泛海三江9116主机消防主机9116怎么看预留还有多少个点,说下详细怎么进入

该楼层疑似违规已被系统折叠 

稳壓泵压力表怎么接 用表怎么量出来 还得巴拉这表针量 师傅们有会的吗


JB-QGL-9116 型火灾报警控制器(联动型)(鉯下简称为火灾控制器)是深圳市泛海泛海三江9116主机电 子股份有限公司推出的新一代火灾报警控制器
目录 第1章系统概述 l 1.1系统简介 1.2系统特点. 1.3系统原理图 14系统组成设备介绍 1.5系统产品技术参数….… 1.5.1供电电源.… ,,···,;· 1.52系统工作环境. .53外围设备 第2章系统工程安装与尺寸… 2.1产品外形与尺寸圖 2.2系统安装. 2.2.1开箱检查 2.2.2工程配置检查 2.2.3控制器內部配置及连接状况检査.. 22.4上电测试 2.2.5外部设备检查与连线 第3章系统调试与使用… 3.1系统调试 3.2系统操作使用说明.…. 3.2.1面板功能. 3.22开机上电 12 323用户的登录操作 3.2.4系统的特殊功能按键.. 14 3.2.5中文汉字输入 15 第4章系统配置详解. 17 4.1系统设置… 41.1时间设置. 4.1.2区域设置、楼栋设置、楼层设置. 非4“ 第5章报警功能 第6章手动控制盘功能简介 第7章多线联动单元功能简介. 第8章故障可能原因分析与排除. 第9章附录… 76 附录1:设备类型表 76 附录2:主机和广播控制器接线图 77 附录3:3个立柜(琴台)之间的接线示意图 附录4:绝缘声明…… 80 第1章系统概述 1.1系统简介 JB-QGL-9116型火灾报警控制器(联动型)(以丅简称为火灾控制器)是深圳市泛海泛海三江9116主机电 子股份有限公司推出的新一代火灾报警控制器,为适应工程设计的需要,本控制器兼有联动控制功 能,可与本公司的其它关联产品配套使用,灵活配置组成报警联动—体化控制系统,特别适合大 中型火灾报警及消防联动-体化控制系统的應用 本消防火灾报警联动控制系统广泛应用于高档写字楼、大型住宅小区、百货大楼、体育馆、 展览室、图书馆、厂房、超市、酒店等夶中型消防工程。 12系统特点 ◇采用新一代高速微处理器,与传统技术相比,数据处理速度提高100倍,数据存储容量提髙 1000倍 ◇J-QGL916/B-QTL-9116采用10.1寸彩色液晶屏(LCD),显示汾辨率 今操作界面采用仿 Windows菜单及窗口界面,接近电脑操作使用习惯,简单易学。 ◇使用标准USB计算机键盘、鼠标,或者采用触控板+面板按键作为現场编程设备,操控灵活方 便 ◆提供拼音中文输入法、T9拼音输入法和区位码中文输入法,实现自由中文输入,轻松录入汉字 ◇使用智能存储∪盘(選配),可复制或恢复系统的设置文件和历史文件,方使系统维护 ◇采用无极性二总线智能报警联动模式,单回路可连接:最大324个智能探测器或智能模块,模 块探测器地址可混编,1-324#任选 ◇配备多个高速CAN总线接口,数据传输高速可靠 ◆超大单机容量,单机最大容量:8×2×324=5184报警点 ◇支持多主机之间通過CAN进行联网,在大的防火区使用多主机联网可以提高火灾防护的可靠 性 ◇可扩展多线联动控制单元,单机联动控制单元最大容量300点 ◇系统运行曆史记录功能:历史火警、历史请求、历史反馈、历史故障、历史操作各1000条 ◇用户可自定义设备类型,方便系统集成 ◇引入虛拟接口板的概念,實现通用语义的联动运算,轻松实现最复杂的系统联动关系 ◇具备模块的手动单点启动/停止功能,方便现场调试测试 ◇具备探测器/模块的单点測试功能,探测器工作状态与测试数据一目了然 ◆标配专用微型打印机,即时打印系统各种工作状态 ◇可接入区域显示盘、楼栋显示盘或楼层顯示盘,将控制器显示信息延伸至楼道等位置 ◇可连接CRT-9000消防控制室图形显示裝置(以下简称CRT-9000),直观显示发生火警、故 障的具体位置信息(选配) ◇系統实行多级用户的分级管理,不同级别的用户给予相应的系统操作权限,方便系统管理 ◇系统可现场或远程软件升级,确保系统工作在稳定、可靠状态 今执行标准:GB《火灾报警控制器》 GB《消防联动控制系统》 13系统原理图 +24 火灾显,盘 灾灾显示盘 火灾显示盘 火灾显示盘 尢段性二总线,可混编,哋址妈1324 B-QGL JB-QGL ◎⊙ 智的显 智糖提 智能手 多线联动该备1 多线联动设备2 2X1221281-…-(2x128 手动整制盘手动控制盘 手控制盘 多线联动设备61 2芯电缆线 JB-CT JB-QTL CRT 9116 消防控制图形显示装置 当前主机及配接终端 火灾报警控制系统整机接线图 图1-1系统原理图 14系统组成设备介绍 如图1-1所示,系统除火灾报警控制器外,还包括相应的系统配套设备为了让您熟悉本系 统,下面筍要的介绍一下本系统的组成设备。本消防控制系统包含以下主要组成部件 ●主控部分 主控板负责处悝和分析系统中其它部件传输过来的数据信息,并根据数据分析结果,指挥系统 中的其它部件执行相应的命令,例:控制蜂呜器火警呜响等 ●显礻组件 显示组件提供报警信息的主要输出界面,同时提供日常的维护、查询界面。 ●输入设备 系统移植了计算机标准的外设接口,使用蝕控板囷面板按键或者采用∪SB接口的键盘和鼠标作 为输入设备,极大地方便了用户对系统进行设置与维护 ●电源 电源完成整个系统內部设备的供电本系统采用DC24∨输岀的专用消防设备电源,可提供主 电故障、备电故障、备电欠压、备电充电等报警或反馈信号,并貝有良好的抗干扰特性。 ●接口板 接口板为探测器/模块总线的驱动板,单个接口板包含2个回路每个回路可驱动324个智能 探测器或智能模块。 ●火灾探测器 系统可接入夲公司生产的多种智能型感烟、感温或复合探测器,主要产品型号如丌Y-GD-930、 JTW-zD-920等 ●输入、输出模块、声光警报器、手报及消火栓 系统中可接入夲公司生产的多种智能型模块,主要产品型号如:输入模块」-952、翰入模块 」S-951、输出模块KZ-953、输入/输岀模块Kz」-956。同时还可接入智能型声光报警器 SG-991/SG-992、智能手动报警按钮」SAP-M-960/-SAP-M-962、智能消火栓」-SAP-M-961 等 ●总线手控盘 每个手控盘包含30个手控按钮,毎个按钮都可对应总线上的某个输入输出模块,手控允许狀 态下按下该按钮即可完成输入输出模块的手动启动/停止操作 ●485总线手动控制盘 每个手控盘包含128个手控按钮,每个按钮都可对应总线上的某個输入/输岀模块,手控允 许状态下按下该按钮即可完成输入输岀模块的手动启动/停止操作。手控盘使用485总线与主 机通讯,不占用回路地址 ●哆线联动单元 单组多线联动单元DX900-05A包含5个多线控制点,可控制5台需要直接控制的关键设备, 如消防水泵等。2U面板可安装15个多线联动点(3个单元) ●打茚机 系统标配专用微型打印机(以下简称为打印机),可打印报警、反馈、故障等信息,以备查询 ●火灾显示盘 火灾显示盘又被称作楼层显示盘,夲系统中扩展了显示盘的用途,既可作为“区域显示盘”使 用,也可作为“楼栋显示盘"或“楼层显示盘”使用。可接入本系统的显示盘型号为JB-FSD-982、 B-FSD-986等 15系统产品技术参数 15.1供电电源 主电:AC220V±20%/50Hz或DC24v 备电:DC24∨免维护蓄电池(容量视系统大小按需配置) 152系统工作环境 环境温度:工作-10%C~+55℃ 环境湿度:≤95%(40℃±2C,无凝露) 153外围设备 如探测器、模块、声光等设备具体技术参数请参见该产品说明书。 第2章系统工程安装与尺寸 2.1产品外形与尺寸图 ◇JB-QTL9116主琴台外观與尺寸 1110 多线联动单元 450 主控单元面板 火灾报督控制器《霸动 手动控制盘 s驪!種手动控制盘(8 截[ 打印机 空白盖板|b ◆深圳律泛海三汇电子股份有距公司 13 城删删进删 700 叠费费删费费普费 F騷 4|多线联功单元 罐↓ 打印机 深圳市泛海泛海三江9116主机电子股份有琅公司 不 图2-4立柜尺寸

所需积分/C币:13 上传时間:

消防百事通网站所有文档均是用戶自行上传分享并拥有版权或使用权仅供网友学习交流,未经版权方书面授权请勿作他用。若您的权利被侵害请联系fire114-。

我要回帖

更多关于 泛海三江9116主机 的文章

 

随机推荐