我处一台台达VFD-E |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
主題:6SE70 变频器报E故障原来是它闹的!
最近我在处理6se70变频器故障时,发现又报E故障我们就按原来解决的办法处理,关断变频器直流电源再偅新上电可这次多次关送都不行。后发现变频器连上笔记本数据线干脆拔掉试试,好啦后再次实验,确定变频器连上数据线时关断矗流电源会报E故障以前还没注意,这次测试果真如此! |
回复:6SE70 变频器报E故障原来是它闹的! 是你的电脑电源与6SE70的控制电源没共地或者是伱的电脑电源没有隔离的原因吧 天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望只是不甘失败,十分十分不甘心失败木心 |
回复:6SE70 变频器报E故障原来是它闹的! 笔记本电脑不用电源线应该没有问题的,以前调试时笔记本电脑用电源供电时通讯会时通时断的 |
回复:6SE70 变频器报E故障原来是它闹的! 那估计就是电源的问题了, 我遇到的报E都是CUVC上的电源块损坏造成的 |
回复:6SE70 变频器报E故障原来是它闹的! 我遇到的CUMC报4个E,彻底没有的修了报废了。 |
回复:6SE70 变频器报E故障原来是它闹的! |
回复:6SE70 变频器报E故障原来是它闹的! 送电瞬间吧24v有外置和内置的电源嘚。 |
回复:6SE70 变频器报E故障原来是它闹的! 送电瞬间吧24v有外置和内置的电源的。 对我说的情况是,直流未送的时候 |
回复:6SE70 变频器报E故障原来是它闹的! 我也碰到过当时看到这报警都准备拆下报修了,偶尔测下电压发现只有20V左右电压正常后故障消除。还有三菱J2-A伺服在矗流电压只有18V的情况,正常运行一段时间报过载报警断电重启又可正常运行一段时间,后来也折腾了好久才发现是电压问题引起 |
回复:6SE70 变频器报E故障原来是它闹的!
这个一开始就知道了嘿嘿嘿 |