气体钢瓶灭火系统气瓶间地面承载能力需要达到多少

  七氟丙烷气体钢瓶灭火钢瓶哆长时间就需要检测查看规范《气瓶安全监察规程》关于钢瓶检验的条文。查出《气瓶安全技术监察规程》TSG R第7.4.1条:气瓶的检验周期不得超过本条规定

  7.4.1.1钢质无缝气瓶、钢质焊接气瓶(注7-1)铝合金无缝气瓶:

   (1)盛装氮、六氟化硫、惰性气体钢瓶及纯度大于等于99.999%的無腐蚀性高纯度气体钢瓶的气瓶,每5年检验1次;

   (2)盛装对气瓶材料能产生腐蚀作用的气体钢瓶的气瓶、潜水气瓶以及常与海水接触嘚气瓶每2年检验1次;

   (3)盛装其他气体钢瓶的气瓶,每3年检验1次

   盛装混合气体钢瓶的前款气瓶,其检验周期应当按照混合气體钢瓶中检验周期最短的气体钢瓶确定

  根据第(3)条,充装的钢瓶每3年检验一次。

  注意《气瓶安全技术监察规程》、TSGR第1.2适用范围的内容:

  “消防灭火器用气瓶壹级长管拖车、管束式集装箱或者盛装电气气体钢瓶用的大容积气瓶的材料、设计、制造安装本规程”

  检测、维保呢?不在使用范围内

  网站找到《气瓶安全技术监察规程》TSG R的贯宣文件,里面提到:

  本次修订还明确了消防灭火器用气瓶以及长管拖车、管束式集装箱或者电子气体钢瓶用大容积气瓶的设计、制造按照本规程:

  对消防灭火器用气瓶根据公安部(文章写于消防改革前,同以下)目前对灭火器材的管理模式本规程仅适用于的消防灭火器用气瓶的设计和制造,使用及定期检驗仍按公安部的相关要求执行

  消防系统中的氮气瓶组,可以参照第(1)条每5年检验一次。

  七氟丙烷气体钢瓶灭火钢瓶其定期检验不属于本规定范围,可以参考第(3)条执行3年检验一次,建议以当地主管部门的规定为准最多不应超过5年。

[当宁消防网-之家當宁消防网为您提供各的消防产品手册、说明书、检测报告、图片视频等资料,还有各种的评测、资讯、报价等]

非实验人员严禁接触气瓶及相关閥门

1)在运输前,要检查瓶嘴气阀安全胶圈是否齐全瓶身、瓶嘴是否有油类等。

2)装卸时瓶嘴阀门朝同一方向,防止互相撞損坏和爆炸。

3)不准装运其它可燃气体钢瓶

4在强烈阳光下运输时,要用帆布遮盖

1)库房周围不得放易燃物品。

2)库内温度鈈得超过30距离热源明火在10米以外。

3)氧气瓶减压阀压力计、接头与导管等,要涂标记

1)安装减压阀前,先将瓶阀微开一二秒鍾并检验氧气质量,合乎要求方可使用

2)瓶中氧气不准用净,应留0.1Mpa

3)检查瓶阀时,只准用肥皂水检验

一、氮气瓶安全管理要求

1. 有掌握气瓶安全知识的专人负责气瓶安全管理工作;

2. 制定相应的气瓶安全管理制度;

3. 制定事故应急处理措施,配备必要的防护用品;

4. 定期對气瓶的储存仓库管理人员进行安全技术教育。

二、氮气瓶储存安全要求

1. 应置于专用仓库储存,气瓶仓库应符合《建筑设计防火规范》的有關规定;

仓库内不得有地沟,暗道,严禁明火和其他热源,仓库内应通风,干燥,避免阳光直射;

3. 控制仓库内的最高温度,规定储存期限

空瓶与实瓶應分开放置,并有明显标志;与有毒性气体钢瓶气瓶和瓶内气体钢瓶能引起燃烧,爆炸,产生毒物的气瓶,应分室存放,并在附近设置防毒用具或灭吙器材;

气瓶放置应整齐,配戴好瓶帽.立放时,要妥善固定;横放时,头部朝同一方向;

6.对气瓶的钢印和颜色标记、盛装气体钢瓶进行确认,不符匼安全技术要求的气瓶严禁入库;

7. 夏季应防止曝晒;

8. 严禁敲击,碰撞;

8. 严禁在气瓶上进行电子电焊引弧;

9. 严禁用温度超过 40℃的热源对气瓶加熱;

10. 空瓶入库检查瓶内气体钢瓶不得用尽,必须留有剩余压力;永久气体钢瓶气瓶的剩余压力应不小于0.05Mpa

11. 钢瓶瓶肩上有下次检测的具体时間在这个时间以前可以放下使用,到期了就要送到专门的检测机构检测才可以充瓶使用一般是两年检测一次。

这个问题一般气体钢瓶充装公司会严格把关的如果充了过期的钢瓶,会遭到相关部门严厉的惩罚

2蓄能器应安装在远离热源的地方。

3工作压力严禁超出公稱压力

4定期检查囊气压力(至少每三个月一次)。

6垂直或水平安装蓄能器

更换高压蓄能器的步骤:

一般来说供油装置的液位计上液位高度比正常时要低2cm以上,就要考虑蓄能器漏气的问题(当然要排除系统上有外泄漏。要确定哪一个蓄能器漏气就必须用专用测试工具测试。(测试时把蓄能器进油阀关死打开套路截止阀,接通无压力管放油 注意:蓄能器更换前,必须用专用测压工具重新测一次如確实无压力,则可以拧下充气阀再次确定襄中已无气压。然后可以更换蓄能器

把进入蓄能器进油的截止阀(或球阀)关死,打开旁路截止閥(大机低压蓄能器无此阀)把蓄能器中余压余油效清,然后再把旁路截止阀关死

2 拧开螺帽,把蓄能器从支架上移到平地上平卧在哋上。

3) 松开装在蓄能器L的不锈钢接头

4) 拧下螺堵(有些蓄能器已取消)、拧松并取下,并紧螺帽 A B轻轻敲一下衬套环,并取下

5) 把菌形阀推进壳体内。

6) 取下O形圈、挡圈和支承环并取出(注意有方向)

7) 取出胶托和菌形阀

9) 用酒精清洗新胶囊外表面。 注意:禁止使用汽油或所有含氯清洗剂

把胶囊装入壳体内,注意检查充气阀座上有否O形圈(m)充气阀座从壳体小口拉出,并用并紧螺帽A固定

11) 装入菌形阀、胶托和支承环(注意支承环应装在胶托相应的位置)

12) 把菌形阀拉出胶托、支承环刚好封死壳体大口。

13) 在缝内裝入O形圈(N)和档圈并上衬套环。

14)分别装上并紧螺帽B在充气阀座上装上充气阀,注意紫铜垫片清洁度、平直度

15) 装上螺堵(注意紫銀垫片清洁度、平直度)

16)充氮气开始时要缓慢地充,注意菌形阀应缓慢向外移动检查有否漏点。按规定压力充气高压的是9.0±0.2MPa

17) 装上接头安装到支架上。再把螺帽与接头拧紧

18)关死旁路截止阀,缓慢打开进油截止阀当听到有嘶嘶进油声就停止,让高压油慢慢地进入蓄能器

吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅如呼吸困难,给输氧如呼吸停止,立即进行人工呼吸和胸外心脏按压术就医。

危险特性:若遇高热容器内压增大,有开裂和爆炸的危险

灭火方法:本品不燃。用雾状水保持火场中容器冷却

迅速撤离泄漏污染区人员至上风处,并进行隔离严格限制出入。建议应急处理人员戴自给式正压呼吸器穿一般作业工作服。避免与鈳燃物或易燃物接触尽可能切断泄漏源。合理通风加速扩散。漏气容器要妥善处理修复、检验后再用。

不燃性压缩气体钢瓶储存於阴凉通风仓间内。仓内温度不宜超过30℃远离火种、热源。防止阳光直射验收时要注意品名,注意验瓶日期先进仓的先发用。搬运時轻装轻卸防止钢瓶及附件破损。

工程控制:密闭操作提供良好的自然通风条件。

呼吸系统防护:一般不需要特殊防护当作业场所涳气中氧气浓度低于18%时,必须佩戴空气呼吸器、氧气呼吸器或长管面具

身体防护:穿一般作业工作服。

手防护:戴一般作业防护手套

其它:避免高浓度吸入。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业须有人监护。

熔点(℃):-209.8 沸点(℃):–195.6

相对密度(水=1):0.81(–196℃)

临界温度(℃):-147 临界压力(MPa):3.40

溶解性:微溶于水、乙醇

吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅如呼吸困难,給输氧如呼吸停止,立即进行人工呼吸和胸外心脏按压术就医。

钢瓶基础知识——气瓶尺寸

钢瓶基础知识——大宗特气容器

钢瓶基础知识——气瓶帽

1. 为保护阀门在移动过程中始终必须盖上

2. 决不要在通风处使用扳手开启

3. 若戴手套开启困难,请使用夹带扳手

. 钢瓶内装气體钢瓶分类

钢瓶内装气体钢瓶分类——气体钢瓶分类

临界温度低于-10°的气体钢瓶经高压压缩,仍处于气态者称为压缩气体钢瓶如H2N2ARHE等。这类气体钢瓶钢瓶设计压力大于或者等于12Mpa称高压气瓶

临界温度大于或等于10°,经高压压缩转为液态并与其蒸气处于平衡状态者稱为液化气体钢瓶。临界温度在-10°70°者称高压液化气体钢瓶如CO2N2O等。临界温度高于70°且在60°时饱和蒸气压大于0.1Mpa者称低压液化气体钢瓶,如NH3CL2

3.从气体钢瓶性质分类可分为剧毒气体钢瓶如BF3CL2等;易燃气体钢瓶,如SIH4CH4等;助燃气体钢瓶如O2N2O等;不燃气体钢瓶,如CF4CO2

钢瓶组件及标识——钢瓶组件名称

5.客户使用连接处(CGA

10.初次水压测试日期

钢瓶组件及标识——气瓶标签

钢瓶组件及标识 上一个: 没有下┅个