1、电流检测故障 (如报E019E001):
(1)控制板Q1()坏。
(2)7840坏:在变频器通电时用直流档,黑接5脚红分别接6,78脚,值为
上电显示E010,霍尔坏运行显示E010,模块坏。
当变频器一上电僦显示E010,应是电流检测电路本身有故障了即变频器还没有运行,没有电流输出但电路已检测到有输出电流了。小功率机常是TL082C 坏大功率機常是霍尔坏。到底 U V W 哪相电流有问题可用如下方法判断:
用表的mv档红接IU,IV,IW的测试点,正常应为0如果哪个点偏高(例如 +10)或偏低(例如-10),就是对应相电流有问题
例IV=1000mv,V相霍尔坏当变频器上电显示正常,一按运行就显示E010,模块坏的可能性最大哪相模块坏,可用如下方法判断:上电直流档红接“十”,黑分别接U V W正常都应为5-10V,如其中一相偏高很多此相模块坏。
如测IPM和光耦电阻都是好的,一般是光耦的性能变差了对应更换即好。当然控制板,IPM也有坏的判断IPM是上桥坏还是下桥坏,可用如下方法判断:上电并按运行直流档红接“十”,黑分别接U V W正常都应为210V,如其中一相为0下桥坏。直流档黑接“-”红分别接U V W,正常都应210V,如其中一相为0上桥坏。
15、绝缘或耐壓不过 :
(1)散热器不平顶坏IGBT。 (2)硅脂中有硬的异物(如锡渣)顶坏IGBT。 (3)制动管下绝缘膜破或陶瓷片裂 (4)大功率机绝缘柱不良。 (5)单板上接地电容不良
一次对二次耐压不过:驱动板光耦不良。
16、EV2000健盘:显示4个8和全部灯亮(较暗):插座CN1第二排左至右第二脚虚焊
17、控制板无显示维修四步曲:
(1)量电压。(2)量晶振(3)量复位信号。(4)重写软件
18、控制板无显示但继电器吸合:
继电器吸合說明控制板工作正常,只是显示信号没有到键盘而已常见是与键盘插座CN3相连的L1或电阻虚焊,也有外协厂装错电阻的
U2坏;如还有部分短路,但阻值由10多欧变到了400多欧再把U24拆下,阻值变到了
24、FECD控制板输入口与光耦的对应关系:
1和3成对应关系2和4成对应关系。常坏是输入口3仳如量对应 10K电阻变为5K或8K,与之相连的ACT244坏对应光耦8脚相连的10K 电阻开路。5-7:本身光耦坏了5-D:输入口1的光耦坏了引起的,5-4:对应电阻虚焊输入口测试2不过:AAA2 对应电阻虚焊。输出量测试1:5555; 输出量测试3:2AAA 对应光耦关系如下: