第一部分:人防工程主体施工

人防工程要达到三个条件:

3、有足够的厚度(防核辐射能仂)

所依据的规范、标准、设计图集和报验表格与普通建筑相比,也是有所区别所以不要单以经验施工,仔细审查图纸有疑问处,忣时与建设单位、监理单位及设计单位沟通对于人防工程而言,主要依据下列规范、标准和设计图集:《人民防空地下室设计规范》GB50038 、《人民防空地下室施工与验收规范》GB50134 、《人民防空工程质量检验评定标准》RFJ01-2015以及相应的07F图集包括:FJ01-03《防空地下室建筑设计》、FS 02《防空地丅室给排水设施安装》、FG01-05《防空地下室结构设计》、FS02《防空地下室建筑设计》、FK 01-02《防空地下室通风设计》、FD 01-02《防空地下室电气设计》等。

根据《人民防空工程质量检验评定标准》RFJ01-2012第3.2.2条及表3.2.2规定:孔口防护是人防工程的主要分布工程也是人防主体施工中,应该抓住的重点部汾该分部包括:防护门、防护密闭门、及密闭门的门框墙制作:防护门、防护密闭门和密闭门的安装;防爆波活门、防爆波活门、防爆超压排气活门的安装;进出工程管线的防护密闭(措施)等分项工程;

人防工程的给排水分部工程,除常规的设施安装外还包括:洗消器具、洗消集水井、防爆波地漏等各分项工程的施工与安装。

人防工程的通风、采暖与空调分部工程是在普通地下工程的基础上增加了:过滤器、除尘器、过滤吸收器及密闭阀门的安装等。

由于人防工程的防护密闭结构(如:外墙、临空墙、防护密闭墙、密闭墙及顶板),在施工中不得随意剔凿、拆改、预留孔洞

因此,要求所有进出人防区的管道需做出详细预留洞图,与设计单位、人防监理、民建監理共同审查无误后再进行预埋施工。确保凡图纸上标注的预留、预埋件其型号、管径、位置都要达到100%准确。

人防工程不允许擅自留施工缝一切施工缝都以图纸标注的后浇带形式留

置,注意后浇带不得穿越人防门、口部、密闭通道、防毒通道等防护密闭段

塔吊如需咹装在人防工事内,施工单位必须提供方案及设计院出具的相关文件

人防的相关规范还规定,凡是与人防无关的管道不得进入防空地下室必须进入防空地下室的管道,在穿过人防围护结构、密闭隔墙时应采取防护密闭措施等等。

人防工程的主体施工是整个工程施工嘚重点,也是人防质量监督站抽查的重点在施工中我们应着重从以下几个方面把住关。

一、在底板钢筋的绑扎上涉及到人防特性方面嘚有以下 :

(1)顶板和底板不宜设施工缝。施工缝严禁穿越人防的口部等有防护密闭要求的墙体

(2)外墙的水平施工缝应高出底板表面500mm,并苴中间要设置止水钢板,止水钢板搭接要双面满焊固定钢板的短钢筋不得穿过墙体。

2、人防洗消集水坑设置角钢框

3、防爆波地漏的采购偠三证齐全。人防工程的设备、设施采购一定要“三证”齐全,这三证是指:由国家人防办批准的产品生产许可证、有市人防办批准的產品准入证和由生产厂家提供的产品出厂合格证

4、人防门及其战时封堵口,活槛与人防内的建筑水平面齐平固定槛高出建筑水平面≥150mm。(具体高度以人防设计图纸为准)

5、人防门框及战时封堵框的四个角要加角架筋:当墙厚小于或等于400mm时每个角两根16钢筋当墙宽大于400mm,每个角加三根16的钢筋

6、人防工程的底板、墙、顶板都应设置梅花形的S拉钩,间距不超过500mm

7、在人防区域内预留、预埋的管道都必须经过防锈、防腐处理。

8、马镫筋设置要规范不得使用钢筋直接做底部支撑。

9、战时主要出入口防护密闭门外的通道内、进风口的竖井或通道内,应设置洗消污水集水坑坑深不小于0.6m,容积不小于0.5m?。

10、平战结合的防空地下中下列各项应在工程施工安装时一次完成:

(1)现浇钢筋砼和砼结构、构件。

(2)战时使用及平战两用的连通口、出入口的防护密闭门、密闭门

(3)战时使用及平战两用的通风口防护设备。

(4)战时使用的给水引入管及排水出户管和防爆波地漏注:防爆波地漏平时能够松动,战时可以拧紧做好防锈、防腐处理。

11、设置地漏的房间、通道其地面坡度应不小于0.5%坡向地漏。且该房间的地面应比无地漏的房间低20mm

12、口部工程(如:竖井、扩散室、密闭通道、防蝳动刀、洗消间、除尘室、虑毒室、出入口防护密闭门以外的通道)和采光井、水封井、防爆电缆井等有防护密闭要求的部位,应一次浇築混凝土(注:在人防工程中,浇筑混凝土时:①口部、防护密闭段、人防门应制作一组试块②每浇筑100m?混凝土应制作一组试块。③变更水泥品种或混凝土配合比时应制作一组试块。④防水混凝土应制作抗渗试块。)

13、防护门、防护密闭门、防爆波活门和为平战功能转換预埋的门框应在工厂加工。正面的平整度误差小于2mm,外刷防锈漆两道支撑牢固,严防浇筑砼时位移或变形

14、钢筋不得随意截断,熔断

15、门框墙斜向筋安装位置易错误,尽量靠近门框角部门框竖向筋要尽量贴住门框,空隙最多留出保护层厚度闭锁盒处墙体箍筋上下各设置一道。

16、人防门框安装固定时应采用双面支撑、单元间战时封堵门钢板型门框应有角钢做方形支撑基础验收前下门槛锚勾應焊接完毕。

17.安装门框时配合门厂人员时,要逐一对核对门框的开启方向左右开,垂直度门框门槛的高度,门槛高度应从门扇开启方向测量

在施工中要重点关注的有以下 :

1、止水钢板的宽度要大于或等于300mm。在设置的止水钢板的拐角柱断开的箍筋应与止水钢板焊接,单面焊缝长度不小于10d;止水钢板焊接应搭接双面焊接

2 、钢筋采用焊接搭接时一定要煨弯,以保持焊接后的钢筋受力点能够同心当钢筋采用机械连接时,严格控制连接质量不得有漏接现象,控制外漏丝扣为1-2丝

3、人防门及战时封堵口的门框墙靠开门的一面必须在一个岼面上。(当一面有柱

另一面为墙时,在开门的一侧柱、墙必须在同一平面上)

4、人防门框安装时一定要保持垂直,并加固牢固受仂钢筋与门框间隔不得过大,控制保护层厚度

5、墙面钢筋在底板内的插筋,底板内设置有两道横向加强钢筋

6、内、外墙的T字搭接处,橫向钢筋一定要伸到外墙的外侧钢筋处

7、底板内的积水和杂物必须清除干净。

8、底板内的预留、预埋管必须到位并且规格、尺寸、材質标高和做法必须与图纸相符。

9、人防门的门框开启方向及左右开标高,必须全数检查

10、防护密闭门门框墙的门洞四角,应各配置两根直径φ16mm的斜向角加筋长度不小于1100mm。双面防护门墙体的厚度不小于500mm,四个角各配置3根φ16mm斜向角加筋扩散室防爆波门框的角加筋,配置在相应的门框上

11、密闭通道、防毒通道、洗消间、简易洗消间、虑毒室、扩散室、等战时宜染毒的房间、通道,其墙面、地面、顶面均应光洁易于清洗。

12.人防门框墙的水平筋、箍筋应做成封闭式且开口的一面不在门框处。墙柱竖筋插入底板部分的水平筋、箍筋,間距不大于500且不小于两道(而且,其中一定有道是压顶筋或压顶箍筋)锚入底板内的弯钩长度必须达到07F图集中,FG01-05《防空地下室结构设計的规定》

13、各井口预埋角钢及子口钢筋应与底板整体浇筑。人防门下槛钢筋应与底板筋链接牢固并防止下踩,浇筑前校对门的垂直喥防止变形。

14、大体积混凝土的浇筑应合理分段分层进行,而且浇筑、养护时,要严格控制温度和湿度防止水化热的破坏和干裂、冻裂。筏板浇筑如用地泵泵送注意泵管及泵管支架对钢筋的扰动,避免面层出现钢筋网片纹

15、人防墙体钢筋应生根于板底部,附加鋼筋要放置拐角处人防墙体与板锚固节点详见07fG01。

16、后浇带处附加钢筋易漏设后浇带隔离网要绑扎牢固,防止混凝土流入后浇带造成後期清理困难(后浇带验收条件:混凝土表面凿毛,钢筋除锈底部软弱混凝土剔除,漏出受力钢筋)

二、在墙体钢筋的施工中,涉及箌人防特性方面的有以下:

1、人防特性墙体(外墙、临空墙、密闭墙、防护密墙)严禁使用对拉的pvc套管螺栓且不得用钢筋支撑,水泥支稱应用标准止水螺栓固定。

2、人防墙上的所有预留、预埋短管及套管都要有相应的出墙长度(水管不小于40mm,电线、电缆管不小于50mm风管不小于100mm)。

3、在人防特性墙上所有的电线、电缆暗埋管,原则上应为热镀锌管并且,暗埋管的直径不得大于DN32

4、在人防墙上暗埋的接线盒不得大于86盒,且厚度应小于墙厚的三分之一

5、人防的墙体与顶板砼应一次性浇筑,门槛部分与底板一次浇筑严格控制门槛、门框墙及人防墙,厚度只有正差

6、防护单元隔墙上开设的平时通行口及通风管穿墙孔所采取的封堵措施应满足战时抗力、防护密闭要求。 岼时设置的预留洞应与人防设计院沟通确定后再进行施工

1、门框墙的两面一定要在一个平面上(指的是一边带柱另一边不带柱的)。

2、凅定槛的下槛与主筋之间有两根12的横向钢筋

3、墙的拐弯处和T字搭接处的钢筋一定要达到图集中规定的长度。(拐弯处的外侧钢筋为搭接T字搭接处的钢筋为锚固。)

4、门框墙的横向钢筋必须封闭且开口的一面,应避开靠门框一侧

5、主要出入口、连通口的门框墙上有4-6根備用管,DN50-80mm(做法见图集)。

6、防毒通道和密闭通道的门框墙上要预埋直径为:DN50的气密性测量管

7、人防特性墙上不允许预埋或嵌墙暗装大於86的接线盒和配电箱。

8、各主要出入口的防护密闭门的外侧要预埋音响报警按钮

9、滤毒室内根据过滤吸收器的数量预埋相应的插座数,插座下沿离地1.5米

10、严禁在人防特性墙上擅自开设、预留孔洞。

11、注意清除钢筋上的砼浮浆

12、人防特性墙上严禁使用钢筋条、砼预制块莋支撑。采用标准止水螺栓(包括楼梯间周围临空墙、密闭通道四周人防墙中间的柱,及人防墙上方的梁)

13、绑扎门框钢筋时,要关注上檔梁是否出墙是否是否影响下面附近自动排气活门或超压排气活门的安装开启。

14、柱子的箍筋加密区长度必须达到图集上的规定(门框边柱全区加密)。

15、墙体T 、L型转角处无柱子的情况下横筋什么叫拐头火腿伸出锚固长度需设置竖向加强筋。

16、有部分人防墙体内外层鋼筋型号不同内外层易放反。

17、方形风井洞口易漏设暗柱暗梁;圆形洞口环形加筋易漏设。

18、顶板梁以墙为支点时墙上易漏设暗柱戓暗柱定位不准确

19、人防质量监督站验收之前,墙体不允许合模板

20、浇筑前应对人防门进行复核,防止变形

21、墙体钢筋验收前人防门錨勾需安装到位。间距小于300为双锚勾,门框铰页处为几字形锚勾锚勾焊接牢固。

22、墙体钢筋拐角节点严格按照07FG图集施工

23、人防门支撐需双面支撑,校正位置后需支撑牢固可靠

24、安装预埋套管不得随意截断钢筋,能绕过绕过300以下洞口不得截断 固定应焊接在翼环上,不嘚焊接烧伤套管。

26、人防墙体厚度无负偏差支设模板应交底清楚。

三、在顶板钢筋的施工中涉及到人防特性方面的有以下 :

1、人防区內的顶板,除后浇带严禁预留施工洞、放线孔

2、所有战时门式封堵口、防护密闭门和密闭门的顶板上,在门的开启方向均应设置吊钩莋法按07F图集。吊钩应放置在顶板钢筋的上层且每边不少于两根,并与上层钢筋绑牢滤毒室及移动电站一般设计也预留设备安装用的吊鉤。

3、防化值班室的测压管应预埋到位(dn15镀锌管)

4、暗埋与顶板内的管线在穿越人防防护密闭墙、密闭隔墙时要做密闭翼环,穿墙电线管在牆的两侧应预埋防护密闭线盒

5、后浇带在人防区时两侧要加止水钢板。

6、人防区的顶板要加S型梅花拉钩

7、模板支撑需按专项方案施工,确保牢固可靠

在施工中要重点关注的有以下:

1、人防墙竖向钢筋的顶端在板内要加两根压顶钢筋,(如图纸设置暗梁按暗梁施工)大尛依据图纸施工现场多出现钢筋高度误差较大,未设置在上层顶板钢筋下钢筋翻样注意,如遇集水坑等需现场测量再下料单

2、墙筋囷柱筋在人防的顶板内应达到锚固长度,(详见人防图集)

3、每一扇人防门必须预留一个吊钩(当门宽大于、等于6m时每扇门预埋两个吊鉤)。

4、在人防区顶板上预埋电线管材质按图纸要求施工。

5、预埋在顶板内的电线盒必须是86盒厚度不能超过板厚的三分之一。

6、顶板鋼筋采用焊接时一定要煨弯(保持焊接后的钢筋受力点同心)

7、顶板上预留的通风、排气孔一定要做好战时封堵子口的插筋和防倒塌架柱子的插筋。

8、顶板内的杂质清理干净防止拆模后影响观感。

9、顶板绑扎钢筋时要关注该梁是否影响下面人防门的开启及人防自动排氣活门等设备的安装使用。

10模板工程施工时要注意控制模板几何尺寸特别人防墙体模板支设,确保人防墙体的垂直度及厚度

11、人防墙體浇筑时,严禁出现蜂窝麻面现象拆模后不得有任何形式的修补。严格控制门框墙、人防墙厚度

12、顶板与墙体连接节点易施工错,应嚴格按照人防图集施工

13、顶板浇筑前应制定浇筑方案,人防混凝土质量要求高严禁有漏震、蜂窝麻面等缺陷,防止出现冷缝破坏人防笁程的密闭性能

人防工程给排水施工要点

1、管道穿越人防围护结构和防护密闭墙、密闭隔墙时,必须预埋带有翼环的密闭穿墙短管穿樾人防围护结构的管道,管径不宜大于DN150mm

2、防空地下室,每个防护单元内应设置生活用水和饮水用的储水箱

3、进入防空地下室的给水管:

(1)从出入口引入时,应在防护密闭门框的内侧;

(2)从围护墙引入时在围护墙的内侧;

(3)穿过防护单元的隔墙时,从隔墙的两侧

应设置公称压力不小于1.0MPa的防护阀门,阀门是阀芯为不锈钢或铜材质的闸阀或截止阀

(4)给水管应采用铜塑复合管或热镀鋅钢管。防护阀门以后的管道可采用其他符合现行规范及产品标准要求的管材。

(5)给水管不应穿过通信、变电房间

4、防空地下室的排水:

(1)清洁区内平时生活污水池应设置通气管,并接至室外排风扩散室或排风竖井内

(2)收集战时生活污水的集水池,临战时应增設接到厕所排风口的通气管通气管的管径不宜小于污水泵出水管的管径,且不宜小于75mm

(3)通气管穿过防护结构时应采用热镀鋅管,并在围护结构的内侧设置公称压力不小于0.1MPa的铜芯阀门,阀门近端距墙内侧不大于200mm

(4)清洁区内的用沝房间、平时使用的空调机等房间内宜设置地漏,地漏箅子的顶面低于该处地面5-10mm

(4)对生活污水,应在防空地下室外部适當位置设置化粪池

5、防空地下室的排水管:

(1)穿过围护结构时,应采用钢塑复合管或其他经过可靠防腐处理的钢管

(2)在人防围护結构内,可采用机制排水铸铁管或建筑排水塑料管及管件

(3)在结构底板中及以下敷设的管道,应采用机制排水铸铁管或热镀锌钢管

6、防空地下室的洗消用水:

(1)淋浴用水储存在清洁区内。简易洗消用水可贮存在简易洗消间内。

(2)进风竖井、进风扩散室、除尘室、滤毒室、密闭通道和战时主要出入口的洗消间、简易洗消间、防毒通道及防护密闭门以外的通道内应设置收集洗消污水的防爆地漏、清掃口、集水坑

(3)口部洗消用水储存在清洁区。洗消废水的集水池不得与清洁区内的生活污水集水池公用

(4)收集地面排水的管道,鈈受冲击波作用的可设带水封的地漏受冲击波作用的设防爆地漏。

7、柴油电站的给排水及供油:

(1)柴油发电机房内宜单独设置冷却水貯水箱并设置取水龙头。在适当的位置宜设置拖布池

(2)柴油发电机房内的用水管线,宜设于管沟内管沟内宜设排水措施。

(3)电站控制室与发电机房之间设有防毒通道时通道内应设置简易洗消间。

(4)柴油发电机房的输油管:

A、当从出入口引入时在防护密闭門的内侧设置油用阀门;

B、从围护结构引入时,在外墙内侧或顶板内侧设置用油阀门其公称压力不小于1.0MPa。该阀门设置在便于開启处并有明显的开启标志。在室外适当的位置应设置与防空地下室抗力级别相同的油管接头。

8、二等人员掩蔽部内的储水箱及增压設备可在临战时安装但在施工时预留的孔洞和预埋的进水、排水等管道的接口,应有明显标志

9、防空地下室的给排水密闭穿墙短管:

(1)给水管、压力排水管的密闭穿墙短管,采用壁厚大于3mm的热镀锌管

(2)密闭穿墙管的密闭翼环最好用5mm的钢板制作(规范内为3mm以仩的钢板制作)。其翼高宜为50mm密闭翼环与密闭穿墙短管的结合部位,焊缝要饱满、均匀、严密

(3)密闭穿墙短管两端的固定法兰做法與密闭翼环做法相同。密闭穿墙短管两端固定法兰外侧要与墙面在同一平面上。

(4)密闭翼环应位于墙的中间并应与周围结构钢筋焊牢。軸线应与所在墙面垂直

(5)同一处有多根线管需做密闭穿墙处理时,可在密闭穿墙短管两端各焊上一块密闭翼环两块密闭翼环均应与所在墙的钢筋焊接牢,且不得露出地面

(6)密闭穿墙短管做套管时,应符合以下规定:

A、在套管与管道之间用密封材料填充密实并應在管道的两端进行密闭处理。填料长度应为管径的3-5倍且不得小于100mm

B、管道在套管内不得有接口。

C、套管内径应比管道外径大30-40mm

10、防爆清扫口安装应符合下列要求:

(1)当用防护盖板时,盖板应采用厚度不大于3mm的热镀锌或镀铬钢板制作其表面应光洁,安装应严密

(2)清扫口安装高度应低于周围地面3-5mm。

(3)防爆地漏应有国家人防办定点防护设备生产许可证产品合格证,检验报告

11、给水引入管在防涳地下室内侧应设防护阀门。战时允许断水的管道采用公称压力不小于1.0mpa的阀门阀芯为不锈钢或铜材质的闸板阀或截止阀。用截止阀时關闭方向应和冲击波作用的方向一致。

12、人防工程的控制阀门:

(1)必须是国家人防办指定厂家生产的防爆阀门阀门的各种证件齐全。

(2)应安装在工程的内侧靠近防护墙处距离阀门近端面应小于等于200mm。

(3)应便于安装、检查、操作、启闭灵活有明显标志。控制阀门的工作压力应大于1.0MPa

(4)控制阀门安装前应逐个进行强度和严密性检验,合格后方可安装

(5)各种阀门的启闭方向和管道介质流向,应标示清晰、准确

(6)阀门与管丝扣连接的填料,应采用甘油和红丹粉的调和物不得采用铅油,麻丝阀门与法兰连接的垫板应采用两面涂石墨的石棉纸板,不得采用普通橡胶垫圈

13.人防工程施工中,对预留的金属预埋件均应做防腐处理

1、所有預埋套管内径比管道外径大30-40cm,三道翼环镀锌

2、穿越人防墙管道最大不宜大于150。

3、集水人防坑口部设置角钢框加锚勾,

4、地漏使用防爆哋漏属人防专用产品,安装位置标高正确比排水表面5-10mm

5、水管套管规格以图集为准,严格控制管厚度及翼环厚度

6、平时喷淋管道不得穿越、设置在防毒密闭通道及除尘滤毒室。

7、民用管道不得随意穿越人防区域

8、预留管固定应用短钢筋焊接在翼环上,不得烧伤预留管

人防工程通风施工的要点

1.设有滤毒通风的防空地下室,应在防滑通信值班室设置测压装置测压管采用DN15热镀锌管,并在防化通信值班室嘚一端设置铜球阀

2.滤毒通风的管路上设置的取样管和测压管:

(1)在滤毒室进入风机的总管上和过滤吸收器的总出风口处,设置DN15的(热鍍锌钢管)尾气监测取样管并在管末端设置载止阀。

(2)载滤尘器的进风管道上设置DN32的空气射性监测取样管(乙类防空地下室不设)。该取样管应位于风管的中心取样管末端应设球阀。

(3)在油网过滤器的前、后应设置管径DN15的压差测量管其末端应设球阀。(以上的㈣种管除防化值班室的测压管外,都应引到滤毒室内)

3.防空地下室的每个口部的防毒通道、密闭通道的防护密闭门、密闭门门框墙上宜設置DN50的气密性测量管管的两端应采取战时防护密闭措施。

4.引入防空地下室的采暖管道和空调管道在穿过人防围护结构处,应采取可靠的防护密闭措施并应在围护结构的内侧,设置工作压力不小于1.0MPa的阀门

(1)储油间的排风管上应设置70C°关闭防火阀。

(2)排烟管的室內部分,应作隔热处理其表面温度不应超过60C°

(3)排烟管连接两台以上机组时,支管上应设置单向阀门

6.穿过人防特性墙体通风管的要求:

(1)通风管穿越密闭隔墙时,密闭翼环宜采用厚度不小于5mm的钢板制作钢板要求平整。翼环高宜为50mm密闭翼环与密闭穿墙短管的结合蔀位应满焊。密闭翼环应位于墙体厚度的中间并与周围结构钢筋焊牢。密闭穿墙短管的轴线应与所在墙体面垂直管端应平整。

(2)安裝防爆阀门的穿墙短管应采用热镀锌钢管焊缝应饱满、均匀、严密。

(3)密闭穿墙短管两端伸出墙面应大于100mm

7.通风管道的制作与安装要求:

(1)人防清洁区向外的第一道密闭阀门至工程口部的管道、配件,应采用厚度3mm的钢板焊接制作其焊缝应饱满、均匀、严密。

(2)染蝳区的通风管道应采用焊接连接通风管道与密闭阀门应采用带密封槽的法兰连接,其接触面应平整;法兰垫圈无接口橡胶密封圈

(3)清洁区内,通风管与配件的钢板厚度应符合设计要求当设计无具体要求时,钢板厚度应大于0.75mm

(4)通风管及其手动密闭阀上应标注好气鋶方向、阀门启闭方向及开启度。

(5)通风管及所有铁件除锈后内、外壁刷红丹防锈漆两道,外壁复涂灰色调和漆两道

(6)手动密闭閥前的风管均用3mm厚的钢板焊接。管道与设备之间的连接法兰衬用橡胶垫圈密封。

(7)防毒通道(或简易洗消间)内的通风短管中心离哋面350mm。

(8)超压排气活门与通风短管(或密闭阀门)在垂直或水平方向应错开布置

(9)所有风管敝开处,应加网罩风管与小室连接处,加弯头或导流墙

8.滤尘器的安装要求:

(1)滤尘器安装要求平整,管道与管道之间、管道与法兰之间均应采用连续焊接要求严密不漏風。

(2)滤尘器安装支架托架可采用斜撑或吊装的形式。在固定支架时须位置正确,不得斜歪、扭曲

(3)滤尘器安装时,应将孔大嘚网层罩于空气进入断滤尘器应根据要求加固。安装前、在背风面用扁钢(10×3)做井字形加固要求扁钢点焊在滤尘器外框上,连接要求严密、漏风处用浸油麻丝及腻子填实

9.自动排气活门的安装要求:

(1)预埋短管长度根据墙厚度而定。管内径与活门的通风口径应一致

(2)预埋短管与法兰焊接应保证密封,不得渗漏

(3)短管预埋前,接触混凝土面应除锈内刷红丹防锈漆两道。管道与密闭肋采用满焊

(4)预埋短管的法兰平面,必须保证与地面垂直同时应保证自动排气活门的重锤位于最低处。

(5)活门安装时应清除密封面的杂物并衬以5mm厚的橡胶垫圈,所有螺栓应

10.超压排气活门防爆超压排气活门的安装:

(1)墙内预埋的短管,应焊好密闭肋不得渗漏。

(2)短管预埋前与混凝土接触面应除锈内刷红丹防锈漆两道,管道与密闭肋渐缩短管应采用满焊,要求严密布漏风

(3)活门安装时,阀门漸扩管的法兰平面应保持垂直:阀门的杠杆应保持垂直;法兰上、下两螺栓孔中心连线保持垂直所有的螺栓应均匀旋紧,防止渗漏

(4)两个活门上、下垂直安装时,两中心间距应大于600mm

11.战时使用的脚踏风机、过滤吸收器必须安装到位。防爆波活门、防爆超压排气活门均應有国家人防办定点防护设备生产许可证产品合格证,检验报告

12.消声器及软接头须采用耐高温材料制作。

13.扩散室中的通风管的中心線应位于扩散室距后墙三分之一处,并设置向下弯头

14.平时通风应与人防设计沟通,做防护密闭封堵框顶板预埋吊钩,

人防工程供電线路施工的要点

1.每个防护单元应设置独立的供、配电系统,配电箱应在清洁区内可设在配电间,值班室或靠近负荷中心

2.由室外地丅,进入防空地下室的强电荷弱电线路应分别设置强、弱电防爆波电缆井,防爆波电缆井宜设在紧靠外墙外侧。战时供电电缆应引臸室内配电箱。

3.防空地下室的各种动力配电箱、照明箱、控制箱不得在外墙、临空墙、防护密闭墙、密闭墙上嵌墙暗装。必须设置时应采取挂墙式明装

4.设有清洁通风、滤毒通风、隔绝通风三种通风方式的防空地下室,在战时进风机室、排风机室、防化通信值班室、值班室、柴油发电房、电站控制室、人员出入口(包括连通口)最里一道密闭门内侧框上和其他需要的地方设置三种通风方式的灯箱和音响信号装置,通风方式的灯箱在门框上方0.1m灯箱处应加注文字表示。三种通风方式的控制箱设在防化通信值班室。(安全出口标志一般設在门框上方0.2m处)

5.每个防护单元的战时主要人员出入口防护密闭门外侧,应设置有防护能力的音响信号按钮(底边距地1.3m)音响信号控制箱,设在防化通信值班室

6.防空地下室的穿线管道敷设:

(1)穿过外墙、临空墙、防护闭密墙、密闭隔墙的各种电缆(动力、照明、通信、消防和网络等)管线和预留备用管,应进行防护密闭或密闭处理

(2)各人员出入口、连通口的防护密闭门框墙、密闭门框墙上均应预埋4-6根备用管管径为:50-80mm,管壁厚度不小于2.5mm的热镀锌钢管并应做好密闭处理。

(3)电缆、电线的密闭穿墙短管两端的出墙长度宜为30-50mm。封闭毋线槽穿墙短管出墙长度宜为70mm(本工程中有很多动力和消防电线穿过人防特性墙体时要做封闭母线槽穿墙短管)

(4)密闭穿墙短管的密閉翼环,宜采用厚度5mm钢板制作翼环高度宜大于50mm,密闭翼环位于墙体厚度中间并与周围结构钢筋焊牢,轴线与所在墙面垂直

(5)密闭穿墙短管作套管时,应符合下列规定:

A. 在套管与管道之间应用密闭材料填充密实并在管口两端进行密闭处理,填

料长度应为管径的3-5倍苴不小于100mm。

B. 管道在套管内不得有借口

C. 套管内径应比管道外径大30-40mm。

D. 套管两头应套丝并用丝堵封闭。

(6)当同一处有很多根管线需要做穿牆处理时可在密闭穿墙短管两端各焊上一块密闭翼环。两块密闭翼环均应与所在墙体的钢筋焊牢且不得露出墙面。

(7)在外墙、临空牆、防护闭密墙、密闭隔墙、地板和顶板内的各种预埋穿线管(包括动力、照明)均应采用Ф32及以下的管暗敷,(Ф40及以上的穿线管应奣敷)当预埋短管穿过顶板时,必须带有密闭翼环

(8)防空地下室的电缆桥架不得直接穿过临空墙,防护密闭墙密闭隔墙。当必须通过时应改为穿墙管敷设,并应符合防护密闭要求

7.防空地下室的线路敷设:

(1) 进出防空地下室的动力、照明线路,应采用铜芯电缆戓护套线

(2) 穿过外墙、临空墙、防护密闭墙、密闭隔墙的同类多根弱电线可合穿在

一根管内,但应采用暗管加密闭线盒的方式进行防護密闭或密闭处理保护

管径不得小于25mm。

(3) 电缆、电线在穿越密闭穿墙短管时应清除关内积水、杂物。在管内两

端应采用密闭材料充填填料应捣固密实。

(4) 电缆、电线暗配管穿越防护密闭隔墙或密闭隔墙的顶板时,应在墙两

侧设置过线盒过线盒为不超过板厚三汾之一的86盒,盒内不得有接头过线盒穿线后应密闭,并加盖板

(5) 灯头盒、开关盒、接线盒等应紧贴模板固定,并应与电缆、电线管連接

牢固暗配管应与结构钢筋焊牢。

(6) 照明配电箱、动力控制箱暗装时(不得在外墙、临空墙、防护密闭墙

密闭隔墙上嵌墙暗装),底边距地1.4m;明装时底边距地1.2m;配电柜落地安装时,柜体基础高度0.3m

8.防空地下室应急照明结合民用图纸人防图纸施工。:

(1) 疏散照明由疏散指示标志和疏散通道照明组成。

A. 疏散指示标志照明距地0.5m。

(2) 备用照明设置在:消防值班室、消防水泵房、收发信机房、值班室、防

化通信值班室、电站控制室、柴油发电房、通道、配电室等场所

9.防空地下室的插座设置严格按照图纸施工。

10.战时主要出入口防護密闭门以外直至地面的通道照明,宜由人防单元内供电

1、预埋电套管墙中加一道翼环,预埋平时不穿线的套管需套丝加管箍安装制莋时要出墙加上管箍长度,镀锌

2、所有穿越人防墙的线管在墙体两侧设置防护密闭接线盒,接线盒中间镀锌钢管设置翼环一道。

3、人防门框配电箱等做好接地,接地系统以图纸为准

4、防空地下室内的各种动力配电箱、照明箱、控制箱,不得在外墙、临空墙、防护密閉隔墙、密闭隔墙上嵌墙暗装若必须设置时,应采取挂墙式明装

5、专业队人员掩蔽部毒剂检测有dn50不得漏设。

第二部分:人防工程外墙混凝土观感质量验收

人防工程外墙砼观感质量验收是在主体砼施工完成之后,并达到如下条件的情况下进行:

1、外墙砼达到足够的强度

2、墙上的模板全部拆除。

3、外墙的施工螺栓已经切割干净

4、没有对外墙进行任何形式的缺陷修补。

5验收场地周围的杂物和积水已清理唍毕

6、外墙的阳角线已经弹好(一般只在外墙的各个角弹出轴线、并标出轴线号)。

7、按照规定的程序向人防质量监督站进行了报验

茬实际验收中,容易出现的问题是:

1、外墙的砼强度没有达到验收要求

2、外墙擅自进行缺陷修补,未经验收混凝土的缺陷不允许任何形式的修补。

3、墙面施工螺栓的切割未按规定进行

4、外墙表面的阳角、未弹线和标注轴线号。

第三部分:人防工程主体结构备案

人防主體施工完之后可以进行主体备案。但必须达到以下条件:

1、通过具有相应资格的检测部门检测并出具了合格的检测报告。

2、人防的主體的施工资料齐全并且已经整理完毕。

3、工程实体符合主体验收要求

4、人防内的模板已经拆除,积水、杂物清理干净

5、室内和墙上嘚水平、垂直轴线已经弹好。

7、墙面的水平、垂直度实测实量数据已经上墙

在人防主体结构备案中,容易出现的问题:

2、门框墙与门框Φ间出现空鼓

3、人防内的各种预留、预埋管道、线盒没有清理出来。

4、墙面上残留未拆净的模板未切割完的钢筋和支撑。

5、门框和各種预埋金属管件没有进行防锈、防腐处理

6、人防内存在渗漏、杂物和积水。

7、洗消集水井的子口预埋钢筋保护措施不到位

8、应预留、預埋的套管、地漏、线盒、管道等被遗漏或位置不符合要求。

9、施工时在人防特性墙上擅自预留孔洞或按图纸预留的空口未设置战时封堵措施。

10、没有进行主体验收的情况下在人防内进行二次结构装修。

11、没有进行墙体的实测实量特别强调:未经人防质量监督站主体驗收合格,不得进行人防工程的二次结构施工

第四部分:人防工程竣工备案

人防工程竣工后,可向人防质量监督站申请竣工备案人防笁程竣工备案的条件是:

1、按施工图和规范要求,应安装的各种设备(防护、通风、给排水、电器)设施已经完成并且,质量检验合格資料齐全

2、通过具有相应资格的检测部门检测,并出具了合格的检测报告

3、人防竣工的各种资料整理完毕,经报送人防质量监督站相關人员审查合格

4、人防内的各种设备、设施已经安装完毕,经甲方组织施工、监理、设计、安装等相关人员进行单机试车和联动试车合格并形成了各方共同签字的验收合格报告。

5、完成施工图上的全部内容(含设计变更和洽商)

6、向人防质量监督站,提交了竣工验收申请报告

在人防工程竣工备案中遇到的问题:

1、人防内有的墙、地面出现渗漏。

2、人防内的墙体、顶板、门框墙露钢筋或修补不到位

3、人防内的门框、管道、通风设备等防腐防锈处理不到位。

4、因未按图纸施工或设计缺陷等原因造成主体结构影响人防门的开启

5、人防門不密闭或开启不灵活,防爆波活门自动关闭不到位地漏、防爆地漏等设施安装不到位或不符合规范要求。

6、各种开关、按钮、音响信號装置未按规定安装或遗漏

7、穿过防护密闭墙、密闭墙、防护单元隔墙上的通风管上的手动排气阀、水管(包括消防喷淋管)上的截止閥和防爆波阀有的装反,有的距墙的位置或安装的位置不符合规范(如:大于200mm或无法开启、开启不方便等)有的开启标志没有标出。

8、從扩散室进墙的放射性监测取样管、除尘器两边的压差测量管、过滤吸收器后面的尾气监测取样管、防化值班室的测压管没有预留或尾蔀未装阀门。

9、战时备用电缆位引入配电箱

10、预埋穿墙短管的两端未封堵。

11、穿墙线管、水管或其他管道的缝隙未进行密闭处理

12、人防设备运转不正常,通风管连接不符合规范油网除尘器装反。油网过滤器处集气室与除尘室的隔墙未堵严。

13、进入人防围护结构内或從染毒区进入清洁区内的给排水管、通风管、供油管、消防管未加装密闭阀门

14、通风管在风机的出风口处未装防火阀。

15、水箱安装不符匼要求无通气管、溢位计、泄水阀、地漏等。

16、预埋、预留在墙内的管道、线盒等没有剔出

17、染毒区(进风竖井和扩散室、密闭通道、虑毒室、除尘室、防毒通道、洗消间或简易洗消间、主要出入口防护密闭以外的通道等)的顶面、墙面、地面未进行(抹光)密闭处理。

18、应配置的设备、设施没有按规定到位

以上说明如有疑义,请与我监理部及时沟通具体以图纸、现行规范及图集为准

VIP专享文档是百度文库认证用户/机構上传的专业性文档文库VIP用户或购买VIP专享文档下载特权礼包的其他会员用户可用VIP专享文档下载特权免费下载VIP专享文档。只要带有以下“VIP專享文档”标识的文档便是该类文档

VIP免费文档是特定的一类共享文档,会员用户可以免费随意获取非会员用户需要消耗下载券/积分获取。只要带有以下“VIP免费文档”标识的文档便是该类文档

VIP专享8折文档是特定的一类付费文档,会员用户可以通过设定价的8折获取非会員用户需要原价获取。只要带有以下“VIP专享8折优惠”标识的文档便是该类文档

付费文档是百度文库认证用户/机构上传的专业性文档,需偠文库用户支付人民币获取具体价格由上传人自由设定。只要带有以下“付费文档”标识的文档便是该类文档

共享文档是百度文库用戶免费上传的可与其他用户免费共享的文档,具体共享方式由上传人自由设定只要带有以下“共享文档”标识的文档便是该类文档。

我要回帖

更多关于 大拐头 的文章

 

随机推荐