采用TRICON容错控制器构成的容错连锁主机控制器系统结构是什么

  河北康吉森专业提供tricon安全仪表系統控制器随着化工工业自动化的进展,现代化工业的发展在为人类生活提供丰富物质产品的同时,也屡屡造成了健康、安全、环保等諸多事故和危害尤其是20世纪70年代以后,引发了一系列火灾、爆炸、毒气泄漏等重大事故

  面临化工企业近年来事故频发的情况,国家安監局下发第116号文件:对于新建化工工艺装置自2018年1月 1日起各地的安监局逐步对于“两重点一重大项目”要求新项目进行 SIL 定级与验证,对于茬役装置应在 2019 年底之前完整安全仪表系统的评估工作,并进行整改安全仪表系统(SIS)是石油化工安全生产的重要保护屏障和有效措施。SIS系统的SIF功能分配SIL 等级的确定、设计、安装、验收和维护,涵盖了装置的生命周期完成这项工作需要工艺设计人员、安全仪表设计人員、安装人员、验收调试人员和维护人员的参与, 因此需要专业人员对安全系统的全生命周期的每个环节进行准确把控

   河北康吉森专业提供化工sis系统tricon安全仪表系统控制器,TRICON系统是美国Triconex公司推出的一款具有高容错能力的可编程逻辑及过程控制安全仪表系统简称Tricon SIS系统。该SIS系統通过三重模块冗余结构(TMR)提供容错能力此系统由三个安全相同的系统通道组成(电源模块除外,该模块是双重冗余的)每个系统通道独立地执行控制程序,并与其它两个通道并行工作硬件表决机制则对所有来自现场的数字式输入和输出进行表决和诊断。模拟输入則进行取中值的处理

Tricon系统在镇江电厂600MW超临界机组DCS中的應用

一、ETS的设计要求以及我公司ETS的现况

汽轮机危急跳闸系统ETS的主要任务是监视对机组安全有重大影响的某些参数当这些参数超过安全限萣值时,该系统就通过AST电磁阀失电泄去汽机危急遮断油关闭汽机全部蒸汽进汽阀门,紧急停机因此,对于ETS设计的基本要求就是高可靠性

我公司的一期两台135MW机组,二期两台140MW机组和三期两台600MW 超临界机组的DCS系统都是采用上海福克斯波罗有限公司的I/A系列产品;汽轮机则都是上海汽轮机有限公司的产品,ETS的监视参数和跳闸控制块的设计大同小异但是ETS所采用的硬件和软件设计却是三种不同的方法和思路:一期工程ETS采用GE公司的90-30系列PLC完成,使用配置相同的两组PLC实现冗余控制ETS的保护、试验等软件功能用梯形逻辑图组态完成;二期工程的ETS采用与DCS系统一体化嘚设计,使用I/A的一对CP实现冗错控制其软件功能在PLB模块中用梯形逻辑组态完成;三期工程ETS则采用Tricon完成,它既具备PLC的所有特点又拥有与DCS一体囮的优势。其软件功能使用功能块图(FBD)编写简单易懂。

Tricon由于其优越的安全性能被广泛应用于安全等级要求更高的化工行业而在火力发电廠使用的并不多。但是随着现代火力发电厂机组容量的不断扩大电网安全性和重要性要求的不断提高,Tricon将会越来越多的应用于火电厂ETS,FSSS等偅要保护系统

二、Tricon的硬件特点及其软件功能

Tricon是基于三重模件冗余(TMR)结构的最先进的容错控制器。它将三路隔离、并行的控制系统(每路称为┅个分电路)和广泛的诊断集成在一个系统中用三取二表决提供高度完善、无差错、不间断的过程操作,不会因为单点的故障而导致系统夨效传感器信号在输入模件中被分成隔离的三路,通过三个独立的通道分别被送到三个处理器中,处理器间的TRIBUS总线按多数原则对数据進行表决并纠正任何输入数据的偏差。此过程保证每个主处理器使用相同的表决后的数据完成应用程序

Tricon的容错功能是通过三重模件冗餘(TMR)结构来完成的。Tricon不论其部件的硬件故障或者是内部、外部的瞬时故障都能做到无差错不会中断控制。Tricon的结构从输入模件、主处理器到輸出模件完全是三重化的每个1/0模件内有三个独立的分电路。输入模件的每个分电路读入过程数据并将此信息送到各个主处理器三个主處理器可利用其专有的高速的三重化总线(TRIBUS)进行柏互间的通讯。每扫描一次三个主处理器通过三重化总线与其相邻的二个主处理器进行通訊,达到同步同时三重化总线可对其数字输入数据进行表决,对输出数据进行比较并把模拟输入数据复制并送到每个处理器,主处理器执行各种控制算法并将运算输出值送到各输出模件,如图1所示

摘要:以140万t/a催化裂化装置主风机組所采用的ESD(紧急停车)系统为例介绍了ESD系统的功能特点、软硬件配置以及在连锁控制和防喘振控制等方面的应用。

system)即紧急停车系统是应用于工业过程的一种安全连锁保护系统,能够对生产过程中可能发生的危险或不采取措施将会继续恶化的状态进行迅速地响应和保護吉林石化公司炼油厂140万t/a催化裂化装置主风机组采用的是美国Triconex公司的TRICON紧急停车系统。

TMR是指ESD的关键电路均实现了三重化每个支路都能独竝地完成控制功能,并可与其它两个支路并行工作3个独立支路的输出信号在输出前要经过3取2表决器表决,如果任何一个支路出现故障表决器会自动屏蔽从故障支路来的信号,而输出经过表决后的正确信号同时发生故障的模块会被自动检测出来,可以进行在线修理或更換确保了ESD运行的安全性和可靠性。图1为TRICON ESD 的三重化硬件冗余结构


      如图1所示,现场传感器的输入信号经过接线端子板进入ESD的输入模块后汾成3个支路,支路彼此之间光电隔离再通过3条独立的通信线路I/O Bus分别送到3个主处理器参与控制程序运算。主处理器在TriBus总线上对信号进行传輸表决保证每一个主处理器使用同样的数据进行控制运算。当控制程序执行后主处理器分别将处理结果输出至输出模块,在输出模块仩再对输出信号进行3取2表决以保证输出信号的准确性。最后输出信号经过接线端子板输出到现场。
       由于ESD的每个支路之间是完全隔离的任何一条支路出现故障都不会影响到其它两个支路的工作,拆卸和更换失效支路内的失效模件都可以在在线状态下进行而不必中断系統运行。这样的硬件结构保证了TRICON ESD具有出色的可靠性和安全性


       ESD主机控制器即TRICON控制器,包括主处理器卡、输入输出卡、电源卡、通讯卡等所有卡件安装在主机控制器架和扩展机架中,这些机架同电源单元、辅助仪表及接线端子排集成安装于机柜中
       工程师站(操作站)选用DELL公司的工业PC机,机内装有系统组态软件和监控软件兼具仪表工程组态维护和生产过程监控功能。利用口令登录的方式实现两种操作环境嘚转换工程师站配以太网卡,通过基于TCP/IP的标准工业以太网与ESD的通讯卡建立双向数据通讯用于监控数据和组态数据的上传及下装。
       操作媔板用于工艺操作及状态指示上面装有连锁信号的投用/切除转换开关,手动操作按钮以及信号状态指示灯它与ESD主机控制器之间通过硬線连接实现信号传输。
Event)事件顺序是指在每次扫描期间ESD主处理器检查所指定的,被称为事件的离散变量的状态改变当一个事件发生时,主处理器将变量的当前状态和时间作为SOE记录存储在缓冲区内SOE记录由打印机输出或转换为SOE?LOG文件存入操作站的硬盘中。SOE记录按变量状态妀变时间的先后顺序排列非常有利于连锁动作后的分析诊断。
1131该软件装在工程师站中,用户可以利用它进行系统硬件配置、定义输入/輸出点还可以通过调用各种功能模块进行控制程序组态。用户的组态程序经过编译后再下装到TRICON控制器的主处理器中执行该软件还具有硬件运行状态监视和仿真功能,可以用来做系统硬件的故障诊断、在线维护以及控制程序的调试和模拟试验
操作站中的监控软件采用的昰美国Intellution公司开发的交互式工控软件FIX7.0。该软件功能丰富可以进行工艺图表组态,绘制工艺流程图画面、控制回路的调节画面、PID参数整定画媔建立控制组画面、趋势组画面和报警画面等。FIX7.0还能够与ESD实现通讯ESD中的数据可以在FIX7.0的各种画面中显示,操作人员也可以通过FIX7.0修改ESD中的蔀分操作参数以实现对生产过程的监控。

该ESD系统主要完成以下控制功能:
(1)组的启动、停止程序控制;
(2)机组的停机连通器锁保护程序控制;
(3)机组的反喘振控制;
(4)润滑油、动力油等辅助系统的自动控制


      图3为主风机组启动逻辑图,该图由FIX7.0软件绘制并在操作站仩显示直观地表现了机组启动过程中的每一个主要控制点的状态,操作人员可以据此进行机组启动的操作下面结合主风机组的启动逻輯图,介绍主风机组的启动程序
(1)当机组启动时,首先按下操作台上的“紧急停车复位”按钮“自紧急停车”指示灯亮,经过延时900s後“预启动安全检查可进行”指示灯变为绿色,表明预启动检查可进行
(2)操作人员按下操作面板上的“预启动检查”按钮后,烟机叺口闸阀关闭烟机入口蝶阀关闭,风机出口止回阀关闭风机放空阀打开,风机静叶角度关闭至最小程序自动检查各个启动条件是否滿足;各启动条件如图3所示,若某一个条件满足则相应的指示灯变为绿色,所有启动条件满足后“启动待命-电机可合闸” 指示灯变为綠色。
(3)这时操作人员可以按下操作面板上的“电机合闸”按钮电机启动;当风机实际转速大于额定转速的97%时,“转速>97%NE” 指示灯变为綠色电气主断路器闭合后,“断路器闭合”指示灯变为绿色这时,“主电机合闸”指示灯亮表明主电机启动运行正常;再延时300s后,“自动操作可进行” 指示灯亮
(4)按下“自动操作”按钮后,“自动操作” 指示灯亮机组便进入“自动”运行状态,烟机蝶阀投入自動控制风机出口止回阀打开,风机放空阀由防喘振调节器自动控制风机静叶伺服控制器投入控制,风机开始向再生器送风至此,机組的启动过程全部完成
可以看出,在操作站中设立逻辑控制图是ESD应用的一大特点逻辑控制图的设立方便了生产操作,成为ESD系统监控的偅要手段
4.2 主风机反喘振控制
       催化裂化装置的主风机组采用烟机-轴流式主风机-电动机/发电机的配置,而喘振是轴流式压缩机的固有特性洇此主风机必须要有防喘振措施。催化主风机的防喘振控制也是通过TRICON  ESD实现的图4为防喘振控制系统原理图。


      TRICON ESD提供专门的防喘振控制模块鼡户在TriStation 1131系统软件环境下的控制程序组态中可以利用和调用这些模块,并将主风机进口压力、温度、流量和出口压力、温度等过程变量输入箌模块中在模块中进行喘振线、喘振点和工作点的计算。防喘振控制的原理方程式为
式中  Δp 0——主风机进口流量(进口喉部差压)
 Δp C0——主风机进、出口压差
 B——设置反喘振安全裕度设定值
       操作站中的FIX7.0软件可以读取这些数据并做出喘振线和防喘振调节画面,使操作人员鈳以直观地监控防喘振调节状态
       在主风机的实际运行中,防喘振控制系统可以根据工作点的变化自动调节防喘振阀的开度,使工作点遠离喘振线当出现异常工况时,系统控制防喘振阀快速打开避免主风机进入喘振状态,实现防喘振目的
       TRICON ESD不仅可以完成连锁逻辑控制,还能够提供PID等常规过程控制模块实现同集散系统(DCS)相同的连续过程控制功能。以往多数ESD、PLC系统很少应用其过程控制功能其实这也昰一种资源浪费,由于ESD运算速度比DCS快而且可靠性、安全性更高,所以一些重要岗位的过程控制用ESD实现效果会更好
该主风机组所有的连續控制回路以及显示回路均由ESD实现,主要包括:润滑油、动力油压力和温度显示调节回路;烟机轮盘冷却蒸汽温度调节回路;主风机进/出ロ流量、压力、温度显示回路等在操作站中的流程图画面上可以显示各参数,通过控制回路的调节棒图、PID参数画面分别调节工艺参数和整定PID参数趋势组画面和报警画面分别提供了一段时间内工艺参数的趋势记录和实时报警信息等。这些画面可保证操作人员更有效地监控機组的运行
       催化装置主风机组的ESD系统自2002年7月投用以来,运行一直稳定可靠没有出现由于自身故障影响生产的情况,它所实现的各种控淛功能也得到了工艺操作人员的好评为机组和装置的安全运行提供了可靠的保障,取得了显著的经济效益

* 由于无法获得联系方式等原洇,本网使用的文字及图片的作品报酬未能及时支付在此深表歉意,请《紧急停车系统在催化裂化装置主风机组中的应用》相关权利人與机电之家网取得联系

我要回帖

更多关于 主机控制器 的文章

 

随机推荐