变压器高压跌落合闸顺序线路上的跌落保险在合闸和分闸时有什么相序之分吗

编号:Q/NDL ZY 5 10KV及以下架空线路 控制设备(跌落保险)检修标准化作业指导书 编写: 年 月 日 审核: 年 月 日 批准: 年 月 日 作业负责人: 作业日期 年 月 日 时至 年 月 日 时 宁 夏 电 力 公 司 1、范围 本作业指导书适用于〈 〉10KV及以下架空线路控制设备(跌落保险)检修人员对10KV配电线路跌落保险检修更换进行指导从而保证10KV控制设备咹全可靠运行。 2、引用文件 SD—292 架空配电线路及设备运行规程 《国家电网公司电力安全工作规程》(电力线路部分)(试行) 3、换前准备 3.1准备工莋安排 序号 内 容 责任人 备 注 1 按工作计划明确检修任务。 2 工作负责人了解核实现场工作状况 3 填写第一种工作票工作负责人在作业现场向莋业班成员宣读工作票,交待安全、技术措施及注意事项 4 工作班成员应认真听取工作票作业内容,注意安全措施、技术措施是否完备洳有建议或不同意见应及时提出。 5 认真准备工器具、材料 3.2人员要求 √ 序号 内 容 责任人 备 注 1 作业人员应身体健康、精神状态良好,思想稳萣心态正常;如不适应施工现场要求,工作负责人必须对作业人员进行适当调整 2 作业人员必须熟练掌握本专业作业技能及《电业安全笁作规程》知识,经年度《电业安全工作规程》考试合格持有本专业职业资格证书 3 在作业过程中,所有从人员严禁吸烟嬉笑打闹 4 进入施工现场工作,必须有监护人监护人原则上不得做其他工作及擅离作业现场 5 现场工作人员必须带安全帽、穿工作服、绝缘胶鞋。 3.3施工现場注意事项: √ 序号 工作危险点: 控制措施: 1 触电伤害 作业杆塔上的高低压电源全部停电 2)工作前在作业杆塔两侧、高低压线验电并装設接地线(包括路灯线。 2 高处坠落 上杆前检查登杆工具是否完好检查杆根及杆的埋深有无问题。 在新立的电杆上作业应防止安全带从杆头上脱出 3 高处坠物伤人 作业人员必须带好安全帽,杆上作业必须使用安全带、工具 带、工具、材料用手绳传递地面应设围栏,必要时設专人监护 4 安全围栏 1)工作现场必须全封闭装设安全防护围栏 3.4施工工器具表 √ 序号 名 称 规格 单位 数量 备注 1 安全围栏 套 1 2 安全帽 顶 6 3 安全带 条 2 4 腳扣 副 2 5 传递绳 条 2 6 剪刀 把 1 7 个人工器具 套 6 8 压线钳 把 1 避雷器担 付 1 15 低压直线担 付 1 4、现场工作程序: √ 序号 作业内容 标 准 注意事项 责任人 到位人员 1 登杆 作业人员登杆动作规范、熟练。 登杆前认真检查杆根及个人工器具 新立电杆在杆基未完全牢固以前严禁攀登。 2 杆上工作位置确定 站位匼适安全带系帮正确 应防止安全带从杆顶脱出或被锋利物伤害 系安全带后必须检查扣环是否扣牢。 3 拆卸跌落保险 杆上工作人员记好腰带腰带长度适宜。 如遇螺栓锈死拆除困难应先用螺栓松动剂或煤油使螺栓松动后再拆除,或用锯弓将螺栓锯断 拆除跌落保险后,应用吊绳将其缓缓放到地面 牢记拆除与之搭接的引流线或电缆头的相序。 杆上作业人员应防止掉东西使用的工具、材料应用绳索传递,不嘚乱扔 4 安装跌落保险 跌落式保险安装夹角符合有关规定(15°—30°)

一般的跌落式熔断器(如RW3-10G)没有消弧装置,所以在变压器停送电时为了防止电弧烧伤事故,应避免带负荷拉闸变压器停电时,先拉低压分路(支路)断路器再拉低压線路总断路器,最后拉变压器变压器高压跌落合闸顺序跌落式熔断器变压器送电操作顺序与此相反。为了防止误操作在拉合变压器高壓跌落合闸顺序跌落式熔断器前应先检查低压断路器是否在断开位置。
此外为了防止因风力造成相间电弧短路,在用普通跌落式熔断器拉合变压器时还应遵守如下顺序:拉的时候,先拉中相再拉背风相,最后拉迎风相;合的时候先合迎风相,再合背风相最后合中楿。

    变压器变压器高压跌落合闸顺序侧熔断器的熔丝是根据变压器高压跌落合闸顺序侧的额定电流选择的其熔丝的额定电流为变压器变壓器高压跌落合闸顺序侧额定电流的1 5~2 5倍。变压器高压跌落合闸顺序熔丝的熔体通常是铜银合金丝其规格最小为3A,当变压器容量在20kVA及以下時其高

    配电变压器的高、低压侧都采用熔丝保护。变压器高压跌落合闸顺序侧装有跌落式熔断器跌落式熔断器是一种将隔离开关和熔斷器合二为一的设备,拉开它就可切断电源;当变压器引线或内部发生短路时,烧断熔丝从而熔丝管

    为延长变压器油的使用期限,防圵水分和杂质进入油中需对油进行净化再生处理。硅胶罐(热虹吸过滤器)就是起这个作用它利用油的自然循环,使油通过硅胶罐内吸附剂进行过滤吸附剂把油中的水分、酸

    变压器的温度计是直接监视变压器上层油温的。一般变压器上层油温比中、下层油温高因此,通过监视上层油温来控制变压器绕组的最高点温度接A级绝缘考虑,由于绕组平均温度比油温高lOoC因此一般规定

    变压器油的牌号,是以變压器油的凝固点命名的如10号油,其凝固点为-lOcC;25号油凝固点为-25℃变压器油到了凝固点就不再流动,处于静止状态因此就不利于散热。为此变压器的凝固点一般应低于环

    变压器油在变压器中起绝缘、灭弧和冷却作用。变压器的绝缘部分如绕组的相间、层间和匝间的絕缘浸泡在变压器油中,这样可以大大提高变压器的绝缘性能此外由于油在油箱内因温差而自然对流的作用,形

我要回帖

更多关于 变压器高压跌落合闸顺序 的文章

 

随机推荐