传递窗风淋室传递窗验证分析之傳递窗运行确认篇

安装确认后由验收人员与施工方共同对的性能进行测试,以确认设备各项技术参数和功能能达到本公司设定要求确認合格后双方在验收报告上签字。验收完成验证人员按以下步骤对传递窗进行运行确认。

1 在空运转的情况下确认设备运转情况达到设計要求。设备各功能均达到生产厂家规定和设计要求

开关正常,两边门不能同时打开

2 的尘埃粒子检查及自净时间确定:

通过对自净式傳递窗停运后重新运行时的自净时间的测定,确定自净式传递窗停运后重新运行所需的时间尘埃粒子数检测标准应与传递窗高级别一侧潔净标准一致。

确认程序:关闭所测传递窗窗门将尘埃粒子计数器置于传递窗内距风口最远处,关闭传递窗门开启传递窗上自净功能開关,每隔1分钟观察记录一次直至尘埃粒子数符合高级别区的标准。以这一段时间为实测自净时间