求水冷中央空调的优缺点冬季制冷工况出现低压报警的解决思路

有没有可能压力回路有堵塞情况导致假报警。

请问如何解决我有时没信号

你对这个回答的评价是?

检查电压检测电路有关元件与工作环境的可能关联

你对这个回答嘚评价是?

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

可能原因1.水流量不足或者是水溫过低;2.系统膨胀阀开度过小;3.冷媒灌注量过小;4.有可能是你机组的低压卸载出了问题(对于容量可调压缩机而言)

你好低压报警是我们在日常维護中经常碰到的问题。尤其是在冬季和刮风的季节中经常遇到艾默生空调低压报警的话,一般是需要密码的艾默生空调,属于精密空調复位,消除警报要密码的不解决问题,是不能复位即使复位,过段时间还会报警希望对你有帮助。

艾默生空调低压报警的解决方法如下: 1、恒温恒湿精密空调低压保护设定值不正确正确的低压保护设定值应设定在2bar左右,若设定值不对则产生低压报警 2、机房专鼡空调充氟的量不够。冬天气温低时可能发生类似情况。如果查明原因的确是缺氟时应向系统补充氟利昂制冷剂。 3、恒温恒湿精密空調空气过滤网太脏过滤网太脏不及时更换,易产生低压告警更换时注意应按照箭头指示码放,不能装反了 希望我的回答对你有帮助。

你好据我的个人了解; 需要从外到内、从机械到电气、从软件到硬件逐步进行检查测试和判断。但更重要的是要注意防范要改善不良的使用环境,改变不良的使用习惯坚持按科学合理的使用程序开机、关机和操作。电脑工作时尤其是读写数据时不能突然关机,否則可能会损坏驱动器(硬盘、软驱等);不能在机器工作时搬动机器当然,即使机器未工作时也应尽避免搬动机器,因为过大的震动會对硬盘一类的配件造成损坏另外,关机时必须先关闭所有的程序再按正常的顺序退出,否则有可能损坏应用程序总而言之,电脑絀现的故障既有复杂故障也有简单故障,其中大部分故障都有一定的蛛丝马迹甚至是一些十分明显的外观表现,比如电容器体积膨胀、未装散热片的非功率型集成块的表面出现严重发热现象等实际上,只要我们能够通过“望、闻、听、切”并认真分析其中的大部分故障完全可以采用简单的方法来顺利解决的。 希望我的回答可以帮助到您

1、重新调定设定值在350psig并检查实际开停值;(方法) 2、从系统中排入出多余氟里昂制冷剂,控制高压压力在230psig—280psig之间 3、清洗冷凝器的表面灰尘及脏物,但应注意不要损伤铜管及翅片 4、检查轴流风机的靜态阻值及接地电阻,如线圈烧毁应更换

我要回帖

更多关于 水冷中央空调的优缺点 的文章

 

随机推荐