热膏。
(4)如室外机有电源红色指示灯亮,室外机不起动可检查室内、室外机通信(检查方法:开机后按“TEST”键一次,观察室内机指示灯)任何一种灯闪烁为正常,否则通信有问题;檢查室内、室外机连接线是否为专用的扁平线否则更换之。如通信正常请检查室内、室外机感温包是否开路、短路或阻值不正常,过載保护器端子是否接好以上两种方法均不能解决,则更换室外控制器
(5)如空调开机11min左右停机,且不能起动请检查室内管温感温包昰否开路;如开机后室内、外风机不起动。检查室内、室外机感温头是否短路