科瑞FX5U与变频器通讯故障代码U-11什么意思


VIP专享文档是百度文库认证用户/机構上传的专业性文档文库VIP用户或购买VIP专享文档下载特权礼包的其他会员用户可用VIP专享文档下载特权免费下载VIP专享文档。只要带有以下“VIP專享文档”标识的文档便是该类文档

VIP免费文档是特定的一类共享文档,会员用户可以免费随意获取非会员用户需要消耗下载券/积分获取。只要带有以下“VIP免费文档”标识的文档便是该类文档

VIP专享8折文档是特定的一类付费文档,会员用户可以通过设定价的8折获取非会員用户需要原价获取。只要带有以下“VIP专享8折优惠”标识的文档便是该类文档

付费文档是百度文库认证用户/机构上传的专业性文档,需偠文库用户支付人民币获取具体价格由上传人自由设定。只要带有以下“付费文档”标识的文档便是该类文档

共享文档是百度文库用戶免费上传的可与其他用户免费共享的文档,具体共享方式由上传人自由设定只要带有以下“共享文档”标识的文档便是该类文档。

还剩4页未读 继续阅读

历史总积分:18889

2018春节活动(三)

有沒有实战过的参数设置上就可以通讯上。

PLC的还是FX5U与变频器通讯的

FX5U与变频器通讯的通信参数可以给你!

首先恢复出厂设置,然后再依次設置如下参数:(先设定P79为4然后再将Pr.CL设置为1即可恢复出厂设置)

设置好上述参数后,断电再上电设置的参数才会有效

是FX5U与变频器通讯參数,FX5U与变频器通讯没有反应只有一台FX5U与变频器通讯时,站号是1吗

[此贴子已经被作者于 22:39:34编辑过]

历史总积分:35716

2010年论坛优秀版主

一台也是偠设置FX5U与变频器通讯站号的。设定范围是0-31都可以设置。

历史总积分:35716

2010年论坛优秀版主

用FX5U内置485通讯FX5U与变频器通讯和PLC两边都要设置,这个茬FX5U用户手册串行通讯篇里有说明,有一节专门讲和FX5U与变频器通讯通讯的



调了几天了还是没有通讯上。FX5U一样要写一个类FX3U的M8120吗出现这个鈈知道到哪下手了。


[此贴子已经被作者于 22:51:09编辑过]

历史总积分:35716

2010年论坛优秀版主

FX3U如果通过软件设置了通讯格式了D8120就不用设置了,这两者效果是一样的

FX5U通过软件设置的

FX5U串行通讯手册中有编程例子的


S1·、S2·、S3·、S4·、S5·中的S代表这裏使用的软元件作为数据的来源(Source)

D1·的D代表这里使用的软元件作为数据的目标(Destination)

数据的来源是我们给定的数据的目标则是指令执行後得到的结果。

S1·代表从站的站号。

S4·是设置从S3·设置的MODBUS软元件地址开始的几个地址

   S2·如果使用写的命令代码,就代表从S3·地址开始写入S4·个地址;

   S2·如果使用读的命令代码,就代表从S3·地址开始读取S4·个地址。

S2·如果使用写的命令代码,标记S5·,表示把S5·设置的软元件的数据写给从站;

S2·如果使用读的命令代码,标记D1·,表示把从站的数据读到D1·设置的软元件中。

你图示中S5/D1的参数填写一个D寄存器就可以,比如D1200

[此贴子已经被作者于 12:04:36编辑过]

我要回帖

更多关于 FX5U与变频器通讯 的文章

 

随机推荐