电涌保护器连接导线截面

防雷器的选择是根据电源的来源選择分3级防雷,第一级变压器到总电柜避雷器不能少于60KA二级也是电柜到电箱不能少于0KA,三级也就是到家庭电箱,不少于20KA空开是根據避雷器的放电电流来选择开关的大小60KA选63A ,0KA选0A,20KA选25A


回答数:3817 | 被采纳数:2

你好如果是总箱就选0KA,按一级选如果是分箱就选25KA就够了,浪涌保護器的选择是需要计算的要知道何种接地系统(如TN-S、TT等)、电缆保护管的接地情况(即雷电流入侵时有没有分流等)、分级机供电(一般不超过三級:变压器-总箱-分箱-设备或用户表箱)、还有设备的耐压等级、电涌保护器的接线方式(凯文式最好但很难实现)。


1、总开关处配多大的浪涌保護器并非是看总开关。
2、根据国家对于建筑物防雷的规范GB50057建筑物总配电室应安装经过I类试验的,雷电波形为10/350us波形的开关型防雷器其沖击电流应选择大于等于12.5KA的。
3、其保护水平应选择小于或等于2.5KV的当无线路再引出此建筑物时,母线还应加II类试验的电涌保护器其标称放电电流每一线应大于等于5KA(对于三相电来说,即总标称放电电流至少应大于或等于20KA)电压保护水平应小于或等于2.5KV。
、根据你所说的如是建筑物总配电室的总开关处应选择开关型防雷器+限压型防雷器或组合型防雷器,其冲击电流应大于等于12.5KA标称放电电流应大于或等于20KA。如昰分配电箱的开关应选择标称放电电流大于或等于20KA的防雷器。