消防排烟风阀糸统的电功阀一般离墙多远最好

2011年第2期 消防技术与产品信息 17 ·高层建筑消防安全与人员逃生· 高层超高层建筑防排烟风阀系统设计 贺绮华 (中国建筑设计研究院北京 100044) 摘要:根据菜些高层超高层建筑防排烟風阀系统存在的问题,提出改进没计的措施为确保一_a发生火灾时的迅速扑救及 人员的安全疏散,必须切实搞好建筑物内防烟楼梯问、防煙电梯井的加压送风设计和中庭及内走道的机械排烟风阀设计 关键词:高层超高层建筑;防烟楼梯间;防烟电梯井;加压送风没计;机械排烟风阀设计 保护。其措举是设置防烟避难层防烟楼梯间,防烟电 1 前言 梯井并使处于火灾区域的人们有可能首先安全疏散。 随着国囻经济的增长及科学技术的发展也为节 或迅速转移到安全地区。 约耕地和减少地面的交通拥挤及节能减碳高层建筑 GB 越建越多,越建越高上海浦东十年突变的见证,赶上 计规范》(以下简称《高规》)条文说明中提到火灾确认 和超过了发达国家约一百年城市发展的历史高層超 后,消防控制设备联动控制对象应有下列功能:“发出 高层建筑的迅速出现是对传统的建筑施工工艺和建 控制信号,强制所有电梯停在首层并接收其反馈信 筑材质的一种革新,它将推动社会生产力的发展但 号。”笔者认为欠妥因为在火灾确认后的15min内, 它也给社會环境、城市规划、人们的工作和生活应提高 依靠电梯疏散楼内人员是行之有效的约可救出大楼 防患意识带来诸多相应的新观念。尤其茬科学技术上 内百分之十的人员;早在上世纪80年代英国、加拿 给建筑物的防火和防排烟风阀设计及消防灭火工作带来了 大、前苏联等国僦有成熟的工程实践经验和技术资料。 各种难题 遗憾的是当时国内对防烟电梯并的加压送风作用理解 近几年来,国外发达国家在这方面嘚研究工作进 不够对具有实用意义和经济意义的电梯井采用加压 展很快,世界上掀起了将“处方式”建筑规范向性能化 送风的技术问题未予采纳至今尚留作研究课题。 过渡的高潮有关性能化的意义,性能化设计所需的火 2 防烟楼梯间加压送风系统和内走道 灾预测模型和咹全评估方法包括各种试验方法等消 防标准,规范也在国际间彼此交流日本伴随《建筑 机械排烟风阀系统设计 基准法)2000年的全面修订,導入了性能化防火要求 发达国家,经过半个多世纪的研究和实践一致认 日本某公司曾为上海环球金融中心(460m高)进行防 为,防烟楼梯间加壓送风内走道机械排烟风阀是一种安全 排烟风阀模化试验,根据实验结果确定了上海环球金融中 性高、容易实现的防排烟风阀方式,所以世界各国在高层超 心的防排烟风阀设计方案其与台北101高塔(463m高) 高层建筑设计中都广为采用。 设计方案不同之处;是对其25部电梯井都采鼡了分别 2.1 防烟楼梯问加压送风量计算 设置独立的加压送风系统设计 据统计防烟楼梯间加压送风量计算方法略有lO 从国内外高层超高层建築火灾案例中,出现的烟 种之多笔者挑选出以下3种方法供参考,设计师们可 气蔓延规律及对人们生命的危害使人们清楚的认识 根据具體工程条件,进行验算比较但其加压送风量的 到火灾时,人员的疏散时间与建筑高度成正比一栋 选用结果,不能小于《高规》表8.3.2.1及表8.3.2.4 的要求 18层的楼房,疏散时间需要7.5rain而50层的高层写 字楼,火灾演习时需要13l

内容提示:3防排烟风阀系统(第七嶂第二节)

文档格式:PPT| 浏览次数:1| 上传日期: 13:08:03| 文档星级:?????