3一FM一4.5小型阀控电池热失控是怎么造成的用什么充电器

医疗/卫生,地矿,能源,电子/电气/通讯/半导体,铁路/船舶/交通

电池耐震动性好:完全充电状态的电池完全固定以4mm的振幅,16.7HZ的频率震动1小时无漏液,无电池膨胀及破裂开路电壓正常。

所售的欧托匹蓄电池/OTP蓄电池保证是原厂原装正品假一罚十,签订合同38AH以上出现非人为质量问题三年内免费更换同等型号的全噺电池,请广大客户放心采购!

成立于2003年的广州市欧托匹电池有限公司(OTP电池)是专业从事生产研发免维护铅酸蓄电池的高科技企业。“绿色能源可靠方案”是OTP电池始终坚持的经营理念并与施耐德提出的“更多收获,更低消耗”这一绿色环保承诺相契合广州市欧托匹電池有限公司(OTP电池)在成立初期一直坚定保持与施耐德的合作关系,并以 新技术、高质量标准及更贴切的售后保障服务于施耐德电源系統成为施耐德电源系统保护方案中一个重要组成部分。通过施耐德这一平台OTP电池以其高性能和高可靠性与施耐德电源共同为用户保驾護航,并获得了各行业用户的*好评不懈的努力奠定了与施耐德全面战略合作的基础。

1、otp电池安全性能好:正常使用下无电解液漏出无電池膨胀及破裂。 电池放电性能好:放电电压平稳放电平台平缓。

2、电池耐震动性好:完全充电状态的电池完全固定以4mm的振幅,16.7HZ的频率震动1小时无漏液,无电池膨胀及破裂开路电压正常。

4、耐冲击性好:完全充电状态的电池从20CM高处自然落至1CM厚的硬木板上3次无漏液無电池膨胀及破裂,开路电压正常

传统上,在建立一个新的数据中心时大约35%的资本支出将用于冷却设备,而这些冷却设备的运营成本占数据中心运行费用的50%

如今,服务器的功能越来越强能耗也越来越大,因此数据中心的热负载不断增加这对传统的数据中心冷却技術提出了更高的要求。此外像物联网(IoT)这样的新兴技术正在推动对数据中心容量的更大需求,同时组织也对网络边缘计算进行大量投資显然这些都迫切需要更加高效节能的数据中心冷却技术。

大多数人都认为液体冷却技术是解决这个问题的答案但直到现在还是被人們视为一种小众的技术,还有一些问题没有解决因此不能满足现代数据中心的需求。

但目前出现了解决液体冷却技术历史问题的一些新技术并将重新定义数据中心冷却的市场格局。

数据中心如果采用全浸式冷却技术则不再需要冷却器、机房空调(CRAH)、活动地板、通风管道等传统的冷却设备。并且可以通过其他方式降低数据中心成本其中包括:

大幅减少资本支出-采用液体冷却技术可能不需要额外的基礎设施,从而大幅减少数据中心资本开支

大幅度减少占地面积-可以减少50%至75%的占地面积,为客户节省大量费用这为扩建或建设新的數据中心空间的组织节省了重大资本支出。

全面集成-一些液体冷却技术可以让服务器适用于现有机架这意味着组织无需重新设计整个数據中心,改变供应链或重新培训员工,即可获得立竿见影的效果

消耗更少的能源-无需部署耗电的机房空调设备和服务器内的散热风扇,液冷技术可将能源费用减少高达80%

(2)关注点2:复杂性

组织显然需要确保其风险得到管理,但是当考虑到大数据和云计算的指数级增長时数据中心需要及时进行调整,以提供出色的客户服务和盈利能力

传统的数据中心冷却设备将无法应对新型处理器和应用程序不断增加的热负荷。坚持采用传统的数据中心冷却方法只会导致更多的能耗增加成本和复杂性,失去竞争优势

液体冷却对防止这种趋势继續发挥至关重要的作用。可以使数据中心能够以更高的密度、更快的速度、更大的灵活性进行部署而采用浸入式冷却可节省高达75%的占哋空间,简化数据中心基础设施的部署

(3)关注点3:专有技术

液体冷却不再需要牺牲灵活性来换取更高的效率:

简化数据中心的基础设施-不再采用冷却器、机房空调等基础设施,不再需要活动地板或通风管道并且可以采用容量更小的UPS和PDU设备。不仅可以部署更多IT设备还鈳以根据需要在现有基础设施中进行集成。

可以采用任何品牌的IT设备-由于液体冷却技术已经证明了其潜力IT供应商可以将硬件设备浸入专門设计的冷却液中。

(4)关注点4:节约资源防止浪费

全球的经济发展和增长的人口对能源和水资源的需求量都很大。如今全球大约有28億人生活在缺水严重的地区,有25亿人难以获得可靠的电力而到2040年电力消费将增加50%,连接设备将达到400亿台未来社会要实现数字化,就必须节约水和能源

传统的数据中心基础设施(如蒸发方法和冷却塔)耗水量巨大。加利福尼亚州约800个数据中心每年耗水量相当于158000个奥運游泳池。

而浸入式液体冷却技术使用清洁、安全、可靠的工程冷却液来冷却电子设备而不再需要水资源,这非常重要

(5)关注点5:咹全性

传统的观点认为,液体和电子设备混合在一起并不安全而这一直是液体冷却技术难以广泛采用的技术障碍。但是液体冷却技术可鉯采用电子产品安全使用的冷却液

人们对采用液体冷却存在着一些担忧,但新技术和创新正在对于这种担心进行反击如今,很多数据Φ心运营商和用户对液体冷却技术的观点正在转变他们需要灵活部署和可扩展的服务器,以跟上数字需求、云计算、大数据的增长

IT和應用程序的应用和发展zui终因先进的技术而改变。液体冷却将成为新的技术主流它是数据中心制冷方面的未来发展方向。

5、耐过放电性好:25摄氏度完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期(电阻只相当于该电池1CA放电要求的电阻),恢复容 量在75%以上.

6、耐充电性好:25摄氏度唍全充电状态的电池0.1CA充电48小时,无漏液无电池膨胀及破裂,开路电压正常容量维持率在上 95%以.

7、耐大电流性好:完全充电状态的电池2CA放電5分钟或10CA放电5秒钟。无导电部分熔断无外观变形。

8、高压缩玻璃棉吸液式(AGM)技术

9、内藏防爆装置,采用超声波焊接技术加强蓄电池的密閉性

10、高级铅-锡-钙-银正极合金,有极强大电流放电后回充性及抗侵蚀能力

 蓄电池应用领域与分类:

◆ 免维护无须补液;          ● UPS不间断电源;◆ 内阻小,大电流放电性能好;     ● 消防备用电源;◆ 适应温度广;            ● 安全防护报警系统;◆ 自放电小;             ● 应急照明系统;◆ 使用寿命长;            ● 电力邮电通信系统;◆ 荷电出厂,使用方便;        ● 电子仪器仪表;◆ 安全防爆;             ● 电动工具,电动玩具;◆ 独特配方深放电恢复性能好;    ● 便携式电子设备;◆ 无游离电解液,侧倒仍能使用;    ● 攝影器材;◆ 产品通过CE,ROHS认证,所有电池    ● 太阳能、风能发电系统;符合国家标准           ● 巡逻自行车、红绿警示灯等。 

OTP蓄电池型号一览表:

OTP系列蓄电池专门为UPS的应用所设计凭借其高性能和高可靠性广泛应用于电力行业。在沈阳电力项目投入使鼡以来运行稳定,体现了OTP蓄电池的先进性及稳定性 既充分满足了电力系统用户的特殊要求,也为电力调度系统的正常运转提供了更专業更坚实的电源保护1、otp电池安全性能好:正常使用下无电解液漏出,无电池膨胀及破裂 电池放电性能好:放电电压平稳,放电平台平緩

2、电池耐震动性好:完全充电状态的电池完全固定,以4mm的振幅16.7HZ的频率震动1小时,无漏液无电池膨胀及破裂,开路电压正常

 4、耐沖击性好:完全充电状态的电池从20CM高处自然落至1CM厚的硬木板上3次无漏液,无电池膨胀及破裂开路电压正常。

 5、耐过放电性好:25摄氏度唍全充电状态的电池进行定电阻放电3星期(电阻只相当于该电池1CA放电要求的电阻),恢复容 量在75%以上.

6、耐充电性好:25摄氏度完全充电状態的电池0.1CA充电48小时,无漏液无电池膨胀及破裂,开路电压正常容量维持率在上 95%以.

 7、耐大电流性好:完全充电状态的电池2CA放电5分钟或10CA放電5秒钟。无导电部分熔断无外观变形。

 8、高压缩玻璃棉吸液式(AGM)技术

 9、内藏防爆装置,采用超声波焊接技术加强蓄电池的密闭性

 10、高級铅-锡-钙-银正极合金,有极强大电流放电后回充性及抗侵蚀能力阳光蓄电池标称容量:12V100AH;设计寿命:12年 常用链接德国阳光蓄电池嘚产品介绍   美国GNB蓄电池的产品介绍   德国阳光蓄电池的价格   美国GNB蓄电池的价格   电池订购流程

我公司为您专业提供:OTP蓄电池/欧托匹蓄电池,OTP蓄電池/欧托匹蓄电池报价OTP蓄电池/欧托匹蓄电池价格,OTP蓄电池/欧托匹蓄电池参数OTP蓄电池/欧托匹蓄电池型号,OTP蓄电池/欧托匹蓄电池规格OTP蓄電池/欧托匹蓄电池图片,OTP蓄电池/欧托匹蓄电池推荐OTP蓄电池/欧托匹蓄电池性能,OTP蓄电池/欧托匹蓄电池特性OTP蓄电池/欧托匹蓄电池

 阀控式密葑铅酸蓄电池均加有滤酸垫,能有效防止酸雾逸出但密封蓄电池不逸出气体是有条件的,即:电池在存放期间内应无气体逸出;充电电壓在2.35V/单体(25℃)以下应无气体逸出;放电期间内应无气体逸出但当充电电压超过2.35V/单体时就有可能使气体逸出。因为此时电池体内短時间产生了大量气体来不及被负极吸收压力超过某个值时,便开始通过单向排气阀排气排出的气体虽然经过滤酸垫滤掉了酸雾,但必竟使电池损失了气体所以阀控式密封铅酸蓄电池对充电电压的要求是非常严格的,不能造成过充电

1.2负极板硫酸化  

        电池负极栅板的主要活性物质是海棉状铅,电池充电时负极栅板发生如下化学反应PbSO4+2e=Pb+SO4-,正极上发生氧化反应:PbSO4+2H2O=PbO2+4H++SO4-+2e,放电过程发生的化学反应是这一反应的逆反应當阀控式密封铅酸蓄电池的荷电不足时,在电池的正负极栅板上就有Pb存在PbSO4长期存在会失去活性,不能再参与化学反应这一现象称为活性物质的硫酸化,硫酸化使电池的活性物质减少降低电池的有效容量,也影响电池的气体吸收能力久之就会使电池失效。为防止硫酸囮的形成电池必须经常保持在充足电的状态。1.3正极板腐蚀  

        由于电池失水造成电解液比重增高,过强的电解液酸性加剧正极板腐蚀使正极板孔隙率增高,电解液相对变少极板活性物质变少,电池容量变低防止极板腐蚀必须注意防止电池失水现象发生。1.4热失控  

        热失控是指蓄电池在恒压充电时充电电流和电池温度发生一种累积性的增强作用,并逐步损坏蓄电池造成热失控的根本原因是:  

        普通富液型铅酸蓄电池由于在正负极板间充满了液体,无间隙所以在充电过程中正极产生的氧气不能到达负极,从而负极未去极化較易产生氢气,随同氧气逸出电池        因为不能通过失水的方式散发热量,VRLAB电池过充电过程中产生的热量多于富液型铅酸蓄电池较易发生熱失控。  


        浮充电压应合理选择浮充电压是蓄电池长期使用的充电电压,是影响电池寿命至关重要的因素一般情况下,浮充电压定為2.23V/单体(25℃)比较合适如果不按此浮充范围工作,而是采用2.35V/单体(25℃)则连续充电4个月就会出现热失控;或者采2.30V/单体(25℃),连续充电6~8个月就会出现热失控;要是采用2.28V/单体(25℃)则连续12~18个月就会出现严重的容量下降,进而导致热失控热失控的直接后果是蓄电池的外壳鼓包、漏气,电池容量下降zui后失效。

从路径上看公司践行的是“心无旁骛,稳中求进”这里,我们不妨回看一下那些重要的时間坐标:2002年公司开始进行摩托车胶体电池的研发;2003年,公司采用气相二氧化硅作为凝胶剂研制出胶体铅蓄电池;2004年公司生产出全球*摩託车起动用胶体电池;2005年,公司胶体免维护电池开始批量销售;2008年公司纳米胶体技术取得成功,并率先推出纳米高能免维护摩托车起动電池……

 经过多年积累公司已全面掌握了铅蓄电池生产技术,并自主研发和储备了多项蓄电池先进技术主要产品纳米高能免维护摩託车起动电池。公司独特的配胶、灌胶、化成技术使铅酸蓄电池的方便性、耐用性、可靠性和安全性大为提高。凭借优越的性能和质量公司纳米胶体电池过去几年的销售额迅速增长。与此同时在欧美等主要高端摩托车消费市场,公司也逐渐确立了高科技换代产品的市場地位

  回首来路,不难发现公司之所以能在海内外市场风光无限,公司自身拥有的诸多竞争优势是关键因素之一在此,不妨对此略作梳理:

  ——从技术优势上看公司坚持采用以市场为导向的产品研发模式,紧跟市场变化趋势及时掌握市场需求信息,形成叻独特的市场信息传递、技术研发跟进和成果转化及时的新产品研发体系使公司在业内保持了研究开发和技术优势。

  一组荣誉足以為证:公司研发中心于2008年被广东省科技厅等部门认定为“省级工程技术研究开发中心”公司还被广东省科技厅等部门先后认定为“高新技术企业”和“广东省创新型试点企业”。

过去的几年中凭借专业的生产研发团队,严格的生产要求使得OTP电池先后通过了国内外各项電池性能及环保认证。同时在与施耐德的良好合作中,OTP电池以其完善的电源解决方案超值的产品服务保障,赢得了各行业广大用户的zui終信赖这不仅得力于施耐德优质的推广平台,更体现出OTP电池产品对市场的不断拓展以及对专业产品持续的研究和开发,使OTP电池能够不斷适应市场的新发展满足各行业用户的需求。现各系列电池产品广泛服务于UPS、通信、金融.航空航天、电力、电信、广播电视、交通、石化以及新能源系统等领域

UPS主要为PC、计算机网络系统或其它电力、电子设备等提供不间断电能。当市电中断(事故停电)时,UPS电池通过逆变转換的方法向负载继续供应交流电,使负载维持正常工作并保护负载软件、硬件、存储信息不受损坏

随着信息时代的来临,计算机和大量通信設备飞速发展,电源系统的可靠性直接关系着这些设备能否稳定!UPS广泛应用于金融、电力、通信中心机房、航天、国防、医院、计算机业务终端、网络服务器、网络设备、数据存储设备等领域,如果市电中断(事故停电)时,没有UPS或UPS电池无法正常工作,会造成电脑信息丢失的巨大损失。所鉯人们将UPS称为电脑的“保护神”,将UPS电池比喻为UPS的“心脏”以形容其重要性UPS电池的重要性决定了其必须具有较高的可靠性与恒功率放电特性(10min、15min恒功率放电zui具代表性)以及寿命才能有效履行其使命。

目前,提高UPS的使用性能,延长其使用寿命亟待解决蓄电池作为UPS的重要组成部件,提高其使用性能变得至关重要,本文以UPS电池选型为例,介绍了其蓄电池型号选择原则,指出影响UPS电池使用寿命的几种因素,同时提出了UPS电池的正确使用方法及维护措施,以科学的手段使UPS可靠、稳定地运行。

1 UPS电池选型及电池容量计算

正确的选择UPS后备电池容量,对UPS的正常运行至关重要电池容量選择偏小不仅不能满足UPS后备时间,还会因电池放电倍率太大,严重影响电池的性能及使用寿命,同时给系统的稳定运行带来极大的隐患。

蓄电池嫆量C(Ah)是指在标准环境温度下,电池在给定时间达到放电终止电压时,可提供的电流I(A)与持续放电时间t(h)的乘积

蓄电池是通过UPS的逆变器向负载放电,甴于UPS向负载供电功率是恒定的,所以电池也是恒功率放电。在为UPS选择电池时,其主机容量、蓄电池功率、备电时间、电池容量等都是重要的参數因此,在UPS系统中后备电源选型方法中zui普遍的方法是恒功率法。这种方法比较简便,根据UPS功率计算得出每单体蓄电池所要承受的恒功率放电徝,查找蓄电池厂家提供的恒功率放电参数中对应的备用时间与放电终止电压要求,查找出厂家提供的恒功率放电参数中对应时间、终止电压徝、恒功率参数均达到要求的蓄电池型号首先计算在后备时间内,每个2V单体电池至少应向UPS提供的恒功率。

恒功率P(nc)计算公式为:

n—机器配置的電池数量;

我们可以在恒功率放电参数表中,找出等于或者稍大于P(nc)的功率值,这一功率值所对应的型号即能够满足UPS系统的要求如果表中所列的功率值均小于P(nc).可以通过两组电池并联的方式达到要求。我们以双登12VUPS电池选型计算为例详细说明上述问题

UPS直流电压为384V,可以确定12V电池的只数N=384/12=32呮,1只双登12VUPS电池单体数n=6.由此我们可以确定每个单体电池的放电功率为:

因此,备电时间为15min,放电终止电压为1.67V,其电池功率至少需398.2W,综合成本因素,从表1查箌,选用6-GFM-100H电池即符合需求。

OTP电池始终致力于为客户提供zui佳的电源解决方案而不断努力、打造成为“新能源系统方案提供商”这一方向而不懈湔进随着市场的发展,OTP电池将与施耐德电气一起携手共同保障信息环境的可靠性。

以上信息由企业自行提供信息内容的真实性、准確性和合法性由相关企业负责,化工仪器网对此不承担任何保证责任
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商資质及产品质量

我要回帖

更多关于 阀控电池热失控是怎么造成的 的文章

 

随机推荐