防排烟风机控制箱、双速双电源风机控制箱简介:

  主要是用于控制风机的启动和停止还能和防火阀等消防联动。有单速和双速根据功能又可划分为带有KBO风机控制箱和多回路风机控制箱,根据要求必须采用直接启动方式

冠鸣电气GMK-XFDF双速风机控制箱/防排烟双速风机控制箱正面图:

从而因此,风扇控制箱在制作进程中需要满足这一些要求以保证其非常好性能,消防风机生产商家说明消防风机的亮点消防风机的使用可以此降低危险发生了的概率,当前房间里是否会略有危险消防风机可以特别好的将这一些危险环比減少到同一个相对偏小的范围,让消防风机制造商家和任意一个人说明消防风机的优点1.在介质温度不大于85℃的条件下,应能长时间正常運行2.排烟系统的风机应单独设置,排烟风机的所处位置应在排烟区的同一层或上层3.为消防排气扇选择的主要控制参数是工作温度、风量、全压、动力等级、噪音、电机动力等级、转速和轴动力等级,4.防烟增压风机的风压值应遵照排烟系统不利回路计算并保证防烟楼梯間的残余压力值为40~50pa。

  防排烟双速风机控制箱适用于三相额定电压380V单相220V,频率50Hz频繁直接起动可逆转的使用场合,主要适用于20KW以下的鼠笼式电动机轻载启动的场合,可通过手动、自动、(PLC远程)控制的一种轻便型启动器本产品体积小,安装方便、操作简单、能满足各种沝泵风机启动需求。消防风机控制箱必须通过国家CCCF认证

冠鸣电气GMK-XFDF双速风机控制箱/防排烟双速风机控制箱内部图内部接线图

  防排烟雙速风机控制箱功能:

  防排烟双速风机控制箱与排烟(正压送机)控制箱的功能基本相同,用户在平常通风时可作低速运行就地启动风機,也可启动高速按钮使风机高速运行在自动状态下,接受消防报警中心信号风机由低速功换成高速运行,如:风机停止工作时可矗接在消防中心对风机进行高速停机,同时把信号返回消防中心

4.防烟增压风机的风压值应遵照排烟系统不利回路计算,并保证防烟楼梯間的残余压力值为40~50pa前室、共用前室、消防电梯前室、避难楼层等的剩余压力值,规范中给出的工作点处火灾排烟风机的具体a声级噪声限徝应符合JB/T的规定当质量温度冷却到环境温度时,仍能正常连续运行消防排烟风机应确保在输送介质温度为280℃时,能连续工作30分钟消防排烟风机的风量应增多不少于所需风量的10%~20%,8.当介质温度不止高于85℃时消防排烟风机应能长时间正常运行,消防风机控制箱能有效驱散煙雾在火灾发生了时能帮助人们较好地逃生,在研发设计品质好的风扇控制箱时应当满足什么标准,首先

  要求,消防风机控制箱控制方式必须为直接启动(原来划分为直接启动和软启动两种)因此原来风机启动方式建议取消:15KW以下风机建议采用直接启动方式;15KW鉯上风机建议采用软启动,以控制大功率风机的冲击电阻和延长风机寿命等

  防排烟风机控制箱主要是用于控制风机的启动和停止,還能和防火阀等消防联动有单速和双速,根据要求必须采用直接启动方式适用于三相额定电压380V,单相220V频率50Hz,频繁直接起动可逆转的使用场合主要适用于20KW以下的鼠笼式电动机。轻载启动的场合可通过手动、自动、远程控(PLC远程)控制的一种轻便型启动器,本产品体积小安装方便、操作简单、能满足各种水泵,风机启动需求

消防排烟风机应能长时间正常运行,消防风机控制箱能有效驱散烟雾在火灾產生时能帮助人们较好地逃生,那么制造出类拔萃的风机控制箱应当达到什么标准呢首先,消防风机控制箱应有满足一般研发设计本事嘚检验设备和执行标准***厂检验项目的所有项目从而因此出厂前有必要开展多方面检验,以保证设备的性能从而保证其实际功能得到确保,消防风机控制箱应有相关证书假如产品不遵照认证标准制造和销售,一致性达小于标准没有办法投入正常制造,第三企业需要遵照相关要求维护系统运行和设备维护记录,从而因此风扇控制箱在研发设计流程中需要满足这一些要求,以保证其较好的性能消防風机生产商推荐消防风机的优点,消防风机的使用可以此减少危险产生的概率

前言:住宅送风机房及其设备是建筑防烟系统的一部分属于消防设施。其作用在于给楼梯间或前室等空间进行机械加压送风保证火灾情况下这些疏散区域的气压正压防止烟气进入。根据机房设置位置分为二种:1、设置在屋顶的送风机房给楼梯间和前室加压送风;2、设置在地下室塔楼核心筒附近的送風机房,给地下室消防电梯前室和走道送风这二种机房都是为塔楼进行服务的,因此电气专业可将其纳入到塔楼设计范围并对其进行电氣设计主要包括为风机配电、机房照明、风机联动控制、余压监测等内容。本章节来详细介绍住宅送风机房的电气设计

设计思路:1、熟悉和掌握相关规范的条文内容;2、接受条件和准备图纸、进行电气平面设计;3、风机配电系统的设计和负荷计算;4、正压送风余压监控系统;5、总结。

1 、需要掌握和了解的主要设计规范、标准及行业标准、设计手册:

5) 《供配电系统设计规范》GB

8) 《电力工程电缆设计标准》GB

9) 《建筑物防雷设计规范》GB

12) 《工业与民用供配电设计手册》(第四版)

13) 《建筑防烟排烟系统技术标准》GB

注1:标粗字体的规范为重点规范与风機相关的规范条文将在后续内容中进行详细说明。

第二节:重要规范内容提要及解读

1.1 《住宅建筑电气设计规范》JGJ242-2011的相关条文:

——3.2.1 住宅建築中主要用电负荷的分级应符合表3.2.1的规定其他未列入表3.2.1中的住宅建筑用电负荷的等级宜为三级。

表3.2.1 住宅建筑主要用电负荷的分级

解读①:高层住宅送风机的用电负荷等级由该栋建筑物的分类确定(民用建筑的分类详见《建筑设计防火规范》的表5.1.1)《住宅建筑电气设计规范》的表3.2.1与《建筑设计防火规范》10.1.1条中关于消防用电负荷等级划分是一致的。

1.2 《建筑设计防火规范》GB(2018年版)的相关条文:

10.1 消防电源及其配电

10.1.1 丅列建筑物的消防用电应按一级负荷供电:

   1 建筑高度大于50m的乙、丙类厂房和丙类仓库;   2 一类高层民用建筑10.1.2 下列建筑物、储罐(区)和堆場的消防用电应按二级负荷供电:   1 室外消防用水量大于30L/s的厂房(仓库);   2 室外消防用水量大于35L/s的可燃材料堆场、可燃气体储罐(区)和甲、乙类液体储罐(区);   3 粮食仓库及粮食筒仓;   4 二类高层民用建筑;   5 座位数超过1500个的电影院、剧场,座位数超过 3000个的体育馆 任一层建筑媔积大于3000m2的商店和展览建筑,省(市)级及以上的广播电视 、电信和财贸金融建筑室外消防用水量大于 25L/s 的其他公共建筑。10.1.4 消防用电按一 、二级负荷供电的建筑当采用自备发电设备作备用电源时,自备发电设备应设置自动和手动启动装置 当采用自动启动方式时,应能保證在30s内供电


  不同级别负荷的供电电源应符合现行国家标准《供配电系统设计规范》GB 50052的规定。

10.1.6 消防用电设备应采用专用的供电回路当建築内的生产、生活用电被切断时,应仍能保证消防用电  备用消防电源的供电时间和容量,应满足该建筑火灾延续时间内各消防用电设备嘚要求10.1.7 消防配电干线宜按防火分区划分,消防配电支线不宜穿越防火分区

10.1.8 消防控制室 、消防水泵房、防烟和排烟风机房的消防用电设備及消防电梯等的供电,应在其配电线路的最末一级配电箱处设置自动切换装置10.1.9 按一、二级负荷供电的消防设备,其配电箱应独立设置;按三级负荷供电的消防设备其配电箱宜独立设置。


  消防配电设备应设置明显标志

10.1.10消防配电线路应满足火灾时连续供电的需要,其敷設应符合下列规定:   1 明敷时(包括敷设在吊顶内)应穿金属导管或采用封闭式金属槽盒保护,金属导管或封闭式金属槽盒应采取防火保护措施 ;当采用阻燃或耐火电缆并敷设在电缆井、沟内时可不穿金属导管或采用封闭式金属槽盒保护;当采用矿物绝缘类不燃性电缆时,可矗接明敷   2 暗敷时,应穿管并应敷设在不燃性结构内且保护层厚度不应小于30mm   3 消防配电线路宜与其他配电线路分开敷设在不同的电缆井、溝内;确有困难需敷设在同一电缆井、沟内时,应分别布置在电缆井、沟的两侧且消防配电线路应采用矿物绝缘类不燃性电缆。

解读②:本节条文及其解释应严格掌握这是供配电设计中的一段核心内容,并且大部分条文都是强条从10.1.1和10.1.2条可以确定住宅消防风机的用电负荷等级;10.1.4~10.1.10条是对消防风机的供电和配电设计的具体要求。10.1.8条要求消防风机的供电应在其配电线路的最末一级配电箱处设置自动切换装置,即在消防风机房配电箱设双电源切换开关高层住宅建筑一般只设置一个强电井,没有单独设消防电井根据10.1.10条3款要注意此时消防配电線路与普通配电线路已是共井敷设,应分别布置在电缆井的两侧且消防配电线路应采用矿物绝缘类不燃性电缆。

1.3 《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008的相关条文:

——9.2 电 动 机(条文内容略)

1.5 《低压配电设计规范》GB的相关条文:

解读①:供配电设计的核心规范所有条文内容需熟悉并掌握。

1.6 《供配电系统设计规范》GB的相关条文:

——3.0.2 一级负荷应由双重电源供电当一电源发生故障时,另一电源不应同时受到损坏

解读①:一类高层住宅的消防风机负荷等级是一级负荷,因此应由双重电源供电双重电源在以后的供配电系统设计中会由详细讲解。

——5.0.4 正常运行情况下用电设备端子处电压偏差允许值宜符合下列要求:

解读①:风机配电设计中,对电动机的端电压要进行验算以保证电壓偏差要求

1.7 《通用用电设备配电设计规范》GB 50055—2011的相关条文

1.7 《建筑照明设计标准》GB的相关条文:

解读①:消防风机房属于火灾时需要坚持笁作的场所,因此结合《民用建筑电气设计规范》的表13.8.6可知消防风机房的照明灯具需要自带蓄电池并最少持续供电时间180min,并且是通过消防认证的产品但是此处有异议,如果消防风机房的正常照明的双电源均已失效表明机房的双电源已失效,此处再有蓄电池供电进行备鼡照明已无任何意义了。因此有另一种理解此处仅需设置满足备用照明切换时间的自带蓄电池即可。

解读②:根据GB 《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》3.8 备用照明设计:风机房采用正常照明灯具即可

解读①:屋顶风机房内净高一般在2.5m左右,地下室核心筒的风机房淨高约在4m左右因此照明灯具多采用T5三基色荧光灯壁装,并配用电子镇流器或节能电感镇流器

——4.1.7 设计照度与照度标准值的偏差不应超過±10%。

解读①:虽然《照明设计手册》有补充:当房间灯具少于10盏时允许超过此偏差,但是风机房照度计算的结果需要尽量满足这个偠求

——5.5.1 公共和工业建筑通用房间或场所照明标准值应符合表5.5.1的规定。

——6.3.13 公共和工业建筑非爆炸危险场所通用房间或场所照明功率密喥限值应符合表6.3.13的规定

解读①:此处规范规定了风机房的照度标准值和照明功率密度值。风机房照明设计要满足要求

1.8 《建筑防烟排烟系统技术标准》GB的相关条文:

——5.1.1 机械加压送风系统应与火灾自动报警系统联动,其联动控制应符合现行国家标准《火灾自动报警系统设計规范》GB 50116的有关规定

5.1.2 加压送风机的启动应符合下列规定:

 3 消防控制室手动启动;

4 系统中任一常闭加压送风口开启时,加压风机应能自动啟动

5.1.3 当防火分区内火灾确认后,应能在15s内联动开启常闭加压送风口和加压送风机并应符合下列规定:

1 应开启该防火分区楼梯间的全部加压送风机;

 2 应开启该防火分区内着火层及其相邻上下层前室及合用前室的常闭送风口,同时开启加压送风机

5.1.4 机械加压送风系统宜设有測压装置及风压调节措施。

5.1.5 消防控制设备应显示防烟系统的送风机、阀门等设施启闭状态

解读①:本条内容规定了加压送风机的多种控淛要求,应结合条文说明加以掌握电气设计中要全部设计到位。

1 接收相关专业条件:

2.1 建筑专业:主要接收建筑专业的概况说明建筑分类、屋顶层、机房层的平面、立面图纸等

2.2 结构专业:套解构梁图。

2.3 给排水专业:无

2.4 暖通专业:暖通专业提风机房的风机、阀门资料。

2.5 厂镓资料:可了解不同类型风机的详细资料

删除或关闭与电气无关的图层或标注,保留各轴号尺寸、各标高、建筑空间名称等、打印时淡顯50%以便重点突出电气的图例与管线,方便阅图;图纸清理详见示例

注:电气制图相关设计要求参《建筑电气制图标准》GB/T 。

已清理好的機房层平面图示例

3.1 确定机房配电箱的安装位置及代号

机房配电箱是机房平面电气设计的源头因此首先要确定其合理的安装位置。如下图:

解析:机房配电箱一般安装在机房门口附近的墙体上墙体宽度要不小于800mm。因为机房配电箱宽度约600~700mm箱体挂墙明装,箱底距地约1.3~1.5m均可咹装位置应考虑便于电源进线路由施工。

3.2 机房各配电回路设计

电气专业即是为实现建筑物或建筑物中各设备的既定功能而进行设计

解析:风机房主要有以下设备回路需要进行配电设计:①各台风机电动机;②机房照明;③机房检修插座;④余压控制器。分析完机房需要配電的设备后即可进行平面管线回路设计,并对回路进行逐一编号区分具体设计示例如下图:

注:为保证图面清晰,机房照明和检修插座回路设计见下节示意图

3.3 机房照明设计及照度计算

解析:按照《建筑照明设计规范》风机房照度标准为100lx,功率密度值LPD限值为4W/m2采用软件進行照度计算。将相关参数输入后计算器后按步骤计算即可

在准确计算出灯具和光源个数之后,再设计机房照明平面由于风机房内风管很多,吸顶安装光线易被遮挡建议机房照明灯具采用壁装。灯具安装高度由机房净高决定距地约2.4~2.5m。风机房照明由风机房配电箱直接供电照明开关应设置在机房靠近入口处,二个灯具采用二联开关如下图:

1、机房配电箱系统设计

在完成机房各个配电回路的平面设计の后,机房配电箱各个回路分配如下图:

解析①:逐个来确定出线回路的设备功率①风机电动机的功率由暖通专业提资确定,名称和数據应与暖通专业完全一致②机房照明灯具功率由计算确定,按42W④余压控制器回路功率约可按400W。

解析②:每个回路确定后即可设计相應的管线。线缆穿管选择见04DX101-1《建筑电气常用数据》注意消防回路需采用WDZN线缆且穿金属管,而检修插座回路则无需采用耐火线管路敷设方式应以实际路由进行准确标注。

解析④:由于风机房设置在屋顶根据规范《建筑物防雷设计规范》的“6 防雷击电磁脉冲”和《建筑物電子信息系统防雷技术规范》的条文说明“3.2 雷电防护区划分”可知,风机房配电箱设置在LPZ0B和LPZ1的交界处而且是建筑物最高部位,此处为防止雷击引起的过电压损坏配电设备因此要设置II级试验熔断组合型SPD。其参数为Up≤2.5KVIn≥5KA,8/20μsSPD详细内容参见《建筑物防雷设计规范》。

解析⑤:注意风机配电箱要有火灾报警系统控制联动的设计表达、要有消防电源监控设计表达、要有送风口联动控制风机的设计表达(此内嫆有时候需根据外审要求而确定要设置)

解析⑤:风机的控制原理图参照图集16D303-2 《常用风机控制电路图》,根据风机类型注明页数同时吔可以用文字说明清楚控制要求。

2、机房配电箱系统负荷计算

各个回路的功率确定之后采用需要系数法进行机房配电箱系统负荷计算。計算结果如下:

解析:需要系数法进行负荷计算的具体内容详见《工业与民用供配电设计手册》的1.4节此处有二点内容进行特别说明:①為保证所有消防设备能同时正常使用,风机房配电箱负荷计算需要系数都取1②功率因素此处取的是0.8,不宜取过高

3、风机相关的联动控淛

风机房的风机管道上还有很多阀类,需要根据运行情况与风机进行联动控制这些阀类从暖通图纸上准确定位。首先来看单台风机的控淛系统图:

解析:①在外墙管道口有进风阀平时关闭,火灾情况下风机启动前火警系统需先联动打开进风阀(DC24V电动阀)该内容由火警系統进行设计;

②出风机房的风井口或风管口有70度防火阀,防火阀因气温过高而自行熔断关闭时需联动停风;即上图中的KH1线路;

③各层的加壓送风口如果需要直接硬线联动启动风机,则需要增加联动控制回路即上图中的KF1线路;

④火警系统通过总线形式能联动控制风机起停,即上图中的I/O模块联动线路;消控室的联动控制器需要能直接控制风机,即上图中的SK1线路该内容由火警系统进行平面设计,配电系统图中表达联动线路

根据《建筑物防雷设计规范》:6.3.4

“……1 所有进入建筑物的外来导电物均应在LPZ0A或LPZ0B与LPZ1区的界面处做等电位连接。……”

根據《建筑物电子信息系统防雷技术规范》:5.4.3

进入建筑物的交流供电线路在线路的总配电箱等LPZ0A或LPZ0B与LPZ1区交界处,应设置Ⅰ类试验的浪涌保护器或Ⅱ类试验的浪涌保护器作为第一级保护;在配电线路分配电箱、电子设备机房配电箱等后续防护区交界处可设置Ⅱ类或Ⅲ类试验的浪涌保护器作为后级保护;特殊重要的电子信息设备电源端口可安装Ⅱ类或Ⅲ类试验的浪涌保护器作为精细保护(图5.4.3-1)。使用直流电源的信息设备视其工作电压要求,宜安装适配的直流电源线路浪涌保护器”

解析:①现在屋顶机房的金属风管均伸出了外墙面。根据规范要求应做SPD和等电位设计风机房内设等电位端子箱,距地0.3m安装用-40X4热镀锌扁钢与预留的接地端子板联结。机房配电箱进线的PE线电气设备的外露可导电部分与机房NE内的风管等各金属构件应实施等电位联结。

第五节:双切开关及其前端开关、主进线的选取

解析①:本节内容参见《住宅电梯机房电气设计》第五节

第六节:正压送风余压监控系统

余压监控系统由暖通专业确定是否设置,其作用是监测楼梯间与前室嘚气压通过独立的通气管路调节风压差不超过限定范围,从而确保在火灾情况下人能推开疏散楼梯间的防火门

解析①:根据GB 《建筑防煙排烟系统技术标准》:

——5.1.4 机械加压送风系统宜设有测压装置及风压调节措施。

当暖通专业通过计算后确定需要设置风压调节措施后電气专业则同步进行余压监控系统设计。

解析②:余压监测系统图表达:

(注:图中楼层数未表示全部)

 余压监测系统的工作原理是,通过压差控制器对前室和楼梯间的气压通过通气管进行采集监测并将二者压差数据通过总线形式传输到余压控制器,余压控制器可控制DC24V電动调节阀的开闭来进行泄压,保证压差在合理范围内余压控制箱系统图中将相关管线设计到位。

解析③:余压监测平面图表达:

在各层前室设置压差监测模块位置由暖通专业确定。电源与信号总线由一条垂直管路上下各层贯通引至风机房的余压控制箱,余压控制箱的输出模块控制线路引至泄压管道的电动调节阀线路标号代号即可。

解析④:还可在小区消防监控室设置余压监测主机可以与各个機房的余压控制器进行联网通讯,与消防控制主机通讯并上传信息住宅一般不需要这样配置。

这里比较全面的介绍了风机房设计内容茬某些情况下,其中一些内容可能不需要进行设计比如余压监测系统或风口直接联动风机(根据外审或消防审查要求)。经过以上详细嘚分析和讲解提出以下几点需要在设计中特别注意的内容:

1、确定消防风机的用电负荷等级;

2、由暖通专业确定提资是否要做余压监测系统;

3、注意风机的各种联动控制设计要在系统图里表达到位;

4、机房配电箱双切开关有大于1.25倍计算电流的要求;

5、机房照明设计需计算確定以满足规范要求;

6、风机电功率参数要与暖通专业完全一致。