消防水箱的有效容积和全容积容积有多大,是怎么补水的,他上面连接了几根管子,分别叫什么管,各自有

4400平方的酒店需要多大容量的消防沝箱的有效容积和全容积... 4400平方的酒店需要多大容量的消防水箱的有效容积和全容积

根据所在建筑的类别、高度等确定临时高压消防给水系統的高位消防水箱的有效容积和全容积的有效容积应满足初期火灾消防用水量的要求。

多层公共建筑、二类高层公共建筑不应小于18m3;┅类高层公共建筑,不应小于36m3

你对这个回答的评价是?

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有別人想知道的答案。

本回答由天津凯润泵业有限公司提供

陈前进老师讲解消防水池有效容积的计算:简单说就是在火灾延续时间内用水需求量与补水量之差但是要注意不同建筑的火灾延续時间不一样,需要计算同一建筑需要同时作用的消防水系统用水量之和

为40L/S,有效灭火时间为

至如各系统用水量通过计算和规范得出有效灭火时间也是根据建筑性质、危险等级等对照规范得出。

《建筑设计防火规范》GB 5

8.6 消防水池与消防水泵房

好好把设计规范看懂吧

下载百喥知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案

我要回帖

更多关于 水箱容积 的文章

 

随机推荐