长距离网线供电多少伏380伏的,突然有两相继了,问这种情况怎样查找断点

西安青鹏科技(西安充电模块ER11040/T总玳理(一三五一九一四二二七八))是家专注于全国艾默生充电模块ER11040/T,艾默生充电模块ER11020/S,充电模块ER22005/S,充电模块ER11020/T,充电模块ER22010/T,充电模块ER22020/T,充电模块HD11040-3,充电模塊HD11010-3A,充电模块HD22010-3,充电模块HD22020-3,充电模块HD11010-5,简易监控PSM-E01,监控模块PSM-E11,监控模块PSM-E20,触摸屏监控EMU10,交流配电监控EAU01,配电监控模块EGU01,直流配电监控EDU01,电池巡检仪EBU01,绝缘监测仪主机JYM-I,絕缘监测仪从机JYM-S,直流采集盒PFU-3,直流采集盒PFU-2,直流采集盒PFU-12,直流采集盒PFU-13,直流互感器等机房设备销售的科技型企业,西安充电模块ER11040/T组成部件有整流,储能充电,变换逆变和控制变压器,UPS在线双变换设计,正弦波输出,无论在市电模式或者电池模式均可输出低失真度的纯净正弦波电源,西安充电模块ER11040/T为鼡户的负载设备提供**佳的电源保障,市电掉电无中断,DSP全数字控制,输出稳压精度高,采用**新IGBT器件,实现输入超宽抗电网波动范围,西安直流屏电池巡檢仪采用交替式恒压与恒流智能管理系统,可提供均充和浮充两种充电模式,保护电池并延长电池的使用寿命.
西安充电模块ER11040/T功能特征:
西安充電模块ER11040/T采用以数字DSP为核心、进口光电隔离光藕确保系统稳定运行;
西安充电模块ER11040/T通过液晶显示屏实现人机界面可视化操作,全中文菜单操作简单方便,易于上手;
西安充电模块ER11040/T完善的告**处理及记录功能可快速查询当前故障内容;
对电池单体电压、总电压,充放电电流电池内阻的精确管理及严格控制是保护电池及延长电池使用寿命的关键,用户可自行设定各种报**参数以便自动完成电池的精确管理及保养维护;
西安充电模块ER11040/T可直接配套艾默生PSM-E01/PSM-E20 监控,也可直接后台管理标准Modbus通信协议,实现四遥功能;
完善的远程通信功能通过RS485接口实現“遥测”,“遥信”功能实现无人值守;
西安充电模块ER11040/T单体电池监测具有过压、欠压和差压报**功能,准确查找故障电池;
放电计量:記录放电电压、电流、放电容量和放电时间;
西安充电模块ER11040/T强大的故障检测功能故障数量不限量,即有多少故障显示多少故障;
电池按實际只数设定并接线如19只时只需完成BAT00至BAT19接线, 超过27节电池时需通过485通讯接口扩展电池巡检单元;
西安充电模块ER11040/T开放式通讯协议设计,RS485串行通讯接口支持1200BPS、2400BPS、4800BPS、9600BPS波特率,实现遥测、遥信功能可方便的与电力自动化系统对接,实现电池系统自动巡检;
检测单体电池电压、电池组端电压和电流、电池房环境温度和电池温度测量单体电池内阻。统计每组电池组的单体电压**大值和该节电池的序号单体电压**尛值和该节电池的序号,单体电压平均值;
西安充电模块ER11040/T系统对故障信息提供继电器常开触点输出即报**时输出点与公共点接通。内部继電器容量AC220V/3ADC220V/0.2A,如超过以上参数需采用中间继电器其内容可按用户需要自由设定(此项为选项功能)
西安充电模块ER11040/T电池单体电压监测:32节
单体電压测量范围:0.5V~16V
西安充电模块ER11040/T单体电压测量精度:≤±0.3%
工作环境温度:-15℃~55℃
西安充电模块ER11040/T是我们公司推出的一款独到的经济型西安充电模块ER11040/T,可直接与爱默生公司的电力电源监控通信具有扩展性能好、检测精度高、稳定性好、价格低及结构简单等特点,欢迎大家选鼡
西安充电模块ER11040/T主要功能:
西安充电模块ER11040/T每个单元**多可检测24节单体电池电压;
**多可扩展到120节单体电池,即一个系统**多可配置5个电池检测單元;
西安充电模块ER11040/T可分别检测2V、6V、12V单体电池(订货时需明确说明电池类型)测量精度。
西安充电模块ER11040/T产品描述型号说明:
西安充电模塊ER11040/T主要特点:
1、西安充电模块ER11040/T在线巡检实时测量及记录总电压、总电流、各单体电池电压、电池内阻参数等。
2、西安充电模块ER11040/T具有故障保存功能方便用户查询当前故障及历史故障。
3、声光报**当蓄电池组出现任何故障时,声音和显示界面同时告**
4、西安充电模块ER11040/T配置灵活,主机可以单独使用客户可以根据电池的数量灵活配置选择,**多可以检测108电池电池容量大小不限定。
5、系统自带放电计量功能能夠很好的管理电池,延长电池寿命同时带有一组控制节点。
6、西安充电模块ER11040/T系统具有内阻检测功能能够准确的检测到每节电池的好坏。
7、具有电池温度检测、S485后台(电脑)通讯功能可与动力集中监控联网,具有远端监测功能
8、西安充电模块ER11040/TLCD显示,智能性数字面板输叺设定查询更加快捷,操作更为方便
西安充电模块ER11040/T功能与特点:
1.西安充电模块ER11040/T在线**监测电池组电压、充放电电流、电池表面温度;
2.西咹充电模块ER11040/T采用大屏幕液晶显示器,显示直观数据量大;
3.平板嵌入式安装结构,不影响电池布置;
4.西安充电模块ER11040/T带隔离的RS-485通讯接口可實现数据的远传;
5.带有报**输出的继电器触点;
6.西安充电模块ER11040/T开放式协议,可与不同的监控装置联机通讯
7.内置微处理器,智能化设计系統设置灵活方便
8.高压、低压隔离设计,保证系统安全可靠
9.西安充电模块ER11040/T采用固态继电器不同于电磁继电器,产品寿命长
西安充电模块ER11040/T参數指标:
4.温度监测范围 -55℃-125℃温度测量精度:±0.5℃
9.西安充电模块ER11040/T工作环境:温度:-40℃~60℃湿度10%~80%,无冷凝
西安充电模块ER11040/T性能特点:
1.西安充電模块ER11040/T模块化架构设计: 每个主机可监控4组每组多256节电池数据。
2.每个采集维护模块负责12节电池的数据采集和自动维护超过12节电池时需拓展,不带维护功能的每个模块可监测24节电池超过24节时需拓展。
3.西安充电模块ER11040/T下放式安装:模块小巧适合就近安装能降低安装成本,提高监测精度
4.显示与指示:采用5.7寸大屏幕液晶直观显示蓄电池运行状态、自动维护状态、设备存储状态及各项运行参数和告**记录。面板具有电源、设备故障、越限报**指示灯
5.大容量存储:配置SD卡存储
6.西安充电模块ER11040/T告**方式:声光告**(可消音)、手机**告**
7.安全隔离:装置和电池間所有连线都采用保险线;
8.西安充电模块ER11040/T抗**能力强:信号隔离、电源隔离
10.西安充电模块ER11040/T网线供电多少伏方式:D**8V或配置电源适配器
西安充电模块ER11040/T产品功能特点:
1.西安充电模块ER11040/T监测功能:实时监测的蓄电池组的充放电状态,组端电压、充放电电流、环境温度、单体均衡电压、单體电压、单体电池内阻、电池组剩余容量
2.报**功能:过充、过放、高温、容量不足、单体故障、设备故障等告**。
3.西安充电模块ER11040/T内阻检测功能:瞬间直流放电法在线自动测试各单**阻判断电池好坏
4.自动均衡维护功能:自动调节各单体电池电压,使整组电池电压处于均衡消除落后电池的影响,提高电池安全性能延长电池寿命。
5.西安充电模块ER11040/T快速容量估算和剩余容量监测功能:结合安时(AH)计法、内阻法、神經网络法、卡尔曼过滤器法等建立科学的蓄电池剩余容量_SOC_数学模型同时把电压、电流、内阻、温度、充放电时长等相关数据输入数学模型快速准确估算出电池组剩余容量。
6.智能通讯:具备以太网口、RS485、RS232等智能接口可接入UPS监控或机房动力环境监控系统
西安充电模块ER11040/T性能特點:
* 西安充电模块ER11040/T24节电池电压隔离检测,保证测量稳定;
* 2V、6V、12V电池自动分档测量,围量程精度保证优于0全范.2级;
* 西安充电模块ER11040/T可监测两组独竝的电池参数独立设置;
西安充电模块ER11040/T:一般指快速测试锂离子电池、镍氢电池、聚合物电池等多类电池(组)的仪器。如:手机电池測试仪、对讲机电池测试仪笔记本电池检测仪等;广泛适用于各类电池生产厂家流水线生产检测
西安充电模块ER11040/T是用于蓄电池电压测量的矗流电源柜配套产品。
别称:电池检测仪蓄电池巡检仪。
其常见的西安充电模块ER11040/T有:蓄电池巡检仪电池电压内阻测试仪,成品电池综匼测试仪电池容量测试仪,锂电池保护板测试仪电池电压分选仪。
西安青鹏机电科技有限公司在蓄电池检测技术领域已经持续研发近10姩有能力为客户提供产品定制服务。
西安充电模块ER11040/T是利用高智能设备代替人工实现对在线运行的蓄电池组进行不间断、全方位的监测和維护通过实时监测蓄电池的运行状态及其各项运行参数,对电池组进行自我诊断并自动进行相应的维护西安充电模块ER11040/T确保蓄电池组安铨稳定运行,并大限度的延长电池组使用寿命从根本上解决了蓄电池使用和维护问题,大大减少了电池的淘汰解放了用户人力和维护設备的投入,降低安全风险对蓄电池管理和维护具有里程碑的意义,有良好的经济价值和**价值
如果西安充电模块ER11040/T使用几个月就充不进電,产生原因一方面是因蓄电池的负极板硫酸盐化这是由于普通恒压充电器因设计的设置原因有可能使充电不完全(是使用不苻合要求的充电器,如充电电压过低或电流过小)即使使用过程中可以充电或放电,但因充电不足导致容量逐步降低寿命会缩短。另一方面在放電使用时没有限压设置的控制,导致蓄电池超负荷工作造成经常性过放电,导致蓄电池寿命缩短;再一方面因不良的使用习惯,如蓄電池使用后经常不立即充电而是等下次要使用前才进行充电,这种不良的使用方法将导致蓄电池寿命缩短
导致西安充电模块ER11040/T负极板硫酸盐化的原因主要有三个:
① 过放:恒电流或恒功率放电至电池规定的下限电压值以下,称为过放电例如:西安充电模块ER11040/T用3.5A放电至10.8V,应該停止如果继续放电就属于过放电;另设备或控制器质量问题,虽断开但存在电流泄漏,仍在小电流放电也属过放。
② 欠充:电池長期在未充足电的情况下运行称为欠充电。例如:电池放完电进行充电,未充足再进行放电。
③ 未及时补充电:电池放完电未及時充电。例如:电池放完电就置之不理就属于未及时补充电。 
以上三种情况均可造成西安充电模块ER11040/T负极板硫酸盐化其表现在负极板生荿一种致密的白色硫酸铅结晶,硫酸铅结晶导电性能差不参加电池化学反应,且生成在负极板表面也影响到其它活性物质的反应和利鼡率。会致使电池内阻增加容量降低,跟据欧姆定律当电压不变,电阻增大电流则变小。由此可以电池硫酸盐化,普通恒压充电器有可能充不进电即使可以充电或放电,容量则降低寿命会缩短。
西安充电模块ER11040/T产品描述简介:
西安充电模块ER11040/T一般采用阀控式密封铅酸蓄电池属于危险品,使用维护不当容易产生火灾甚至**事故容易因为个别落后电池拖垮整组电池。且由于UPS蓄电池组电压等级高单体节數较多日常检测维护比较困难。为了确保UPS电源安全可靠运行提高电池组使用寿命,UPS蓄电池巡检维护装置作用重大目前西安充电模块ER11040/T巡检装置主要以单体电压监测为主,不能准确判断落后电池也不能对单体电池进行电压均衡调整和维护。
西安充电模块ER11040/T硫酸化的程度是取决于过放欠充或未及时补充电的程度见下:
  1、过放电压的高低,电流的大小次数的多少,过放电压越低过放电流越小,过放次数樾多硫酸化的程度则越高。
  2、欠充电压的高低电流的大小,次数的多少欠充电压越低,欠充电流越小欠充次数越多,硫酸化的程喥则越高
  3、未及时补充电的搁置时间长短,次数的多少搁置时间越长,搁置次数越多硫酸化的程度则越高。
  针对硫酸化的电池可进荇恢复轻微硫酸盐化的电池是可以完全恢复,包括容量恢复和功能恢复恢复方法:采用小电流进行多次充放循环。例如西安充电模块ER11040/T用1.2A恒流充电12H,以0.6A恒流放电至10.8V重复4次,电池方可以得到恢复
  硫酸化的程度较高,容量只能得到部分恢复可以恢复到初始容量的40%-100%,这偠视硫酸化的程度而定 
  严重硫酸盐化,容量不可恢复电池失效,因为负极板硫酸化是电池失效模式之一
正确使用与维护蓄电池,要盡量避免“过放欠充”和“未及时补充电”
1、使用的放电设备要有终止(下限电压)保护。设置时根据放电电流来定例如西安充电模塊ER11040/T,0.2C以下电流放电下限电压设置为10.8V;0.2-0.5C电流放电,下限电压设置为10.5V; 0.5-1C电流放电下限电压设置为10.2V;1C以上电流放电,下限电压设置为9.6V
2、放唍电后,请不要存放或搁置要立即补充电。
3、请充足电后再使用
4、蓄电池即使不使用,也需要先充足电再搁置
5、因蓄电池装在设备仩,受设备结构和线路的影响必然有或多或少的电流泄漏(少则几毫安,多则几十毫安)因此在设备长期(超过)存放时应该采用断開电源电路(不仅仅是断开电子开关)。
什么是电池的放电终止电压
答:放电终止电压是指西安充电模块ER11040/T在一定放电条件下,规定放电终圵时的负载电压在各种标准中都明确规定了不同放电率和温度下放电时的终止电压。根据放电率的不同终止电压也不同,大电流放电時规定较低的终止电压反之小电流放电则规定较高的终止电压。
什么是电池的自放电率
答:自放电又称荷电保持能力,它是指西安充電模块ER11040/T在开路状态下电池储存的电量在一定环境条件下的保持能力。在储存期间容量的损失比率叫自放电率自放电主要受电池制造工藝、材料、储存条件等因素影响,是衡量电池性能的重要参数
答:放电时率是指西安充电模块ER11040/T在活性物质总量不变的条件下,电池容量隨放电电流的增加而降低因此衡量电池容量时必须指定放电率。放电率有小时率和电流率两种表示方法小时率(时间率)是以一定的電流放完额定容量所需的时间来表示,对于不同的蓄电池各有其规定的标准放电率;电流率也称倍率是指电池放电时的放电电流的数值為额定容量值的倍数。
为什么电池要储存一段时间后才能包装出货
答:西安充电模块ER11040/T的储存性能是衡量电池综合性能稳定程度的一个重偠参数。电池经过一定时间储存后允许电池的容量及内阻有一定程度的变化。经过了一段时间的储存可以让内部各成分的电化学性能穩定下来,可以了解该电池的自放电性能的大小把开路电压下降快的短路和微短路电池挑出来,以便保证出货电池的品质
什么是电池嘚额定容量?
答:西安充电模块ER11040/T的额定容量是指电池在满充状态下以一定的条件放电至规定的终止电压,所放出的电量即为电池的容量单位为Ah。例如当电池以1A的电流放电1小时,所放出的容量即为1Ah.如果电池以4A的放电电流放电3小时达到终止电压,则容量即为12Ah
西安充电模块ER11040/T接地线制作方法:
西安充电模块ER11040/T在安装的同时,还有一个重要的事情需要做就是接地线的制作,这里教大家具体制作的方法
接地電阻测量仪有ZC-8型或者ZC-29型、手动液压钳1套、电焊机、大铁锹两把。
西安充电模块ER11040/T方案一材料:
2.5米角钢8根、镀锌扁钢30mm*3mm 12米、25mm平方铜线100米、25mm平方接線端子2只、焊机电焊条
方案二材料:紫铜板长1500mm*宽600mm*厚3mm一根、**2公斤、25mm平方铜线100米、25mm平方液压端子2只、焊机铜焊条、镀锌扁钢(30mm*3mm)一根4米、镀鋅扁钢(30mm*3mm)一根2米。
接地电阻的要求: 电阻要小于4Ω,接地电阻的大小可以定义接地电流的大小,接地电阻值越小,接地装置的接地电压值也就越小。这就是说接地电阻值的大小,标志着设备接地性能的好与坏
西安充电模块ER11040/T电阻的测量:
接地电阻一般可用电流表—电压表、電桥法、接地电阻测量仪等来测量,目前都采用接地电阻测量仪来进行测量此方法即简单又方便。
常用的接地电阻测量仪有ZC-8型和ZC-29型两种
西安充电模块ER11040/T方案二:
(1)在机房附近把4根2.5m的角钢(45mm*45mm)沿直线打入地下离地面80cm处,形状成正方形,每根角钢相距2m
(2)用镀锌扁钢(30mm*3mm)将4根角钢串联焊接在一起。
(3)用镀锌扁钢(30mm*3mm)焊接有角钢的任意角作为地线引线引上墙面2m处
(4)用ZC-8型电阻测试仪测量地网阻值小于等于4Ω,若果阻值大于4Ω,加桩或在原来正方形基础上在中间加桩形成田字格形状加以解决。
(5)用25mm平方的铜芯线与地网引线通过25mm平方的接线端孓接牢引入室内长度根据机房距离决定。
(6)接入信号避雷器地线和静电地线
西安充电模块ER11040/T方案二:
(1)机房附近用大铁锹挖 长250cm*宽150cm*深300cm嘚深坑,坑底洒入1公斤**埋入紫铜板(1500mm*600mm*3mm)。坑深以见水为准但至少大于200cm。
(2)把镀锌扁钢(30mm*3mm)和紫铜板用铜焊锡焊接在一起超出地面5cm即可,引出地面作引线
 (3)把2米长的镀锌扁钢和扁钢出线端焊接在一起,引出墙面2m处
(4)用ZC-8型电阻测试仪测量地网阻值小于等于4Ω,一般只要铜牌深度有水,电阻阻值都能合格。
(5)用25mm平方的铜芯线与地网引线通过铜线鼻接牢引入室内。 (6)接入信号避雷器地线和静电哋线
经验内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其**、医学等领域)建议您详细咨询相关领域专业人士。
西安充电模块ER11040/T的测试方法:
测試西安充电模块ER11040/T的主要目的是鉴定UPS的实际技术指标能否满足使用要求
西安充电模块ER11040/T的测试一般包括动态测试和稳态测试两类。
稳态测试昰在空载、50%额定负载以及100%额定负载条件下测试输入、输出端的各相电压、线电压、空载损耗、功率因数、效率、输出电压波形、失嫃度及输出电压的频率等。
动态测试一般是在负载突变(一般选择负载由0%—100%和由100%-0%)时测试UPS输出电压波形的变化,以检验UPS的动态特性囷能量反馈通路
工具/原料电源扰动分析仪、存储示波器、调压器、失真度测量仪、负载、万用表  步骤/方法
(一)西安充电模块ER11040/T动态测试
突加或突减负载的测试,先用“电源扰动分析仪”测量空载、稳态时的相电压与频率然后突加负载由0%至100%或突减负载由100%至0%,若UPS输絀瞬变电压在-8%-+10%之间(可依具体机型的该项指标而定)且在20ms内恢复到稳态,则此UPS该项指标合格;若UPS输出瞬变电压超出此范围时就会产生較大的浪涌电流,无论对负载还是对UPS本身都是极为**的则该种UPS就不宜选用。 ;转换特性测试 此项主要测试由逆变器网线供电多少伏转换到市電网线供电多少伏或由市电网线供电多少伏转换到逆变器网线供电多少伏时的转换特性测试时需有存储示波器和能模拟市电变化的调压器。 转换试验要在100%负载下进行特别是由市电转换到UPS上时,相当于UPS的逆变器突然加载输出波形可能在1~2周期内有±10%的变化。切换时间僦是负载的断电时间此项测试是检测转换时网线供电多少伏有无断点,如有断点且断点超过20ms就会造成信号丢失。在线式UPS一般不会有断點但其波形幅值会有瞬时变化,要求在半周期内消失另外,因为UPS在市电正常时逆变器工作频率是**市电频率的,一旦市电中断逆变器频率完全由控制电路的本机振荡器来控制,这一突然变化是随机性的它与市电中断前的瞬间状态和本机振荡器的状态有关,这种频率控制的瞬态变化可能造成输出频率变化达30%,很多负载无法适应这一变化
(二)西安充电模块ER11040/T稳态测试
所谓稳态测试是指设备进入“系统正常”状态时的测试,一般可测波形、频率和电压一般是在空载和满载状态时,观测波形是否正常用失真度测量仪,测量输出电壓波形的失真度在正常工作条件下,接电阻性负载用失真度测量仪测量输出电压波形总谐波相对含量,应符合产品规定的要求一般尛于5%。 ;频率 ;一般可用示波器观测输出电压的频率和用“电源扰动分析仪”进行测量目前UPS的输出电压频 率一般都能满足要求。但当UPS的频率电路本机振荡器不够精确时,也有可能在市电频率不稳定时UPS输出电压的频率也跟着变化。UPS输出频率的精度一般在与市电同步时能達到±0.2%。 3.输出电压当输入电压为额定电压的90%而输出负载为100%或输入电压为额定电压的110%,输出负载为0时其输出电压应保持在额萣值±3%的范围内。当输入电压为额定电压的90%或110%时输出电压一相为空载,另外两相为100%额定负载或者两相为空载另一相为100%负载時,其输出电压应保持在额定值±3%的范围内其相位差应保持在4°范围内。(3)当UPS逆变器的输入直流电压变化土15%,输出负载为0%—100%变化時其输出电压值应保 持在额定电压值±3%范围内。这一指标表面上与前面所述指标重复但实际上它比前面的指标要求更高。这是因为控制系统的输人信号在大范围内变化时表现出明显的非线性特性,要使输出电压不超出允许范围对电路要求就更高了。4.效率 UPS的效率可鉯通过测量UPS的输出功率与输入功率求得UPS的效率主要决定于逆变器的设计。大多数UPS只有在50%—100%负载时才有比较高的效率当低于50%负载時,其效率就急剧下降厂家提供的效率指标也多是在额定直流电压,额定负载(cosφ=0.8)条件下的效率用户选型时**好选取效率与输出功率的关系曲线和直流电压变化±15%时的效率 效率等于输出有功功率比输入有功功率再乘以100%,输入功率不包含蓄电池的充电功率测试是在正常條件下,负载为100%或50%的阻性负载情况下测量从经济角度讲,机器的效率高可以节省电费,选用容量时其裕量系数也可以减小些。
(三)西安充电模块ER11040/T常规测试
1.过载测试;过载特性是用户极为关心也是衡量UPS电源的一项重要指标。过载测试主要是检验UPS整机的过载能力保证即使运行中出现过负荷现象时,UPS也能维持一定时间而不损坏设备过载试验必须按设备指标测试,并且要在25℃以内的室温下进行
2.輸入电压过压、欠压保护测试按设备指标输入电压允许变化范围进行测试,一般UPS允许输入电压变化±10%当输入电压超过此范围时应报**,並转换到蓄电池网线供电多少伏整流器自动关闭,当输入电压恢复到额定允许范围内时设备应自动恢复运行,即蓄电池自动解除转為由市电运行。在蓄电池自动投入和解除的过程中UPS输出电源波形应无变化。 注意此项测试一定要保证接线正确,特别是相序必须接对另外,有的UPS在市电超出+10%范围时只有报**,而无蓄电池自动投入的性能只有当市电低于—10%范围时,才有蓄电池自动投入的功能而囿的UPS则是在市电超出±10%范围时,都有蓄电池自动投入的功能测试时请注意这一点。
3.放电测试 放电测试主要是检验蓄电池的性能放电試验时,一是要记录放电时间;二是要观测放电时的输出电压波形及放电保护值;三是要检查是否有“落后”电池放电试验前必须对蓄電池作连续24h的不间断充电。
(四)西安充电模块ER11040/T特殊测试
对于一台UPS来说进行上述三项内容的测试就可以了,但真正的验机及大批生产或訂货是远远不够的还必须进行专项测试。专项测试可用抽样的方式进行其内容有:
1.在额定负载为**及滞后两种情况下,观测UPS输出的稳压**;
2.小负载条件下的效率测试在25%-35%的额定负载(滞后)条件下,质量好的UPS效率可超过80%;
(1)频繁起动的目的在于检验逆变器、锁相环、静态開关和滤波电容的动态稳定和热稳定
(2)频繁切换试验,主要是检测转换时网线供电多少伏有无断点在线式UPS是不应该出现断点的。
4.充电器的起动试验为了保护电池,避免充电器启动时对电网的冲击一般UPS的充电器启动,均有限流启动功能充电器由启动到正常运行的过渡过程,时间一般在10s以上电流一般限定在电池容量的1/10。
UPS不带西安充电模块ER11040/T时UPS只具有稳压功能。不带蓄电池情况下加负载可以检验整流器嘚动态性能。一般要求在20ms内保证输出电压恢复到(100土1)%以内对于这一功能,不同UPS有不同的设计
一般西安充电模块ER11040/T的高次谐波分量总和小於5%,可用谐波分析仪来测试良好的UPS能全部滤掉11次谐波以下的全部谐波,而且波形很稳选用UPS也应尽量选用不含11次谐波以下谐波的UPS。
此種试验一般不予进行以防损坏UPS设备。这是因为有的UPS的输出短路保护功能不够完善对于具有旁路电源的UPS,进行输出短路测试时必须在斷开旁路电源的情况下进行。否则当输出短路时UPS会在限流的同时,将负载切人旁路电源会烧断旁路电源保险丝来进行保护。注意事项UPS嘚测试内容还有很多项如温升保护性能试验、工作温度试验、振动试验、同步**试验、耐压试验、蓄电池再充电试验、高温、高湿试验及鈳靠性试验、不同性质的负载试验等等。作为一个产品正式生产尤其是批量生产时,上述所有测试都有必要但作为用户的鉴定和验收,则没有必要也不可能做如此全面的测试。一般有静态测试动态测试
有的时候,正在写一段文章或者编一个程序,或者在用画笔画┅幅画突然屏幕一下子变黑了——停电了。唉里面的东西都不见了,白干了半天连存盘的机会都没有。要是搞科研的科学家也遇到這种情况损失就更大了。能不能想个办法使电脑继续工作,或者在市电停止的时候机器能在短时间内保持一段时间的电,使用人们囿机会把已经干完的工作存盘以便下一次再接着工作呢?办法一较为困难,要买一台发电机这对于一般用户来说,基本上是做不到嘚第二种情况,则较为容易一些那就是买一台UPS及西安充电模块ER11040/T。
西安充电模块ER11040/T是一种含有储能装置以逆变器为主要组成部分的恒压、恒频的不间断电源。当市电正常时UPS将市电稳压或稳压、稳频后供负载使用,同时向机内电池充电;当市电中断时(异常时)UPS立即在4-10毫秒内或“零”中断时间内将蓄电池的电源通过逆变转换的方式向负载继续供应电力,使负载维持正常的工作以便保存资料并保护负载嘚软硬件不受损坏。
西安充电模块ER11040/T是不间断电源(uninterruptible power system)的英文简称,是能够提供持续、稳定、不间断的电源供应的重要外部设备
西安充电模块ER11040/T按笁作原理分成后备式、在线式与在线互动式三大类。
西安充电模块ER11040/T的种类:
1.后备式UPS:在市电正常时直接由市电向负载网线供电多少伏当市电超出其工作范围或停电时,通过转换开关转为电池逆变网线供电多少伏
2.在线式UPS:在市电正常时,由市电进行整流提供直流电压给逆變器工作由逆变器向负载提供交流电,在市电异常时逆变器由电池提供能量,逆变器始终处于工作状态保证无间断输出。
3.在线互动式UPS:在市电正常时直接由市电向负载网线供电多少伏当市电偏低或偏高时,通过UPS内部稳压线路稳压后输出当市电异常或停电时,通过轉换开关转为电池逆变网线供电多少伏
西安充电模块ER11040/T的分类UPS根据输入/输出方式可分为三类:单相输入/单相输出、三相输入/单相输出、三楿输入/三相输出。
西安充电模块ER11040/T的作用:
电网中经常发生并且对电脑和精密仪器产生**或破坏的问题主要有以下几种:
1、电涌(power surges): 指输出電压有效值高于额定值110%而且持续时间达一个或数个周期。
2、高压尖脉冲(high voltage spikes) 指峰值达6000v持续时间从万分之一秒至二分之一周期(10ms)的电壓。
3、暂态过电压 指峰值电压高达 20000V但持续时间界于百万分之一秒至万分之一秒的脉冲电压。
4、电压下陷(power sags): 指市电电压有效值介于额萣值的80%至85%之间的低压状态并且持续时间达一个到数个周期。
6、频率偏移 系指市电频率的变化超过3Hz以上
7、持续低电压(brownout): 指市电电压囿效值低于额定值,并且持续较长时间
西安充电模块ER11040/T的未来与展望:
西安充电模块ER11040/T智能型UPS是当今UPS的一**展趋势随着UPS在网络系统上应用,网絡管理者强调整个网络系统为保护对象希望整个网络系统在网线供电多少伏系统出现故障时,仍然可以继续工作而不中断因此UPS内部配置微处理器使之智能化是UPS的新趋势,UPS内部硬件与软件的结合大幅度提高了UPS的功能,可以监控UPS的运行工作状态
西安充电模块ER11040/T的维护与保養:
新买的西安充电模块ER11040/T在安装完毕后,一般要进行一次较长时间的充电为初充电,应按额定容量1/10的电流来进行初充电蓄电池在放电終了可进行再充电,叫正常充电正常充电时,**好采用分级定流充电方式即在充电初期用较大的电流,充电一定时间后改用较小的电流至充电的后期用更小的电流。这种充电方法的充电效率较高充电时间较短,充电**也很好并且对延长电池的寿命有利。影响蓄电池寿命的重要因素是环境温度一般电池生产厂家要求的**佳环境温度是在20-25℃之间。虽然温度的升高对电池放电能力有所提高但付出的代价却昰电池的寿命大大缩短。据试验测定环境温度一旦超过25℃,每升高10℃电池的寿命就要缩短一半。
当西安充电模块ER11040/T被过度放电到输出电壓为零或电池被置于长时间的短路或长时间的开路状态,都会导致电池内部有大量的硫酸铅被吸附到电池的阴极表面形成电池阴极板嘚“硫酸盐化”。由于硫酸铅是一种绝缘体它的形成必将对电池的充放电性能产生极不好的影响。因为在阴极板上形成的硫酸盐越多電池的内阻越大,因此电池的充放电性能就越差随着电池贮存时间的增加,电池可供实际利用的容量都有不同程度的下降贮存的温度樾高,电池的残存容量越少>UPS电源中的浮充电压和放电电压在出厂时均已调试到额定值,而放电电流的大小是随着负载的增大而增加的使用中应合理调节负载,比如控制微机等电子设备的使用台数一般情况下,负载不宜超过UPS额定负载的60%在这个范围内,电池的放电电流僦不会出现过度放电
对长期搁置不用的西安充电模块ER11040/T必须每隔一定的时间充电一次,以达到激活电池的目的尽可能恢复电池原有的容量数。同样对于网线供电多少伏质量高、很少发生停电的UPS电源来说,也应该每隔~定周期人为地中断交流电的输入以使UPS电源中的蓄电池放电一次,但不能完全放电**好放电的幅度在30%-50%之间;然后再加上市电重新充电。这样操作有利于延长蓄电池的使用寿命及保证蓄电池可供实际使用的容量处于非常接近蓄电池标称容量如不让蓄电池进行任何充电和放电“操作”的话,有可能由于蓄电池超过了它的贮存寿命而导致蓄电池产生永久性损坏这就是为什么新购置的电池若长期搁置不用,其使用寿命反而比经常处于充放电工作状态的旧电地使用壽命还短的重要原因目前绝大多数大、中型UPS都具备与微机通讯和程序控制等可操作性能。在微机上安装相应的软件通过串/并口连接UPS,運行该程序就可以利用微机与UPS进行通讯。一般具有信息查询、参数设置、定时设定、自动关机和报**等功能
现在UPS所用的西安充电模块ER11040/T一般都是免维护铅酸蓄电池,设计寿命普遍是5年长寿命的是10年、15年,只是价格就贵多了5年的设计寿命是在电池生产厂家要求的环境下才能达到,如用户达不到要求就很难说了影响电池寿命的典型因素是环境温度,一般电池生产厂家要求的环境温度是在15一25℃之间随温度嘚升高电池的放电能力有所提高,但都高不出30%付出的代价却是电池寿命的大大缩短,因为环境的温度一旦超过25℃只要温度每升高10℃,電池的寿命就缩短一半不少用户错认为电池的寿命还有3、4年时,殊不知电池早就坏了产生大量的热能,很容易使周围的温度升高很輕易就能超过25℃的上限。如条件允许应把UPS放在有空调的环境中要想提高电池的使用寿命,还必须严格遵循充电电流不得超过电池允许的**夶充电电流过大的充电电流会导致电池使用寿命的缩短。目前大中型UPS电源配备的蓄电池数量从3只到80只不等,甚至更多这些单个的电池通过电路连接构成电池组,以满足UPS直流网线供电多少伏的需要在UPS连续不断的运行使用中,因性能和质量上的差别个别电池性能下降、储电容量达不到要求而损坏是难免的。
如何延长西安充电模块ER11040/T的使用寿命
(一)选择好的安装位置
一个好的安装位置对西安充电模块ER11040/T來说非常重要,所谓好的位置是指通风**好远离水、可燃性气体和腐蚀剂,环境温度保持在0~40°之间。另外,电源不宜侧放,应保持进风孔与出风孔通畅,负载与电源连接时,须先关闭负载、再接线,然后逐个打开负载严禁将电动、复印机等感性负载接入以免造成伤害。将接到专用的带有过电流保护装置的插座上时所用电源插座应接保护地端无论输入电源线是否插入市电插座,输出都可能带电要使无输絀,须先关掉开关再取消市电供应。
(二)西安充电模块ER11040/T充电的正确方法
新购置的ups电源首次充电时,应保持充电12小时以上以确保电池充电充分若电源长期不用。应每隔2~3个月开机24小时让其充电充分,并让电源处于逆变器工作状态下工作2~3分钟以保证电池的正常寿命。
(三)切勿让西安充电模块ER11040/T长期闲置
 蓄电池过度放电或长期闲置不用都会使蓄电池的内阻增大对于长期闲置不用的ups电源,在重新开機使用前UPS电源利用机内的充电回路充电12小时以后再接负荷,对于后备式UPS电源**好每隔一个月让UPS电源处于逆变器状态工作2~3分钟,来激活蓄电池此外,还需要严格控制蓄电池的充电电流不得超过蓄电池允许的**大充电电流因为过大的充电电流会导致蓄电池的使用寿命缩短。
 (四)西安充电模块ER11040/T正确开、关机方法
电源正确开、关机顺序是:先打开电源给予网线供电多少伏然后再打开各个负载这样可以避免啟动时瞬间的电流冲击给UPS造成的损害,关机顺序正好相反即先关各个负载**后关闭UPS
使用过程中,要避免负载的过大或者过小过大的负载會使UPS长期工作在超负荷状态从而缩短UPS的使用寿命。如果负载过小UPS的工作电路长期工作在不正常状态,这对于UPS也是有一定危害的
(六)洳何使用交流稳压器
使用UPS电源后,不必再加交流稳压器若一定要加,应加在UPS的前级即市电先经交流稳压器,再经UPS然后到负载。
目前UPS电源使用的多是阀控式铅酸蓄电池,也叫免维护电池免维护电池并不是完全不需要维护,若UPS电源中的蓄电池遇到下列情况时应对蓄電池进行均衡充电:过量放电致使端电压低于蓄电池规定的标定电压时。对12V的小型密封式铅酸蓄电池其放电标定电压为10.5V;对24V的蓄电池组,其放电终了电压为21V;对96V的蓄电池组其放电标定电压为85V。放电后未及时对电池进行充电长期闲置不用的电池市电中断,连续浮充的电池放出近一半容量的电池。
 (八)尽量不用柴油发电机
 因柴油发电机频率经常突变不稳会影响UPS的正常运行。
 (九)注意安全操作
给UPS连接输絀电源时要注意安全,由于西安充电模块ER11040/T的输出电压和电流都比较大所以在连接输出电源时,要注意防止触电事故的发生更换电池時先关闭UPS电源,用带绝缘手柄的螺丝刀不要将工具或其它金属物品放在电池上。连接电池线时在接头处出现细小火花属正常现象,不會对人身安全及UPS电源造成危害千万不要将蓄电池正负极短接或反接。更换蓄电池时不宜个别更换,**好整体更换另外禁止将不同安培數、不同品牌的电池组合使用。
西安充电模块ER11040/T工作原理及应用:
西安充电模块ER11040/T保证任何情况下的正常网线供电多少伏是冶金,通讯**,****,电网服务器,大型超市等行业的重要基础为此,除工业电网正常网线供电多少伏外,还需配备UPS网线供电多少伏系统UPS电源是保障网線供电多少伏稳定和连续性的重要设备,因其主要机智能化程度高储能器材采用免维护蓄电池,使得在运行中往往忽略了对该系统的维護与检修
西安充电模块ER11040/T系统由4部分组成:整流、储能、变换和开关控制。
西安充电模块ER11040/T其系统的稳压功能通常是由整流器完成的整流器件采用可控硅或高频开关整流器,本身具有可根据外电的变化控制输出幅度的功能从而当外电发生变化时(该变化应满足系统要求),输出幅度基本不变的整流电压净化功能由储能电池来完成,由于整流器对瞬时脉冲**不能消除整流后的电压仍存在**脉冲。
西安充电模塊ER11040/T除可存储直流直能的功能外对整流器来说就象接了一只大容器电容器,其等效电容量的大小与储能电池容量大小成正比。由于电容兩端的电压是不能突变的即利用了电容器对脉冲的平滑特性消除了脉冲**,起到了净化功能也称对**的**。
西安充电模块ER11040/T频率的稳定则由变換器来完成频率稳定度取决于变换器的振荡频率的稳定程度。
西安充电模块ER11040/T为方便UPS电源系统的日常操作与维护设计了系统工作开关,主机自检故障后的自动旁路开关检修旁路开关等开关控制。
西安充电模块ER11040/T主要分两大部分主机和储能电池。额定输出功率的大小取决於主机部分并与负载属那种性质有关,因为UPS电源对不同性能的负载驱动能力不同通常负载功率应满足UPS电源70%的额定功率。储能电池容量的选取当负载功率确定后主要取决其后备时间的长短这个时间因各企业情况不同而不同,主要由备用电源的接入时间来定通常在几汾钟或几个小时不等。
AC-DC变换:将电网来的交流电经自耦变压器**、全波整流、滤波变为直流电压供给逆变电路。
DC-AC逆变电路:采用大功率IGBT模塊全桥逆变电路具有很大的功率富余量,在输出动态范围内输出阻抗特别小具有快速响应特性。
控制驱动是完成整机功能控制的核心它除了提供检测、保护、同步以及各种开关和显示驱动信号外,还完成SPWM正弦脉宽调制的控制由于采用静态和动态双重电压反馈。
当市電正常380Vac时直流主回路有直流电压,供给DC-AC交流逆变器输出稳定的220Vac交流电压,同时市电对电流充电当任何时候市电欠压或突然掉电,则甴电池组通过隔离二极管开关向直流回路馈送电能从电网网线供电多少伏到电池网线供电多少伏没有切换时间。当电池能量即将耗尽时不间断电源发出声光报**,并在电池放电下限点停止逆变器工作长鸣告**。不间断电源还有过载保护功能当发生超载(150%负载)时,跳到旁路状态并在负载正常时自动返回。当发生严重超载(超过200%额定负载)时不间断电源立即停止逆变器输出并跳到旁路状态,此时前面涳气开关也可能跳闸消除故障后,只要合上开关重新开机即开始恢复工作。
西安充电模块ER11040/T常见的几个问题:
问:我把西安充电模块ER11040/T插到镓里电源插座然后用电脑主机和显示器的插座插到UPS电源里,无论有电没电的我都是这样使用这样可以吗?如果可以这样会不会浪费電费?这里面多一个UPS电源电费是不是也会用多点吗?
答:是这样使用会浪费一点电,具体多少看ups说明说但绝不会很多,比如一个月哆一元钱的电费
问:我公司有50个电脑在运行,每个电脑功率为65w左右光主机,没显示器的现在公司电经常会出问题,会闪断但是一会僦好,闪断的时候有的机器会重启,有的机器不会所以想买几个ups有几个问题想咨询一下: 1.我这样的使用要求一般的ups能满足吗?2.usp是买带穩压的还是随便带不带的3.我不要求ups可以对机器网线供电多少伏多久,只是希望在闪断的时候机器正常300w的ups带650w的机器这样可行吗?
答:只昰撑过闪断的那0.几秒1. 一般的UPS都能满足你的要求尤其是双变换在线式**好;2. 只有在线互动式和双变换在线式的UPS具有稳压功能;3. 300W的UPS肯定不能带650W嘚电脑,严重过载这与后备时间的长短没有关系;4.如果用UPS建议两种两种解决方案:一种是每台电脑配一台UPS,但维护工作量大占地也大;另外就是买一台大功率的UPS带所有的电脑,可以提供全面的保护维护工作量也小。
问:西安充电模块ER11040/T如何选型
答:当负载为计算机负载: UPS嫆量计算方法:UPS容量=设计负载功率÷0.8(UPS输出功率因数) 例如:现在机房负载为20KW 即20kW(负载)÷0.8(UPS输出功率因数) )〓25KVA. 一般UPS功率为整数即30KVA的UPS电源.并且双数仳较多考虑以后扩容因此选择山特3C系列3C30KS比较理想。
问:西安充电模块ER11040/T里面有用的是什么电池多少伏的?是组合的吗
答:单个西安充电模块ER11040/T都是12V免维护铅酸蓄电池的(这个是用的比较多的,也有一些用2V的蓄电池的不过那样麻烦很多,其实也差不多不过大多数都配的12V多┅点,大型的机器不建议用)品牌看用户那边对价钱方面有什么要求了~!通常UPS里面都是电池组的,看机器的型号不同配数量的
问:西咹充电模块ER11040/T需要380V输出需要多少伏直流电池?
答: 不同厂家配置情况有差异,一般情况下
西安充电模块ER11040/T安装注意事项:
西安充电模块ER11040/T在安装时囿很多问题需要注意如果没有正确的方法,会延长工程的安装时间有些错误的安装方法甚至会影响UPS电源的正常使用寿命。
这里为大家詳细讲解一些注意事项如何正确的安装西安充电模块ER11040/T方法/步骤
(一)西安充电模块ER11040/T配电要求:
对于机器的输入﹑输出配线,用户电工需倳先接好且拉到装机现场机器放置点预留一定长度(一般预留1-1.5m长)以便机器到场后顺利安装。
机器输入、输出线径的选择不能低于国镓用电安全标准,特别注意:对于三进单出的机器其旁路火线及零线的进线线径必需为其它两相火线的3倍
(三)西安充电模块ER11040/T走线要点:
所有的输入﹑输出铜芯线**好选用多芯软线为佳,方便布线也利于UPS端接线。UPS输入、输出的地下走线应有金属质材护套(尤其是机房防静電地板下的走线)以防鼠咬、**损断、烧裂等;金属质材护套也可**电磁**,有利于通信设备信号线的地下走线
用户布线时,机器的输出建議单独拉线!设置的输出专用插排、插座必须与日常用电插排/插座严格区分且要标记醒目的标识。机器的输出插排、插座不应与普通插排、插座并置或堆放在一起!以防不小心而使UPS非正常插上装修的电钻、吸尘器等动力设备损坏本电源UPS为精密电源,较适合计算机类弱感性负载配带不能插接过多的票据打印机!**系统的压钞机、复印机、激光打印机、电动卷帘门等强感性负载不能插接!如需使用,UPS与这类強感性负载功率匹配比必须在4:1以上同样,常规的UPS与动力设备的功率匹配比在5:1以上!
(五)西安充电模块ER11040/T安全接地:
检查接地地线其接地电阻是否合乎国家标准,这对机器安全运行及防雷均有利在机器输入前端的配电箱柜内应设置输入空气开关或断路器(零线不得單独设置),用于UPS的蓄电池定期放电检测但其型号不应过小,应稍大于UPS**大输入电流避免其功率过小而造成频繁跳闸。UPS输入前端不得接叺任何漏电保护开关!
用户配电箱柜内三相用电的功率分配应尽量分配平衡如分配相差过大会造成中性线(零线)电流过大及零对地电壓偏高,会造成机器运行的不安全甚至引发火灾事故!对服务器等精密负载会造成损害甚至直接的损坏!
(七)西安充电模块ER11040/T使用环境:
UPS不能置于潮湿、**、无空气对流的环境中;小型UPS不应直接堆放于地面,底部应设有垫物以防春季潮湿机内结露!中、大型机器**好能置于專用机房,良好的运行环境(如少灰尘、合适的环境温度、湿度等)可大大延长机器及用户各种负载的使用寿命环境温度25℃以上,每升高10℃蓄电池的使用寿命减半!环境温度30℃以上每升高10℃,本机器的使用寿命减半
(八)通风/承重安全:
机器的摆放应使机器的进/出风噵距离墙壁不小于50公分,以利机器散热!中、大型UPS长延时机型所配蓄电池还需考虑楼层的承重压强(国际标准:写字楼每平方米不大于1000公斤,工业厂房不大于1400公斤整块钢化防静电地板承重均匀载荷不大于1400公斤/㎡),如超标则需采取加大载重面积减少压强的方式来加以解決一般采用设置大面积钢板或增加电池柜数量的方式,也可采用挂墙工字钢的办法利用主墙来承重。
(九)西安充电模块ER11040/T避雷需要:
對于市郊及空阔地带区域的UPS用户由于高层建筑少,其电力输送又依靠高架线雷雨季节高架线易遭雷击,用户应在UPS设备的输入前端加装專用大功率防雷器才能有效避免雷电对本设备及用户负载的损坏。
西安充电模块ER11040/T优势特点:
3.与传统相控电源比较输出纹波大大减小。  
4.覀安充电模块ER11040/T间的均流采用了**的低差自主均流技术多个充电模块并机运行时,具有理想的均流性能  
5.模块直流输出采用无级限流方式,鈳根据负载电流的大小和电池容量由系统监控模块选择限流点。稳流精度优于0.5%模块内设置了短路回缩特性,即使模块处于长期短路状態也不致损坏  
6.西安充电模块ER11040/T具有完善的保护及告**功能,包括输入过/欠压、缺相、输出过/欠压等  
7.西安充电模块ER11040/T内部监控板在**控制模块运荇情况的同时,还与系统监控模块通信使充电模块具有遥控、遥测、遥信、遥调功能。
西安高频开关电源模块HD22010-3技术特点:
西安充电模块ER11040/T昰电力电源**主要的配置模块广泛应用于35kV到330kV的变电站电力电源中.西安充电模块ER11040/T其各项性能指标采用自冷和风冷相结合的散热方式,在轻载時自冷运行符合电力系统的实际运行情况.模块外形尺寸与充电模块相同,因此模块的功率密度有所增高
西安充电模块ER11040/T由三相无源PFC和DC/DC两个功率部分组成在两功率部分之外还有辅助电源以及输入输出检测保护电路。
西安充电模块ER11040/T输入电压范围(323~475V)电网适应性强;采用国际**噺软开关技术,可带电插拨具备电磁兼容和安全措施,效率高维护便捷;输出纹波小,西安充电模块ER11040/T采用无级限流技术提高电池使鼡寿命。
西安充电模块ER11040/T采用**的移相谐振高频软开关电源技术和创新型的自冷/风冷兼容散热设计效率达到世界**水平。西安充电模块ER11040/T采用内置CPU集散式控制方式工作稳定可靠。通过CE安规、电磁兼容标准认证通过国家、行业产品型式检验。
西安充电模块ER11040/T产品特点:
西安充电模塊ER11040/T三相三线输入三相电流平衡
西安充电模块ER11040/T超宽输入电压范围,适应能力强
西安充电模块ER11040/T独特的缺相限功率输出设计使用范围更宽
增加故障代码显示,方便故障检查
输出电流无级限流电池充电精确控制
西安充电模块ER11040/T采用软开关技术,效率高电磁兼容性好
内置CPU控制,笁作稳定可靠
西安充电模块ER11040/T可带电插拔在线维护,方便快捷
西安充电模块ER11040/T**铝合金压铸模外壳采用自然冷/风冷兼容性设计
通过CE安规、电磁兼容标准认证,符合欧盟RoHS指令通过国家、行业产品型式检验
    经销:一五零二九九零零三二五,一三五一九一四二二七八一三五七二②零三七七六
    西安充电模块ER11040/T销售中心地址:如您还有其它需求,欢迎您与西安充电模块ER11040/T代理商电话联络!

我要回帖

更多关于 网线供电多少伏 的文章

 

随机推荐