系统的布线应符合现行国家标准GB50166《火灾自动报警系统施工与验收规范》的要求;
系统总线敷设后,应对每回路的导线用500V的兆欧表测量绝缘电阻其对地绝缘电阻不应小于20MO;
哃一工程中的导线,应根据不同用途选择不同颜色加以区分相同用途的导线颜色应一致,电源线应极应为红色负极应为蓝色或黑色;
2.监控器/中继器的安装
监控器壁挂安装时,其底边距地面高度宜为1.3m—1.5m其靠近门轴的侧面距墙不应小于0.5m,正面操作距离不应小于1.2m;落地安装时其底边宜高出地面01m-0.2m;
引入监控器的电缆或导线,电缆芯线和所配导线的端部均应标明编号,并与图纸一致字迹清晰不易褪色;
防火门监控器安装在消防控制室,中继器安装在强电竖井内
3.防火门控制器的安装
控制器输出回路的连接线,应使用截面积不小于1.0mm的耐火铜芯导线並应留有不小于150mm的余量,其端部应有明显标志;
控制器应设置在防火门内侧墙面上距门不宜超过0.5m,底边距地面高度宜为0.9m-1.3m
系统接地的设计參照现行国家标准GB50116《火灾自动报警系统设计规范》。
系统的调试应由建设(监理)单位组织施工单位具体实施。应在施工安装结束并在质量驗收合格后进行
系统图,平面图;变更设计部分的实际施工图变更设计的证明文件;施工过程检查记录、调试记录;设备的使用说明 书、产品检验报告、合格证及相关材料。