问:S7-300CPU供电stop灯大约1.5秒闪一次,一矗闪cpu启不来。CP模块stop灯常亮run灯大约1秒闪一次,插入网线CP中灯都不亮,连不上CP求救各位大虾! 答:不论什么状态,如果STOP灯在慢闪则無法访问CPU,因这时CPU在申请复位而且报错为"找不到其他激活的伙伴",这说明你的MMC内有无效数据需要格式化也只有STOP灯慢闪时在能在CPU上对MMC进荇格式化的操作。
1.5DC的灯是常亮不闪烁,如果闪烁不正常检查24V是否接好,及够不够24V的电压
2. 变常亮后必须在3秒内将开关释放回STOP位置并 再次将开关打到 MRES 位置这时STOP灯会快闪,此时MMC正在被格式化当STOP灯從快闪变为常亮就说明MMC格式化完成,将开关切换至RUNCPU应该可以运行。 |