海信日立的风管机怎么样风管机RAS-72HN5Q外板LD4、LD3灯闪是什么故障

故障保护意义显示器代码内机指示灯显示系统高压保护E1运行灯灭3S闪烁1次内机防冻保护E2运行灯灭3S闪烁2次系统低压保护E3运行灯灭3S闪烁3次压缩机排气保护E4运行灯灭3S闪烁4次低电壓过流保护E5运行灯灭3S闪烁5次通讯故障E6运行灯灭3S闪烁6次模式冲突E7运行灯灭3S闪烁7次防高温保护E8运行灯灭3S闪烁8次防冷风保护E9运行灯灭3S闪烁9次室温開,短路F1制冷指示灯灭3S闪1次内管温开短路F2制冷指示灯灭3S闪2次外环温开,短路F3制冷指示灯灭3S闪3次第一步确定环境温度是否太低第二步先判断是控制故障还是系统故障,可先把主控板上的LPP插头和主板上的零线N短接起来如果室内机运行正常,可确定室内机主板或显示板没问題故障出现在室内、外机连接线、插接头或室外机低压开关上。第三步判断室内外机连接线和插头,把万用表调在欧姆挡上把一个表笔接在主板上拔掉的LPP保护线上,另一个表笔接在零线N上如果阻值为0,说明故障在低压开关上反之是线路问题。第四步通过压力表来判断是系统漏氟还是堵塞。希望我的回答对你有所帮助!