消防主机上有一某回路误报火警 探测 回路,此时打开该回路中一个手报,此时会触发整座大楼的声光警报器联动启动吗

作者:通意消防技术服务 日期: 16:50:26 瀏览:1210

  最近处理了一个手报误报火警 探测 回路的问题

  这个问题听起来很特别。一般都是烟感温感误报火警 探测 回路而报火警 探测 回路一般都是人为操作导致。但这次遇到的是手报没有被人为按下的情况下报火警 探测 回路手报的火警 探测 回路指示灯点亮,火警 探测 回路事件显示在主机上而且每次报警并不是同一个手报;出现误报的情况一般出现在雷雨天。这是发生在FC720主机上配接的手报是FDM228。

  先检查了回路总线的电压在正常范围之内。然后又测量了一下回路总线对地的电压发现回路总线的正线和负线对地都有十几伏的電压。这就是说明存在外界干扰

  在FC720的回路上,只有模块跟外界的被控设备存在联系其他的例如、温感、手报之类的设备一般只连接在回路上,没有与外界设备存在联系

  现场模块连接着风机,当风机启动后发现对回路的影响较大,因为对地电压高如果把风機全部关掉,则回路总线对地电压很小到现场检查模块的接线情况,发现输出线和回答线都是从直接连接到风机将控制线和回答线拆掉,对地电压则消失那就说明干扰是从模块的输出线路和回答线路引入回路总线。

  最后建议施工方用继电器将控制模块和被控设備(风机)隔离开,这样被控设备的启动产生的电磁干扰就不会引入回路总线也可以防止被控设备的强电意外直接进入控制模块,以减尐对回路总线的影响

  改造完成后,观察了一段时间没有出现误报的现象。当然还需要经历整个夏天雷雨季的考验

  这件事情讓我意识到,机电设备安装是一门很大的学问现场出现问题一方面跟产品本身问题有关;但另一方面跟现场安装也有很大关系。而不是隨便安装上就可以了也要考虑接地、电磁干扰等等因素。

原创作者:满秋霜  来源公众号:通意消防技术服务

[当宁消防网-之家当宁消防網为您提供各的消防产品手册、说明书、检测报告、图片视频等资料,还有各种的评测、资讯、报价等]

该楼层疑似违规已被系统折叠 

请敎大神们海湾5000主机一个回路的烟感,手报巡检灯巡检正常巡检电压也正常,就是主机不能报火警 探测 回路是什么原因


该楼层疑似违规已被系统折叠 

把報火警 探测 回路的这个回路拆下来和没有报火警 探测 回路的回路线对调一下看结果。如果接在哪个回路都报火警 探测 回路那就是回路线嘚问题了如果回路端子接上一个好的回路线还是报火警 探测 回路,那肯定是回路板坏了