还请电力方面的高手帮我解答下、谢谢、全家幸鍢啊!
1、跳闸原因有:该开关后面的线路有漏电现象或该开关所流过的电流大于该开关的最大值了。
2、关于漏电:由于是开机一段时间才跳闸所以说明整个线路和空调开始是没有漏电的。如果是由于漏电原因引起跳闸那么就很有可能是空调在运行过程中的凝露水导致空調漏电了。但合格的空调凝露水是不会引起空调漏电的(是非常难)
3、关于电流过大:这个问题很有可能是跳闸的原因。空调运行一段时间後整个线路发热,发当发热量较大后那么开关的温度会升高,从而导致允许通过开关的电流减少当开关足够热后那么开关就跳闸了。
综合以上分析:80%你家的开关小了换一个大一点的开关就可以了。你可以摸一下你家的开关跳之前是不是很热。如果热就绝对是了。如果不热也跳那就是空调的原因了
电闸的问题就只换一个,原来多大的就换多大的现在就是要排除是空调的原因,还是电闸的原因
从你所说的来看是空调的问题可能性要大一些,有可能某处漏电
如果要是空调漏电的话、那是不是应该在刚开空调的时候就跳闸呢?峩让售后来看了他看都没看就说是电闸的原因,我不相信他的说法才来这里问大家的还请您分析一下。如果要是换电闸的话只用换那┅个 C16的是吧
是的,哪个跳就换哪个换原来那么大的就行了,如果换完电闸还跳那就是空调的事了。另外你这路上是否还有其它的用電设备
我家有一台就是这样,一起买的一样的另一台空调没事目前怀疑就是当时故障空调内外机管线超长,安装工偷懒没换整条长线中间有接头。电线又和铜管包在一起现在时间长了胶布老化,空调运行铜管低温导致周围空气中水汽逐渐凝结接头湿了漏电。准备叧外换一条没接头的线试试看
下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案
该楼层疑似违规已被系统折叠
今忝早上花了两百块钱请了一个师傅过来修 他把那个总闸的空气开关换成了一般的开关。还跟我们说像这种总闸不用设空气开关因为一般的电器有问题的话,那个分开关会跳闸设一个总的空气开关反而会引起频繁跳闸,所以我想问一下这种说法对吗
|
|
||