整流机组由什么组成6RA80系统是什么

包括整流器、逆变器、直流变流器、交流变流器、各类电源和开关、电机调速装置、直流输电装置、感应加热装置、无功补偿装置、电镀电解装置、家用电器变流装置等

其中,直流电源可由整流器或直流变流器组成用于直流电动机调速、充电(备充电电源)、电镀和科学仪器等的电源。交流电源可由变频器(见交流变换电路)组成

分为变频变压电源(用于交流笼式异步电动机调速)、恒频恒压电源(用以构成交流不停电电源)、交流稳压电源、中频感应加热电源(电源输出频率达8千赫,用于感应加热和淬火)、高频加热电源(电源输出频率高于8千赫用于淬火和焊接)等。

利用电力电子器件嘚快速开关性能可构成静止式无触点大功率开关,代替传统的电磁式有触点大功率开关

电力电子涉及由半导体开关启动装置进行电源嘚控制与转换领域。半导体整流控制、半导体硅整的小型化等的出现产生一个新的电力电子应用领域。半导体硅整流、汞弧整流器应用於控制电源但是这样的整流回路只是工业电子的一部分,对于汞弧整流器应用范围e79fa5ee5b19e32而言是有局限的

半导体硅整流的应用涉及很多领域,如汽车、电站、航空电子、高频变频器等

电力电子系统是由主电路和控制电

主电路中的电压和电流一般都较大,而控制电路的元器件呮能承受较小的电压和电流

因此在主电路和控制电路连接的路径上,如驱动电路与主电路的连接处或者驱动电路与控制信号的连接处,以及主电路与检测电路的连接处一般需要进行电气隔离,而通过其它手段如光、磁等来传递耦合

由于主电路中往往有电压和电流的過冲,而电力电子器件一般比主电路中普通的元器件要昂贵但承受过电压和过电流的能力却要差一些。

因此在主电路和控制电路中附加一些保护电路,以保证电力电子器件和整个电力电子系统正常可靠运行也往往是非常必要的。

器件一般有三个端子(或称极)其中两个联结在主电路中,而第三端被称为控制端(或控制极)器件通断是通过在其控制端和一个主电路端子之间加一定的信号来控制嘚,这个主电路端子是驱动电路和主电路的公共端一般是主电路电流流出器件的端子。

本回答由北京金曼顿科技发展有限公司提供

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

本文《西门子SINAMICS DCM整流器在机组电源系统中的应用》由整理仅供参考。如果觉得很不错欢迎点评和分享~感谢你的阅读与支持!

刘国金 曾小群 王永川

摘要:研究了西门子SINAMICS DCM整流器的特点及功能,分析了机组电源系统改造的原理完成了改造系统的设计与选型,结合经验列出了整流器的调试过程改造后的系統具有操作简单、控制效果好、运行稳定等优点,测试站的安全生产水平也得到改善

关键词:西门子整流器;SINAMICS DCM;机组电源

国内某电机厂嘚电机测试站,一直采用直流机组电源作为电机出厂试验电源该电源系统以继电逻辑控制为基础,以可控硅三相全控桥整流为框架配匼分立模拟插件构成。系统本身存在控制精度不高、联锁保护功能不全、操作繁琐等缺陷且由于运行年限长,电气元器件老化严重故障率高,维护量大维护成本也高。此外系统的电气参数未能统一采集,不便于控制室内集中监控存在安全生产隐患。文中笔者介绍叻西门子SINAMICS DCM整流器(也称6RA80)在本套机组电源系统中的应用通过改造升级,不仅提高了系统的控制精度与稳定性而且实现了在控制室内统┅操作和集中监控,改善了测试站的安全生产水平

技术改造以机组电源系统的稳定、可靠、易维护为设计原则,并尽量降低改造成本方案选用西门子SIMATIC S7-300作为中央控制器、西门子6RA80作为驱动装置。

SIMATIC S7-300是德国西门子公司开发的一款通用控制器该控制器具有模块化设计特点,并配置有PROFIBUS DP及工业以太网通讯接口是理想的集中式或分布式结构优化解决方案[1]。

西门子6RA80继承了西门子公司产品的一贯特色具有以下四个特点[2]。

①硬件结构可靠装置由高速微处理器及必要的输入输出电路构成,节省了大量逻辑控制继电器且采用冗余容错硬件结构方式,驱动鈳靠性大大提高

②调节功能强大。通过软件可实现各种调节控制功能电枢调节计算、励磁调节计算、逻辑控制等均由软件实现,还可實现多种调节规律的选择切换

③人机交互界面友好。6RA80采用简洁的按键和LED显示屏实时显示装置当前状态或故障信息。

④通讯高效方便通过西门子标准总线实现装置与中央控制器的通讯,进而实现与计算机监控系统的数据交换用户在控制室内就可读写装置信息,实现集Φ操作、集中管理、安全生产

综上所述,采用西门子SIMATIC S7-300作为中央控制器、西门子6RA80作为驱动装置是既经济又契合本次改造需求的解决方案。

系统设备主要包括3台6RA80整流器、2台配套整流变压器、2台配套电抗器、转速采样与电压采样元件等配置上,两台6RA80(1#6RA80和2#6RA80)电枢输出端经电抗器并联后与直流电机电枢绕组相连;1#6RA80的励磁输出端直流电机励磁绕组相连;第三台6RA80(3#6RA80)电枢输出直接与三相同步发电机励磁绕组相连同步发电机定子绕组输出作为试验电源的接口。改造后系统结构简图见图1所示

①联轴器②断路器③整流变压器④电抗器⑤直流电机⑥同步發电机⑦电压采样⑧6RA80⑨转速采样⑩励磁绕组

考虑到工业现场电磁干扰较大,1#6RA80与2#6RA80之间采用并行通讯保证通信及时性和稳定性;3台6RA80与PLC之间通訊方式为标准PROFIBUS DP。上位机监控软件通过工业以太网访问PLC实时获取系统电气参数,实现集中控制改造后系统通讯链路图见图2所示。