有沒有实战过的参数设置上就可以通讯上。
PLC的还是FX5U与变频器通讯的
FX5U与变频器通讯的通信参数可以给你!
首先恢复出厂设置,然后再依次設置如下参数:(先设定P79为4然后再将Pr.CL设置为1即可恢复出厂设置)
设置好上述参数后,断电再上电设置的参数才会有效
是FX5U与变频器通讯參数,FX5U与变频器通讯没有反应只有一台FX5U与变频器通讯时,站号是1吗
[此贴子已经被作者于 22:39:34编辑过]
历史总积分:35716
2010年论坛优秀版主
一台也是偠设置FX5U与变频器通讯站号的。设定范围是0-31都可以设置。
历史总积分:35716
2010年论坛优秀版主
用FX5U内置485通讯FX5U与变频器通讯和PLC两边都要设置,这个茬FX5U用户手册串行通讯篇里有说明,有一节专门讲和FX5U与变频器通讯通讯的
调了几天了还是没有通讯上。FX5U一样要写一个类FX3U的M8120吗出现这个鈈知道到哪下手了。
[此贴子已经被作者于 22:51:09编辑过]
历史总积分:35716
2010年论坛优秀版主
FX3U如果通过软件设置了通讯格式了D8120就不用设置了,这两者效果是一样的
FX5U通过软件设置的
FX5U串行通讯手册中有编程例子的
S1·、S2·、S3·、S4·、S5·中的S代表这裏使用的软元件作为数据的来源(Source)
D1·的D代表这里使用的软元件作为数据的目标(Destination)
数据的来源是我们给定的数据的目标则是指令执行後得到的结果。
S1·代表从站的站号。
S4·是设置从S3·设置的MODBUS软元件地址开始的几个地址
S2·如果使用写的命令代码,就代表从S3·地址开始写入S4·个地址;
S2·如果使用读的命令代码,就代表从S3·地址开始读取S4·个地址。
S2·如果使用写的命令代码,标记S5·,表示把S5·设置的软元件的数据写给从站;
S2·如果使用读的命令代码,标记D1·,表示把从站的数据读到D1·设置的软元件中。
你图示中S5/D1的参数填写一个D寄存器就可以,比如D1200