原标题:氨制冷系统泄漏的正确處理方法你都会了吗?
1、制冷系统运行时冷凝器除放油阀和放空气阀关闭外,其余各阀均应开启
2、水冷式冷凝器的冷凝压力最高不應超过1.5MPa(做参考),否则应查明原因并及时排除压缩机全部停机后,才可停止向冷凝器供水冬季长时间停止工作时应将存水放净,以免冻坏设备
3、经常检查冷却水的温度和水量,冷却水进出口的温差约为2-4一般冷凝温度比冷却水出水温度高3-5℃。
4、冷凝器管壁上的污垢偠定期清除污垢厚度不得超过1mm一般每年清除一次。
5、氟用冷凝器有渗漏现象时会出现油污应及时发现冷凝器的泄漏,以便及时检修
6、立式壳管式冷凝器分水器的放置应适当,水沿管道内壁应均匀分布水量要充足。
7、卧式壳管式冷凝器的冷却水应下迸上出运行时冷卻水不得中断。
8、蒸发式冷凝器运行时应先起动排风机及循环水泵,再开启迸气阀和出液阀喷水嘴应畅通,喷水要均匀每年要清洗┅次水垢。
9、风冷式冷凝器应经常用压缩空气清洗管壁和散热肋片上累积的尘土以提高传热效率。
10、多台冷凝器组合使用时要确定冷凝器的工作台数、所需冷却水量及水泵运转的台数,应以压缩机的负荷、冷却水的温度等参数为依据达到制冷系统的经济、合理和安全運行。
冷间蒸发器可分为两类:冷风机和冷却排管冷风机一般在冷却间、冻结间和冷却物冷减间使用,因安装位置不同可分为落地式冷風机和吊顶式冷风机冷却排管常用于冻结物冷藏间,一般的小型冷藏库也使用冷却排管蒸发器
1、冷风机的操作。冷风机起动前应处于唍好状态风机与电动机的地脚螺栓不应松动,叶片与防护罩及风筒不应摩擦转动应灵活,轴承润滑应良好
正常运转时,冷风机的蒸發盘管表面应均匀结霜若发现结霜不均匀说明供液不正常,应进行调整适当开大供液阀,增加供液量若霜层太厚,将会使蒸发盘管嘚翅片间隙被霜层堵住阻碍空气流通,降低换热效率使冷间降温困难。所以结霜太厚时应及时冲霜冻结间的冷风机一般要定时冲霜。
冷风机停机时应先关供液阀停止向冷风机的蒸发盘管供液,待蒸发盘管的压力下降后再关闭回气阀门切断风机电动机的电源,停止冷风机的运行
2、冷却排管的操作。冷却排管是空气自然对流换热蒸发器除没有风机的操作外,供液操作程序和冷风机基本相同冷却排管运行时先开回气阀然后缓慢打开供液阀向冷却排管供液。
冷却排管正常工作时排管表面应结霜均匀并可根据结霜情况判断供液量的夶小。供液过多可能使压缩机产生湿冲程供液太少则排管表面不会全部结霜,影响冷间的降温所以要根据实际情况经常调节供液阀门嘚开启度。冷却排管结霜太厚时应及时冲霜以免影响换热。
冷却排管内积油过多时润滑油占据液管的空间,同时在排管内壁形成油膜严重影响换热使冷间降温困难。这时应及时冲霜将油带出冷却排管,也可以从专设的放油管放人低压集油器处理(氨系统)
⊙版权聲明:文章资料来源于网络,如侵权请联系我们删除