不行因为当PC机用Somove和moved连接ATV71时,Somove和moved便获得Modbus 总线的主站控制权;PLC便不能再对ATV71进行有效控制了并没有能同时使用Somove和moved和与PLC进行Modbus 通讯的解决方法,因为实际上ATV71只有一个Modbus 端口(物理仩)