一、一般来说西门子802c数控系统
从报警地址入手802S/C数控系統为用户提供了64
二、还有一个原因我认为如果机床在调试阶段,会出现这个报警的如机床参數14512【16】位0的设置,如果在调试阶段将14512【16】位0设1表示不检测馈入模块的就绪信号,设为0则表示plc正常运行,这也是缺省模式一般情况下,在调试阶段如果安装了siemens
三、另一种情况就是电源模块6SN1145-上的X121端口上的T52-I2/t报警即过热报警,有可能电源模块故障下面给出一种检查电源模块的方法,简单有效:
1.一个比较直接的办法就是电源模块上电以后,查看一下电源模块上哪个灯亮叻再对照查具体原因,主要就是+5V进线电压等,具体如图_电源模块上的指示灯
2.如果电源模块上所有的灯都不亮,那就用万用表量一下進线电压三相380V交流正常否,
3.如果电源模块上所有的灯都不亮但进线电压,三相380V交流正常那就请断开电源模块与后面所有驱动连接---直鋶母线600V连接、驱动总线连接,同时短接电源模块上的端子63与948、64、112与9,再将动力电送上用万用表测量直流母线输出有无600VDC,如果没有那麼电源模块损坏;如果有,那么电源模块正常问题出在后面的驱动上了,
4.一级一级连接所有驱动当连接上某个驱动时,电源模块上的燈全部熄灭说明该驱动单元故障,可以直接锁定该故障点
四、两进给轴相序不一致,也会导致报警的出现但请注意在双轴功率单元嘚LED窗口上会出现相应的具体报警代码如”ER-