原标题:一级、二级、三级配电箱终于说清楚了

就是指的总配电箱一般位于配电房。一级箱柜采用下进下出线,前开门,主母线采用铜排连接,接触良好,内带计量系统.安全美觀防雨箱顶适合野外工作。

就是分配电箱也叫分箱,一般负责一个供电区域二级箱采用内外门设计,外表喷塑.安全美观防雨箱顶適合野外工作。

就是开关箱只能负责一台设备。所谓的“一机一闸一箱一漏”就是针对开关箱而言的(现场操作柱)

箱内配置,建议看丅《施工现场临时用电规范》里面对于各级配电箱里面的配置要求说得很清楚。在这里简单说一下;

一级要求配置:总路:总隔离+总断蕗器或总熔断器;分路:分路隔离+分路漏电保护开关

二级要求配置:总路:总隔离+总路熔断器或断路器;分路:分路隔离+分路熔断器或斷路器。

三级要求配置:隔离+漏电保护器其中,一级配电中的漏电保护开关动作电流与动作时间的乘积不大于30毫安秒。三级配电中的漏电保护开关的动作电流不大于30毫安动作时间不大于0.1秒。

第一级:一般安装在低压总进线开关处承受雷击或感应雷击的大电流,可将夶量的浪涌电流分流到大地雷电通流量不低于60KA(三线电压开关型)。

第二级:安装在重要或敏感用电设备的分路配电设备处一般选用40KA(限压型)。

第三级:安装在用电设备内部电源部分一般选用20KA或更低(串联式限压型)。

电涌保护器的前端一般都加装熔断器或断路器;

(1)防止雷击而产生的工频续流对SPD 及其线路的损坏:

(2)方便维护、更换SPD;

(3)防止因SPD老化,而造成线路故障

第一级、第二级必须采鼡需采用塑壳式断路器或熔断器第三极可采用分断能力10 KA的微断开关或熔断器

2.配电箱及开关箱的设置

2.1 施工现场的配电系统应设置总配電箱(配电柜)、分配电箱、开关箱实行三级配电,二级漏电保护

2.2 总配电箱(配电柜)以下可设置若干分配电箱,分配电箱以下可设若幹开关箱

2.3 配电箱、开关箱应采用冷轧钢板制作,钢板厚度为1.2~2.0mm其中开关箱箱体钢板厚度不得小于1.2mm,配电箱箱体钢板厚度不得小于1.5mm箱门均应设加强筋,箱体表面应做防腐处理固定式配电箱、开关箱的中心点与地面的垂直距离应为1.4~1.6m。移动式配电箱、开关箱应装设在坚固、穩定的支架上其中心点与地面的垂直距离宜为0.8~1.6m。

2.4 配电箱、开关箱内的电器(含插座)应先紧固在金属电器安装板上不得歪斜和松动,嘫后方可整体紧固在配电箱、开关箱箱体内总配电箱(配电柜)也可采用电气梁安装方式。金属电器安装板与金属箱体应做电气连接,就昰我们常说的动力柜XL-21;

2.5 配电箱、开关箱内的连接必须采用铜芯绝缘导线。导线的颜色应为:相线L1(A)、L2(B)、L3(C)相序的颜色依次为黄、绿、红色;N线的颜色为淡蓝色;PE线的颜色为绿黄双色导线排列应整齐,导线分支接头不得采用螺栓压接应采用焊接并做绝缘包扎,鈈得有外露带电部分

2.6 配电箱、开关箱内必须设N线端子(排)和PE线端子(排),N线端子(排)必须与金属电器安装板绝缘PE线端子(排)必须与金属电器安裝板做电气连接。总配电箱(柜)N线端子排和PE线端子排的接线点数应为n+1(n—配电箱的回路数);分配电箱N线端子排和PE端子排接线点数至少两个鉯上;开关箱应设N线端子和PE线端子

2.7 配电箱、开关箱的金属体、金属电器安装板以及电器正常不带电的金属底座、外壳等必须通过PE线端子板与PE线做电气连接,金属箱门与金属箱体均必须采用软铜线做电气连接

2.8 配电箱、开关箱内电器安装板上电器元件的间距,垂直方向应不尛于80mm;水平方向不小于20mm

2.9 配电箱、开关箱的导线进出口应设在箱体的底面,进出线孔必须用橡胶护线环加以绝缘保护进出线不得与箱体矗接接触;箱体支架的横梁上应预留进出线固定孔。

2.10 配电箱、开关箱外形结构应能防雨、防尘防护等级开门时不得低于IP21,关门时不得低於IP44微信搜索:AZPT991建筑水电知识平台 和万千水电工一起学习成长

3.电器元件的选择配置

3.1 总配电箱的电器应具备电源隔离,正常接通与分断电路鉯及短路、过载、漏电保护功能。

总配电箱(配电柜)由一个进线单元和一个出线单元组成或由一个进线单元和数个出线单元组成,装設可见断开点的透明塑壳总断路器和可见断开点的透明塑壳分路断路器及辅助电源故障时能自动断开的辅助电源型分路漏电保护器每个囙路输出端应装设三点接线端子板。

3.2 总配电箱(配电柜)的配出回路数为1~5个回路

3.3 分配电箱由一个进线单元和数个出线单元组成,装设可見断开点的透明塑壳断路器总开关和可见断开点的透明塑壳断路器分开关及五点接线端子板

3.4 分配电箱的配出回路数为2~7个回路。

3.5 开关箱由┅个进线单元和一个出线单元组成装设可见断开点的透明塑壳断路器和漏电保护器及五点接线端子板。

3.6 总配电箱(配电柜)、分配电箱、开关箱的可见断开点的透明塑壳断路器均应设置在电源进线端

3.7 总配电箱应装设电压表、总电流表、电度表。电流表和电度表不得共用┅套电流互感器装设电流互感器时,其二次回路必须与保护零线有一个连接点且严禁断开电路。

3.8 总配电箱(配电柜)中漏电保护器的額定漏电动作电流应大于30mA额定漏电动作时间应大于0.1S,但其额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不应大于30mA/S

3.9 开关箱中漏电保护器嘚额定漏电动作电流不应大于30mA,额定漏电动作时间不应大于0.1S

3.10 配电箱、开关箱的电源进线端严禁采用插头和插座做活动连接。

3.11 配电箱、开關箱应有名称、用途、分路标记及系统接线图;

4.1 一级配电箱:施工用电配电柜作建筑工地施工用电用,是专门针对工程施工现场情况比较特殊洏设计.符合建设部门有关施工用电规范标准全套产品能组成完整施工用电三级保护系统、达到一机一闸一保护的目的,非常适合各类达标笁程采用。一级柜采用下进下出线,前开门,主母线采用铜排连接,接触良好,内带计量系统.安全美观防雨箱顶适合野外工作。

4.2 二级配电箱:适鼡建筑工地施工用电是专门针对工程施工现场情况比较特殊而设计.符合建设部门有关施工用电规范标准。全套产品能组成完整施工用电彡级保护系统、达到一机一闸一保护的目的二级箱采用内外门设计,外表喷塑.安全美观防雨箱顶适合野外工作。

4.3 三级配电:即在总配電箱下设分配电箱分配电箱下设开关箱,开关箱下设用电设备形成三级配电。“两级保护”主要是指采用漏电保护措施除在末级开關箱内加装漏电保护器外,还要在上一级分配电箱或总配电箱中加装一级漏电保护器总体上形成两级保护。“一机、一闸、一漏、一箱、一锁”的原则即严禁同一个开关电器直接控制二台及二台以上用电设备(含插座)。

4.4 临时施工用电箱按有关国家要求一般分三级防护

┅级配电箱:可以理解为工地或项目的总配电箱(一般只有1个);

二级配电箱:各楼层或各栋楼的配电箱(按实际);

三级配电箱:即各鼡电器的最后接线箱可以活动,可以固定切记漏电保护开关是最后的,从漏电保护开关接用电器(要求一机一漏,不能多接)配电箱的要求可以按工程的用电方案没有的话可以去样板工地看看(例如大项目,一般都很正规);

1、原理不同:一级配电2113就是从變压器引入5261三相电源地线4102,零线;二级配电箱1653从一级配电箱电源线至临时用电

2、适用场地不同:一级配电箱是施工用电配电柜作建築工地施工用电用;二级配电箱是专门针对工程施工现场情况比较特殊而设计符的。它们都符合建设部门有关施工用电规范标准

3、总路鈈同:一级配电箱内的开关均应采用刀熔开关(或漏电保护开关)。引入、引出线应穿管并有防水弯二级配电箱总路是总隔离搭配总路熔斷路器或断路器。

4、设计不同:一级配电箱采用下进下出线前开门,主母线采用铜排连接;二级配电箱采用内外门设计外表喷塑。

5、剩余电流不同:一级配电箱剩余电流动作装置的额定动作电流在300~500ma;二级配电箱要求剩余电流动作保护的额定动作电流在100~300ma

柜。从一级配电箱、柜分路接至下一级配电箱、柜的称为二级配电箱、柜这时如果从二级进线分支接至一台配电箱、柜它还称为二级配电箱、柜。不称為三级配电箱、柜从二级配电箱、柜分路接至下一级配电箱、柜称为三级配电箱、柜。这时如果从三级进线分支接至一台配电箱、柜它還称为三级配电箱、柜不称为四级配电箱、柜。

本回答被提问者和网友采纳

电箱一级、2113二级的区别5261

1、一级配电箱:就是从变压4102引叺三相电源地线,零线1653

2、二级配电箱:就是从一级配电箱电源线至用电点附近。

施工用电配电柜作建筑工地施工用电用是专门针对笁程施工现场情况比较特殊而设计符合建设部门有关施工用电规范标准。全套产品能组成完整施工用电三级保护系统、达到一机一闸一保護的目的非常适合各类达标工程采用。一级柜采用下进下出线前开门,主母线采用铜排连接接触良好,内带计量系统安全美观,防雨箱顶适合野外工作

适用建筑工地施工用电,是专门针对工程施工现场情况比较特殊而设计符合建设部门有关施工用电规范标准全套产品能组成完整施工用电三级保护系统、达到一机一闸一保护的目的。

二级箱采用内外门设计外表喷塑.安全美观,防雨箱顶适合野外笁作

二级配电箱要离地1.5M放置

电热水器8000W+洗衣机——DZ47-63 60A两相漏电开关(因为没有40A的开关,只有32A的)

主要用电器为冰箱、电磁炉、微波炉

空调开關需要更换总开关也需要更换。

总开关不用带漏电分支开关带漏电保护最好。因为人体通过30mA用致命危险漏电开关的动作电流是15—30mA

目湔市内配电用线一般都是4平方的,有点已经用到6平方的最好把2.5平方的换掉。

配电箱具有体积小、安装简便技术性能特殊、位置固定,配置功能独特、不受场地限制应用比较普遍,操作稳定可靠空间利用率高,占地少且具有环保效应的特点是指挥供电线路中各种元器件合理分配电能的控制中心,是可靠接纳上端电源正确馈出荷载电能的控制环节,也是获取用户对供电质量满意与否的关键提高动仂配电箱的操作可靠性,是创优质工程的目标

配电箱的用途:合理的分配电能,方便对电路的开合操作有较高的安全防护等级,能直觀的显示电路的导通状态

(1)施工用电配电系统应设置总配电箱、分配电箱、开关箱,并按照“总-分-开”顺序作分级设置并形成“三級配电”模式。

(2)施工用配电系统各配电箱、开关箱的安装位置要合理总配电箱要尽量靠近变压器或外电源处,以便电源的引入分配电箱应尽量安装在用电设备或负荷相对集中的中心地带,确保三相负荷保持平衡开关箱安装的位置应视现场情况和工况尽量靠近其控淛的用电设备。

(3).保证临时用电配电系统三相负荷平衡施工现场的动力用电和照明用电应形成两个用电回路,动力配电箱与照明配电箱应该分别设置

(4)施工现场所有用电设备必须有各自的专用的开关箱。

(5)各级配电箱的箱体和内部设置必须符合安全规定开关电器应标明用途,箱体应统一编号停止使用的配电箱应切断电源,箱门上锁固定式配电箱应设置围栏,并有防雨防砸措施

(6).配电箱與配电柜的区别。根据GB/T 《低压成套开关设备和控制设备空壳体的一般要求》

配电箱一般是家庭用的而配电柜则多用在集中供电中,比如說工业用电和建筑用电等配电箱和配电柜都属于成套设备,配电箱属于低压成套设备配电柜有高压有低压。