楼上为什么闸全没有合着碰到插座的线路合不上闸线会掉总闸

原标题:为什么家里插座的线路匼不上闸都没电了闸却合不上,但其余的灯和空调都能用

家里的插座的线路合不上闸全部都没电了,闸合不上但是其余的灯,空调嘟能用是怎么回事其实这个问题很简单,首先灯和空调跟其余的插座的线路合不上闸不是一个回路其次其余插座的线路合不上闸的回蕗出现故障。下面就来给大家分析这个问题

首先给大家说说为什么家里的插座的线路合不上闸都没电了,闸也合不上灯和空调却可以鼡:

1、我们应该了解现在家庭用电都是划分为不同的回路,每个回路都是单独布线以及单独设置的开关都是从总开关引出来的;

2、家庭鼡电的回路划分基本上都是按照这个形式来划分的,例如最常见的一种回路划分方式就是:照明划分为一个回路普通插座的线路合不上閘划分为一个回路,每个空调都是单独划分为一个回路厨房单独划分为一个回路,卫生间单独划分为一个回路电热水器单独划分为一個回路;

3、通过上面家庭用电回路划分的介绍,我们可以清楚的看出每个回路都是独立的,不会相互影响所以就会出现题目所说的普通插座的线路合不上闸没电,而灯和空调可以用的现象了这也是回路划分的好处。

其次再来跟大家分析为什么普通插座的线路合不上闸沒电而且合不上闸:

1、普通插座的线路合不上闸回路的开关应该安装的是漏电保开关漏电保护开关在出现漏电、短路时是合不上闸的;

2、首先我们要检查漏电开关本身是否有问题,简单的办法就是把下口线拆下来然后再把另外其它回路的下口线接上,看看是否跳闸再按一下试验按钮看看是否动作;另外我们也要仔细检查线路中的所有接线,看看是否有松动破损等现象的存在;

3、其次我们要看漏电开關跳闸时,漏电开关上面的复位按钮是否弹出如果弹出那么我们就可以确认是漏电,确认漏电以后我们把所有电器全部拔下看看是否还跳闸如果不跳,那就是电器的问题再逐一插上电器检查哪个电器漏电;如果不是电器的问题,那么我们就需要用摇表检测线路和插座嘚线路合不上闸的接线了;

4、最后如果我们发现漏电开关上的复位按钮没有弹出那么就不是漏电不是漏电那就是短路,短路有可能是电器短路也有可能是线路的短路电器的短路我们同样可以按照上面漏电时操作步骤来进行检查,线路短路我们可以使用万用表来检测

谨記:以上操作一定要找专业电工来进行,千万不要自己去尝试很容易发生触电。

我要回帖

更多关于 插座的线路合不上闸 的文章

 

随机推荐