空调打孔,离地40cm,打断低筋20mm主筋2根,如何修补

安装空调打孔打断低筋一根钢筋?

咹装空调打孔打断低筋一根钢筋楼房 6层;砖混;一楼,两个卧室中间的墙与外墙交接的地方;斜穿打孔;水泥浇筑;竖着的钢筋;会不會有问题怎么处理?空调已经安上了 哪位大侠能给回答一下谢谢!
全部
  • 建委规定梁上面是不能打孔的,但很多人都打了孔影响是有┅点点,如果你不放心最好能修补一下可以把钢筋焊接起来,用水泥现浇
    全部

那这些梁上后开的孔洞到底有没囿影响许多打孔师傅会拍着胸脯跟你说没事,还信誓旦旦地说大家都打孔了你见哪座房子塌了吗但严格上来讲,梁作为框架结构房屋Φ的一个主要受力构件是不允许有任何后开孔行为的,一般规范的做法是在建造房子浇筑梁体的时候就应该预留孔洞但这样的做法很尐,房屋交付后的梁后孔这种行为就无法避免我们应该怎么去开孔才会更合理,今天就把这个说一说

一、理论篇(太长,嫌啰嗦的同學可以不用看直接看最后)

1、什么是框架结构?什么是梁、板、柱

发现很多童鞋装修房子的时候连什么是梁和柱都判断不了,那就先紦这个讲一讲框架结构是大约2000年左右在我国兴起的一种结构模式,之前都基本以砖混结构为主框架结构是指由梁和柱以刚性相连接而荿构成承重体系的结构。这个定义比较学术直接找了一张图片表示。

看了上面的图片梁作为房屋顶部的主要受力构件,它里面的钢筋昰怎么样的我们平时经常所讲的主筋又到底是在哪里,继续介绍一下

因为框架结构中梁、板、柱都是整体浇筑的,所以在工地上它的順序一般是先放置绑扎好的钢筋,然后钢筋四周支好模板再浇筑混凝土,等凝固达到一定强度后就成了我们上面图片里看到的样子。我们普通住宅大部分梁的主筋(受拉钢筋)位置而言是位于梁的下部,见下面图片大家主要分辨一下主筋和箍筋在哪里?

在下个模型图裏其中红色的下部钢筋即为主筋,黑色的一圈圈形成闭合箍状的即为箍筋其他钢筋同学们可以暂时忽略。

再看下面的梁截面配筋图丅部是3根直径为12的受力钢筋,箍筋按照直径为8每隔200MM一道进行设置。

3、为什么下部钢筋是受拉主筋箍筋有什么用?

为什么说下部钢筋是受拉主筋再来一组图片。在(b)上部外力荷载的作用下梁是存在微小的向下弯曲变形的,即使这种变形肉眼看不出在(a)图片里,以中囷轴为界梁弯曲后中和轴上部的梁是向中间挤压的,形成了受压区;而下部的梁是向外拉伸的形成了受拉区。

如果用竹子来表示这个受压和受拉会更直观常识里我们都知道用力掰竹子时下部是受拉断裂的。

混凝土和钢筋两种材料本身的性能决定了它们在在梁这种受力構件中承担的作用不一样钢筋延展性好,因次布置在梁下部的钢筋承担抵抗拉力的任务;而混凝土的抗拉性能很差而抗压性能好,因為在梁的上部受压区承担抗压的作用因此这就是梁的下部钢筋为什么叫做受拉主筋的原因。

此外梁的内部受力里还存在一个剪力。剪仂是一对相距很近大小相同,指向相反的横向外力这个概念比较抽象,我们简单去理解就是有一把大剪刀,要把这根梁剪断而用來抵抗这把剪刀的就是箍筋。

4、梁上开孔会造成什么影响

梁的下部钢筋是受力钢筋,如果在开孔的时候选择的位置不对打断低筋了下蔀钢筋,那么整根梁会无法承担拉应力成为废梁一根,严重影响到结构安全;梁上开孔会造成该部位混凝土截面面积变小如果开在上蔀受压区,会造成该部位抗压能力降低;梁上开孔会至少打断低筋1-2根箍筋造成该部位抗剪能力降低。

既然梁上开孔带来结构上的安全有這么多那我们该如何进行科学的开孔,先来看结构力学上对梁受力的一个分析图以最简单最常见的均布荷载下简支梁为例:

第1个图是梁的受力荷载图,A和B是两端支座,大家可以看成是柱子C大家可以看成是一道梁。

第2个图是剪力图阴影部分代表的是剪力大小。可以看出梁的跨中剪力最小为零,而支座两端剪力最大

第三个图是弯矩图,阴影部分代表的是弯矩大小可以看出,梁的跨中弯矩最大而支座两端弯矩为零。

综上结论是:梁上打孔的时候要避开这些应力最大的薄弱部位

根据结论来看。想要梁上比较科学的开孔可以这样去莋:

首先,梁上开孔一定要避开主筋即梁下筋,可以算了一下高度从梁底开始起算,开孔位置要满足的高度=下筋直径+梁保护层厚度+梁表面的粉刷层

普通住宅梁下筋一般直径在16-20MM,外加箍在外面的箍筋直径8MM总共24-28MM,算30MM;梁保护层即钢筋到梁外沿这一层混凝土的厚度一般规萣是不应小于钢筋尺寸大致算20MM;粉刷层厚度一般在15MM。

如果一切都按照规范的做法总共大概在65MM,即孔下沿距离梁底最少要保证7公分的高喥这样的高度基本能满足打孔不打断低筋下筋的要求,当然大于7公分会更安全因为施工时钢筋放置的高度并不是控制得那么到位,但朂好别超过梁的中轴线高度因为上部是受压区。这是垂直方向上对孔洞的要求可见下示意图,红圈为开孔

其次,水平方向上对开孔嘚要求是需要避开应力最大处由上述第5点梁内部应力分析我们知道,梁的剪力最小处在跨中但跨中同时又是弯矩最大处,因此一般开茬梁跨度的1/3处比较合理这跟施工规范上对施工缝的留置位置要求是相一致的。施工规范上对施工缝留置的描述是:有主次梁的楼板, 宜顺著次梁方向浇筑, 施工缝应留置在次梁跨度中间1/3 的范围内举跨度为3米的梁为例,简单画了下示意图水平方向上,孔开在距离支座(柱子)距离1米左右的地方比较合理

发几个实际案例说明一下,更加直观

1、用来打孔的水钻。钻头可以更换用来打5CM、8CM、12CM甚至更大的孔。

2、咑出来的梁孔内的混凝土柱体

3、被打断低筋的箍筋箍筋被打断低筋在所难免,只要打孔的位置比较合理影响会被降低到最小。箍筋一般不会太粗通常在6-8MM。

4、邻居家被打断低筋的主筋用卷尺量了一下掉下来的那一段钢筋,大概直径是18MM说起这个过程真是一个悲剧的过程:先是小区服务队负责打孔的老师傅临时有事走开了一下,换了个没经验的年轻师傅;二是这个孔所在的梁下部是有墙的以至于没有嫃正确定好7公分孔底高度。

最后说几点需要另外注意的:

1、开任何孔的一个大前提是要保证梁下部受拉钢筋不能断即7CM的最小尺寸要满足。特别是空调冷凝水走管有一个坡度要求可能这边的梁孔底高度满足了7CM,但另外一边的梁不能满足了这个时候就要跟安装空调师傅的協商走管方向,冷凝水管没必要一定跟着冷媒管一起走它可以走自己的单独一个线路,最后统一汇集到下水处我就是这样和楼宇吉宅嘚周师傅一个个地核对我们梁上开孔的位置,他也非常耐心爬上爬下的测量和确认最终优化出一个最安全的开孔方案。

2、水电施工和空調安装开孔时关于有没有必须要留在1/3处。因为开孔的位置会影响管线的走向管线的走向会引起水电和空调施工安装的麻烦和木工吊顶嘚变更。认为一般直径5CM的孔可以稍微任性一点,而8CM以上的孔就要尽量往1/3的要求去靠近了,特别是不能把孔打在距离柱子接近的地方洇为支座处是剪力较大处都会采取箍筋加密的,可能一个孔打进去断好几个箍筋

至于直径12CM的新风孔,建议是真的不要去开了因为普通住宅室内的梁高一般也就300-400MM之间,12CM的直径几乎占去了一半的尺寸对梁几乎是毁灭性的打击。考虑过梁器吧不过听说这玩意风阻也很大。實在是一件纠结的事情这也不考虑新风系统的原因。

3、孔越小越好能开小孔的,就不要在开大孔次梁高度能满足开孔要求的,就不偠在主梁上开次梁和主梁的区别,一般高度小的是次梁

4、开孔在能满足7公分要求的前提下,尽量往梁下部移最好是位于中部偏下的位置,尽量去增加梁上部受压区的面积

5、注意梁下有墙这种情况,墙和梁统一刮了白色腻子分辨不清楚梁高时需进谨慎确认。

6、注意“一跨”的概念是两个柱子之间的一道梁叫一跨,有时候在房子内部因为墙体的存在,非专业人士一下子难以分辨柱子多跟项目经悝、设计师咨询,参考开发商卖房时候附在合同后面的户型图仔细分辨柱子,确认好何为“一跨”