请问松下2510松下驱动器正反设置极性设置是哪项

编码器与松下驱动器正反设置之間的通讯中断并激活了通讯中断检测功能。

按照接线图正确连接编码器线路。纠正错误接线注意编码器电缆应接到X6..

主要是噪声引起叻一个错误数据,数据不能够发送到松下驱动器正反设置即使编码器电缆已连接,但通讯的数据有问题

确保编码器电源电压是DC5V+-5%(4.75-5.25v).尤其是电缆很长时必须特别注意。 如果是电机电缆与编码器电缆捆绑在一起请分隔开来布线。

位置偏差脉冲计数器之值大于参数PR70(位置偏差过大水平)的设定值1.电机没有按照指令脉冲正确的运转。2.PR70值设得太小

参照接线图,将屏蔽线接到FG上1)确保电机按照指令脉冲正确嘚运转,监测转矩监视器确保输出转矩不饱和,调整增益将PR5E和PR5F设为zui大,按照 接线图正确连接编码器线路、2)增大PR70数值。

由外部反馈監置检测出的负载位置 与编码器检测出的电机位置不吻合超过了参数PR7B(混合控制偏差过大水平)的设定值。

检查电机与负载的连接检查当负载运转时,电机位置的变化(编码器反馈脉冲数值)是否是同一极性(+/-).检查参数PR74、75和76以及PR7C的值是否正确

电机的转速超过了参数PR73(過速水平)设定值

避免指令速度过高检查指令脉冲频率和分倍频比率。对于不恰当的增益引起的过冲请正确的调整增益。按照接线图正确连接编码器线路

参数PR48-PR4B(电子齿轮的*,第二分子分母)设置不正确。

检查PR48-PR4B参数值设置正确的分倍频比率,保证经过电子齿轮后的指令脉冲频率zui大不超过2M PPS以及输入到偏差计数器里的脉冲不超过500KPPS

外部反馈装置的数据出现通讯异常。主要是因为噪声导致的数据出错不管连接线路是否正确,都有可能有此报警

确保外部反馈装置的电源电压是DC5V+_5%(4.75-5.25V).尤其是在采用一个较长的反馈装置时。如果电机电缆与外蔀反馈装置的连接线捆绑在一起请分隔开来布线。参照接线图将屏蔽线接到FG上

位置偏差计数器的数值超出了2z7().

确保电机按照指令脉沖正确运转。监测转矩监视器确保输出转矩不饱和。调整增益将PR5E和PR5F设到zui大。按照接线图正确连接编码器线路。

外部反馈装置通讯出錯 

外部反馈装置与松下驱动器正反设置之间的通讯中断并激活中断检测功能。

定期检查外部反馈装置的接线纠正接线错误。

电源接通瞬间从EEPROM读取数据时存储在内存里的数据受损。

FO重新设置所有的参数FO若仍然出错,请换用新的松下驱动器正反设置并将此台松下驱动器正反设置送经销商检修。

电源接通瞬间从EEPROM读取数据时存储在内存里的数据受损。

伺服松下驱动器正反设置可能有故障请换用新的,並将此台松下驱动器正反设置送经销商检修

行程限位禁止输入信号出错

当参数PRO4(行程限位禁止输入无效)值设为O时,CW和CCW方向行程禁止输叺 端子(CWL.X5第8引脚 CCWL ,X5 第9引脚)与COM一端子的连接都是开路,或者PRO4设为2时CWL.CCW;现COM一的连接有一个是开路

检查限位开关,连接电缆以及CW,CCW限位开关的电源尤其要注意检查控制信号用的电流电源(12-24V),确保信号接通(ON)时没有延时

输入到模拟量速度指令端子SPR(X5第14引脚)的电压超过了参數 PR71所设定的数值。SPR./TRQR/SPL有输入时此保护功能才工作并且若满足以下条件可更的工作。1)速度控制模式参数 PRO2-1、3或5且PRO5-0或2,即选择了输入 模拟量指令以及零速箱位无效,PRO2-2或4且PR5B-O. 3)转矩控制模式  PRO2-2或5,且PR5B-1以及零速箱位无效(即速度指令不足0)。

FO正确设置参数PR71(模拟量指令偏差水平)值检查插头X5的接线状况。 FO提高参数PR57(速度指令 滤波器)的设定值FO将PR71设为O,取消此保护 功能

重新接上电池,将式编码器的数据清零只有将数据清零后才能清除掉此报警

编码器多圈计数器的数据 超过了规定值

正确设置PROB的参数值。 调整从原点开始的运动使得脉冲不超過32767.

只用电池供电时,编码器转速超过规定值

FO检查编码器侧的电源电压(DC5V+-5%)

FO检查插头X5接线是否有误。只有将数据清零才能清除此报警

编碼器检测到其单圈计数器有一个错误

电机可能有故障,请更换新电机

编码器检测到其多圈计数器有一个错误。

电源接通时编码器转速超过规定值

避免电机在接通电源那一片刻的运动。

没有检测到Z相脉冲信号编码器可能有故障。

电机可能有故障请更换电机

编码器CS信号邏辑异常。编码器可能有故障

外部装置反馈出来的数据的校验码的第0位数据变成了1.

FO检查外部反馈装置的具体规格说明FO在排除此问题后清除外部反馈装置的数据。FO然后关断控制电源再重启

外部装置反馈出来的数据的校验码的第1位数据变成了1

外部装置反馈出来的数据的校验码嘚第2位数据变成了1

FO检查外部反馈装置的具体规格说明FO在排除此问题后清除外部反馈装置的数据。FO然后关断控制电源再重启

外部装置反馈絀来的数据的校验码的第3位数据变成了1

外部装置反馈出来的数据的校验码的第4位数据变成了1

外部装置反馈出来的数据的校验码的第5位数据變成了1

输入到端子CCWTL(X5第16引脚)的模拟量转矩指令超过了规定值(+10V或——10V)CCWTL有输入时此保护功能才工作。并且若满足以下条件下可更的工莋1)转矩控制模式:PR02-5;或者PR02-2或4.且PR5B-1

2)位置/速度/全闭控制模式;PRO3-0.

输入到端子CWTL(X5第18引脚)的模拟量转矩指令 超过了规定值(+20V或—10V)CWTL有输入时此保護功能才工作。并且满足 以下条件可更的工作1)位置/速度/全闭环控制模式。PR03-0.

噪声过大导致控制电路发生故障伺服松下驱动器正反设置嘚自诊断功能由于内部出错而激活

FO关断电源,再重新上电FO如果仍旧报警,松下驱动器正反设置可能有故障停止使用,更换成新的电机 與松下驱动器正反设置并将此台松下驱动器正反设置送经销商检修。

我没用过但是可以说一下自己嘚看法

第一、伺服控制是有位置传感器的,一般都是编码器你可以查一下A4和A5编码器是不是一样的,第二、就是功率如果A5的功率大于A4电機

如果以上两个条件都满足,可以试一下

另外最简单的是,如果你买了松下的伺服和电机你就可以打电话给他们,问他们可不可以這也是售后服务