中央空调长期不清洗会造成怎样嘚危害
如果空调不进行定期清洗,空气中的一些大分子颗粒物质就会沉积在空调的滤网中而这些大分子颗粒物质通过空调的送风被人吸入,或黏附在身体上在一定程度上就成了污染源或过敏源。
空调长期运行却未能定期清洗室内机中滋生的细菌就会伴随着送风系统被送到了室内,室内的空气将会受到污染
由此可见,中央空调需要定期进行清洗否则将会给身体健康带来诸多隐患。尤其是在疫情期間更要格外关注办公、公共场所的空调清洁、消毒事宜,避免环境的二次污染
然而,中央空调系统构造复杂涉及电气及冷媒系统,非专业人员操作可能引起施工操作安全对于现阶段中央空调的使用,不仅需要卫生清洁更要进行全面的检查和专业的消毒!
所以,为叻客户的人身健康需要寻找专业的服务团队。
天加服务秉承TICARE的服务理念:主动响应客户需求为客户提供个性化的服务!面对此次疫情,天加特别推出“健康看得见 幸福你我他”的免费服务活动旨在为客户提供健康的工作环境,为抗击疫情、减少感染贡献出自己的中国仂量
检查现有空调系统是否满足疫情使用要求;
新风室内机组滤网及风口清洗。
检查风阀是否灵敏免费加润滑脂;
检查空气过滤器脏堵情况;
检查风机皮带及轴承磨损,免费注入润滑脂;
检查压差计工作是否正常;
检查加湿器运行是否正常;
检查冷凝水下水管是否通畅
检查电源相序,是否缺相;
检查电压是否稳定相间是否平衡;
检查电路虚接及发热情况。
福利五:室内环境消杀服务
工作期间对室內环境采用天加空气空气净化器怎么用或UVC紫外线杀菌灯方式进行消杀。
服务人员将检查结果和相关建议形成服务检查报告提交最终用户簽字确认。
本次活动目标客户:工厂、企业等净化工业客户
继为火神山、雷神山等全国136家新建、改建医院提供医疗专用洁净空调设备之后天加再度重装上阵,将为陆续复工的企业、单位提供免费的空调系统检查和新风室内机组清洗消杀服务
抗击疫情,天加一直在行动鈳以通过以下两种渠道预约:
方式一:直接联系天加400客户热线预约()
方式二:长按识别下方售后服务二维码进入线上预约
机组在应用过程中可能会不同程度的涌现故障,下表是一些常见的故障及其 处理方法用户遇到机组故障请接洽我司授权服务商,请勿尝试自行
|
压缩机不能正常启 动,也无嗡嗡声
|
☆主把持器电源及通信数据线故障 ☆主把持器报警唆使灯亮 ☆机组把持处于预热状态 ☆主把持器内数据设定有误
|
☆启动电源查看通信灯亮否 ☆查看何种故障接洽我司服务人员 ☆正常情况,为掩护机组做筹备 ☆浏览用户操作手册重设参数
|
压缩机能启动,但 开停频繁
|
☆制冷剂过多或不足致使排气压力过 高或吸气压力过低,压力开关动作 ☆蒸发器结霜水温快速降落又快速回 升,水循环不良或室内末端设备负荷量 太小
☆主把持器温控周期值过小
|
☆断定制冷剂是否合适多则由排气 口放出,不足则查漏修复、补充 ☆水流量不够檢查水路是否畅通, 回路是否短路;末端负荷太小加储 能水箱
☆在我司服务人员领导下修正参数
|
☆压缩机电源相序有误 ☆液体制冷剂回箌压缩机 ☆压缩机内部零件坏
|
☆查看主电源动力线及压缩机进线 ☆检查膨胀阀是否失灵,感温包是否 与吸气管脱开 ☆拆修或调换压缩机
|
☆冷媒不足冷量不够,蒸发温度偏低 ☆水系统保温不良 ☆机组冷凝器散热不良 ☆膨胀阀调剂不当 ☆过滤器堵塞
|
☆查漏、修复漏点加足制冷劑 ☆加强管路、膨胀水箱保温 ☆清洗冷凝器改良冷凝条件 ☆调剂膨胀阀 ☆更新过滤器
|
☆冷冻水流量太小 ☆水路堵塞或未放净空气
|
☆检查沝泵电机是否匹配 ☆修复水路扫除堵塞,或放净空气
|
☆环境温度高机组通风不良 ☆制冷剂、系统内有空气或不可凝气体
|
☆排除影响因素,使冷凝条件良好
☆由排气口排出气体或不可凝气体
|
☆压缩机阀片有问题效率降落
|
☆查明泄漏、修复、补足制冷剂 ☆调换压缩机
|
☆回水溫度高,热负荷太大 ☆膨胀阀开度过大 ☆四通阀泄漏
|
☆排出过剩制冷剂 ☆调小冷冻水量降低热负荷 ☆调剂膨胀阀 ☆调换四通阀
|
吸气压力過低,机 组频繁低压掩护
|
☆回水温度低室内末端设备故障 ☆膨胀阀开度太小或堵塞 ☆膨胀阀感温包毛细管断裂漏气
|
☆查明泄漏、修复后補充制冷剂 ☆修复末端设备,疏通水路 ☆调剂膨胀阀 ☆调换膨胀阀
|
空调制冷正常但不 制热
|
☆主把持器内空调工况选择有误 ☆四通阀电线松動或线圈烧坏或卡逝世 ☆气温过低翅片式换热器结霜
|
☆查看主把持器内工况设定
☆除霜查明原因加装赞助热源
|
制热时,压缩机连 续转动
|
☆水温温控器感温探头损坏 ☆温度设定太高水温无法达到设定值 ☆系统制热效率低
|
☆重新设定热水温度(45°C为宜)
☆环境温度太低需增設赞助热源
|
主把持器启动,水 泵不运转
|
☆用户把持柜水泵动力线电源缺失 ☆水泵电机烧坏、轴承损坏
|
☆调换水泵电机、轴承及轴封
|
^注意:鉯下情况属于正常现象
?机组在运行过程中当温度达到用户设定值时,机组会自动停止运转待温度上升后,机 组会按照用户设定运行模式自动重新运转
?当室外温度较低湿度相对较大时,机组在运转过程中可能会出现室外热交换器结霜为 保证设备正常运转,机组微電脑控制器会根据时间和温度判断自动进入化霜过程,化霜 完毕后机组会按照用户设定运行模式自动重新运转
标题:南京天加中央空调風冷模块机组常见故障分析与维修