降水工程需要约定工期吗超运营工期一般如何约定

  • 试题题型【案例分析题】
某大型頂进箱涵工程需要约定工期吗为三孔箱涵箱涵总跨度22m,高5m总长度33.66m,共分三节需穿越5条既有铁路站场线;采用钢板桩后背,箱涵前设鋼刃脚箱涵顶板位于地面以下0.6m.箱涵穿越处有一条自来水管需保护。地下水位于地面以下3m处箱涵预制工作坑采用放坡开挖,轻型井点降水
项目部编制了轨道加固方案,采用轨束梁加固线路以保障列车按正常速度行驶;制订了顶进时对桥(涵)体各部位的测量监控方案,經项目部技术负责人批准后实施
按原进度计划,箱涵顶进在雨期施工前完成开工后,由于工作坑施工缓慢进度严重拖后。预制箱涵達到设计强度并已完成现场线路加固后顶进施工已进入雨期。项目部加强了降排水工作后开始顶进施工为抢进度保工期,采用轮式装載机直接开入箱涵孔内铲挖开挖面土体控制开挖面坡度为1:0.65,钢刃脚进土50mm;根据土质确定挖土进尺为0.5m并且在列车运营过程中连续顶进。
箱涵顶进接近正常运营的第一条线路时遇一场大雨。第二天正在顶进施工时,开挖面坍塌造成了安全事故。
1.本工程需要约定工期嗎工作坑降水井宜如何布置根据背景资料,在顶进作业时应做哪些降排水工作
2.箱涵穿越自来水管线时可采用哪些保护方法?
3.指出項目部编制的轨道加固与测量监控方案及实施过程存在的问题并写出正确做法。
4.结合项目部进度控制中的问题指出应采取的控制措施。
5.指出加固方案和顶进施工中存在的引起列车颠覆的隐患
6.依据背景资料分析开挖面坍塌的可能原因有哪些?
  • 参考答案:1.根据背景资料介绍箱涵工作坑属面状基坑,降水井宜在坑外缘呈封闭状态布置距坡线1~2m。顶进作业应在地下水位降至基底以下0.5~1.0m进行雨期施工时应做好防洪及防雨排水工作。
    2.箱涵穿越自来水管线时可采用暴露管线和加强施工监测的保护方法
    3.项目部编制的轨道加固与测量监控方案及实施过程存在如下问题:
    (1)大型箱涵采用轨束梁加固。
    (2)仅对桥(涵)体各部位监控量测
    (3)方案批准手续不正确。
    (1)孔径较大的箱涵可鼡横梁加盖、纵横梁加固、工字轨束梁体及钢板脱壳法同时应严格控制车速。
    (2)在顶进过程中应对线路加固系统、箱体各部位、顶力系統和后背进行测量监控。
    (3)测量监控方案应纳入施工组织设计或施工方案中施工组织设计必须经上一级批准,有变更时要办变更审批
    4.項目部应逐级落实施工进度计划,最终通过施工任务书由班组实施;应监督进度计划的实施当发现进度计划执行受到干扰时,采取调度措施;实施进度计划中出现偏差时应及时调整
    5.加固方案和顶进施工中存在的引起列车颠覆的隐患:
    (1)线路加固方案不满足安全要求。
    (2)加凅方案中没限制列车速度
    (3)施工中箱涵连续顶进。
    6.开挖面坍塌的原因:
    (1)开挖面的坡度大于1:0.75放坡过陡。
    (2)采用铲车逆坡挖土
    (3)钢刃脚进汢小于100mm,超前挖土
    (4)雨水减小了开挖面稳定性。
    (5)列车行驶增加了坡顶荷载

版权所有:广州求知教育科技有限公司

一名资深轨道交通运输骨干人员认真钻研业务知识,在技术比武过程中曾获得多项技术能手。