我施工现场的一级配电箱配置的总配电箱漏电动作电流多少和动作时间同二三级配电箱漏电流和动作时间是相同的,可以吗

本回答由深圳天之行电器有限公司提供

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

从原理上说2113你上面的配置是可鉯的。但实际5261上恰好能够做4102到整定电流在那个范围其实很难。比如第三1653级配电箱的漏电流大于300mA,就会出现三级都跳的可能所以,更瑺见的都是采用不同保护时间来进行保护配合的。

漏电保护器可以按其保护功能、结构特征、安装方式、运行方式、极数和线数、动作靈敏度等分类这里主要按其保护功能和用途分类进行叙述,一般可分为漏电保护继电器、漏电保护开关和漏电保护插座三种

1.漏电保护繼电器是指具有对漏电流检测和判断的功能,而不具有切断和接通主回路功能的漏电保护装置漏电保护继电器由零序互感器、脱扣器和輸出信号的辅助接点组成。它可与大电流的自动开关配合作为低压电网的总保护或主干路的漏电、接地或绝缘监视保护。

当主回路有漏電流时由于辅助接点和主回路开关的分离脱扣器串联成一回路,因此辅助接点接通分离脱扣器而断开空气开关、交流接触器等使其掉閘,切断主回路辅助接点也可以接通声、光信号装置,发出漏电报警信号反映线路的绝缘状况。

2.漏电保护开关是指不仅它与其它断路器一样可将主电路接通或断开而且具有对漏电流检测和判断的功能,当主回路中发生漏电或绝缘破坏时漏电保护开关可根据判断结果將主电路接通或断开的开关元件。它与熔断器、热继电器配合可构成功能完善的低压开关元件

目前这种形式的漏电保护装置应用最为广泛,市场上的漏电保护开关根据功能常用的有以下几种类别:

(1)只具有漏电保护断电功能使用时必须与熔断器、热继电器、过流继电器等保护元件配合。

(2)同时具有过载保护功能

(3)同时具有过载、短路保护功能。

(4)同时具有短路保护功能

(5)同时具有短路、過负荷、漏电、过压、欠压功能。

3.漏电保护插座是指具有对漏电电流检测和判断并能切断回路的电源插座其额定电流一般为20A以下,总配電箱漏电动作电流多少6~30mA灵敏度较高,常用于手持式电动工具和移动式电气设备的保护及家庭、学校等民用场所

或总配电箱、分配电箱、开关箱实行三级配电。

8.2.10 开关箱中漏电保护器的额定总配电箱漏电动作电流多少不应大于30mA额定漏电动作时间不应大于 0.1s。使用于潮湿或有腐蚀介質场所的漏电保护器应采用防溅型产品其额定总配电箱漏电动作电流多少不应大于15mA,额定漏电动作时间不应大于0.1s

8.2.11 总配电箱中漏电保护器的额定总配电箱漏电动作电流多少应大于30mA,额定漏电动作时间应大于0.1s但其额定总配电箱漏电动作电流多少与额定漏电动作时间的乘积鈈应大于30mA?s。