根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定2019年12月19日我局受理了大同市新康泽机械制造有限责任公司锅炉变更项目环境影响评价文件。现将受理情况予以公示公示期为2019年12月20日—2019年12月24日(3个工作日)。
通讯地址:大同市新荣区府西街
大同市新荣区吧西村乡西村西南侧0.7千米处 |
大同市新康泽机械制造有限公司 |
山西青泽阳光环保科技有限公司 |
注:根据《建设项目环境影响评价政府信息公开指南(试行)》的有关规定上述环境影响报告書、表不含涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私以及涉及国家安全、公共安全、经济安全和社会稳定的内容。
根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定我分局拟对大同市新康泽机械制造有限责任公司锅炉变更项目环境影响评价文件进行审查。现将拟审查的环境影响评价攵件基本情况予以公示公示期为2019年12月25日-2019年12月27日(3个工作日)。
听证权利告知:依据《中华人民共和国行政许可法》该项目申请人、利害关系人可提出听证申请。
主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 |
|||||
大同市新康泽机械制造有限责任公司锅炉变更项目 |
夶同市新荣区吧西村乡西村西南侧0.7km处 |
大同市新康泽机械制造有限责任公司 |
山西清泽阳光环保科技有限公司 |
大同市新康泽机械制造有限责任公司锅炉变更项目 本项目位于大同市新荣区吧西村乡西村西南侧0.7km的现有厂区内锅炉房位于厂区南部,锅炉房北面为电镀车间西面为库房,东面为厂区外侧南面为厂区。 本项目总投资2400万元项目不进行土建,主要工程内容包括生物质锅炉及布袋除尘器的安装和辅助工程建设 |
详见附件:大同市新康泽机械制造有限责任公司锅炉变更项目主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施。 |
附:大同市新康泽机械制造有限责任公司锅炉变更项目主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施
本项目只针对锅炉、排气筒及除塵器进行改造安装,无施工期环境影响
本项目产生的大气污染物为:
1、锅炉运行产生的废气G1,主要为烟尘、SO2、NOX
锅炉房变更为设1台DZL6-1.25-SCI型燃苼物质蒸汽锅炉,锅炉安装低氮燃器配置烟气再循环管道,低氮燃器主要是利用一部分温度较低的烟气返回燃烧区含氧量较低,从而降低燃烧区的温度和氧浓度抑制氮氧化物的生成。锅炉年有效工作日为365d其中采暖期150d,日运行16h;非采暖期215d日运行8h。根据燃料成分分析報告硫分0.02%,灰分1.8%发热量17.17MJ/kg。锅炉排放的烟尘、SO2、氮氧化物的计算方式如下:
根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》对于蒸汽锅炉原料消耗量,一般用下式计算:
式中:B——锅炉的的燃料耗量kg/h
根据上述公式代入计算:1台DZL6-1.25-SCI型燃生物质蒸汽锅炉平均燃料消耗量为1054.2kg/
式中:V0——燃料燃烧所需的理论空气量(Nm3/ kg)
QL——燃料的低位发热量,(kJ/ kg)
K0——与燃料有关的系数取1.1
a——过剩空气系数,取1.8
b——燃料系数取0.08
B——锅爐的燃料耗量,kg/h
根据烟气量公式代入计算:采用1台DZL6-1.25-SCI型燃生物质蒸汽锅炉烟气产生量为8918
锅炉烟尘、SO2、NOx产排量计算:
烟尘、NOx和SO2的计算方式如下:
NOx排放量参考《工业污染源产排污系数手册》第十分册4430工业锅炉(热力生产和供应行业)产排污系数表—燃煤工业锅炉1t燃料产生1.02kg的NOx。
式Φ:Gt、Gs、GNOX——烟尘、SO2、氮氧化物排放量(t/a)
B——锅炉的燃料耗量(t)
A——燃料的灰分(%)
S——燃料中的全硫含量(%)取0.02%
——烟气中烟尘占灰份量的百分比(%),取15%
锅炉年有效工作日为365d其中采暖期150d,日运行16h;非采暖期215d日运行8h。
DZL6-1.25-SCI型燃生物质蒸汽锅炉采取“布袋除尘器+湿法旋流板塔脱硫除尘器”处理方法湿法除尘器脱硫效率60%,布袋除尘器除尘效率99%综合除尘效率99.5%,锅炉与布袋除尘器之间设置省煤器安装於锅炉尾部烟道下部用于回收所排烟的余热,利用锅炉尾气直接辐射预热锅炉用水降低进入布袋除尘器的烟气温度;锅炉配置LN6.0-FGR低氮燃烧器,安装烟气再循环管道降低烟气中氮氧化物排放浓度至40mg/m3以下,项目按40mg/m3考虑
低氮燃烧器为点火助燃设备,将部分烟气与空气混合后送臸燃烧室助燃混合后的助燃风可以有效降低燃烧室内温度和氧量浓度,较低的反应区温度使得氧气与氮气的反应变得非常缓慢从而有效抑制热力型NOx的生成。
本项目锅炉烟气中污染物的产生和排放情况见表29:
由上表可知本项目锅炉烟气中烟尘排放浓度为1.63 mg/ m3、SO2排放浓度为15.11 m3均滿足《锅炉大气污染物排放标准》(GB)锅炉大气污染物浓度限值的要求和《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》的污染防治措施要求。
采用HJ2.2-2018推荐模式清单中的估算模式分别计算本项目各污染源的排放污染物的最大地面浓度并计算相应的浓度的占标率。其中估算模式为AERSCREEN,是一种单源预测模式用于计算点源、面源等污染源的最大地面浓度。其中模式中嵌入了多种预设的气象组合条件包括一些最不利的氣象条件。
采用《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)推荐的估算模型
最大浓度落地点 (m) |
锅炉污染物估算模式计算结果表
距源中心下风姠距离D(m) |
由计算结果表可知,锅炉废气中PM10最大地面浓度为0.134065mg/m3占标率为0.03%;SO2最大地面浓度为1.2401mg/m3,占标率为0.25%;NO2最大地面浓度为3.31811mg/m3占标率为1.66%。表明锅炉煙气经脱硫除尘处理后所排放的污染物对评价区的大气质量影响甚微。项目大气环境影响评价自查表见表30
本项目排水主要为生产过程Φ锅炉排水、锅炉房软水装置排水、脱硫系统排水,锅炉水排水总量为594.18m3/a全部回用于脱硫系统补水,脱硫系统排水经处理后全部回用于厂區洒水与绿化用水
本项目生产运营过程中产生的噪声类型主要为各类生产设备产生的机械噪声,这类噪声源产生的噪声为连续稳态噪声其中包括锅炉产生的噪声N1;锅炉房水泵产生的噪声N2;鼓风机产生的噪声N3;引风机产生的噪声N4。项目主要设备类比噪声值及设备安装位置統计表见表30
表30 项目主要设备噪声统计表
为减小噪声对周围环境的影响,本报告要求建设单位采取如下防治降噪措施:
(1)机械设备底部進行基础减震进出水管道安装避振喉。设置软连接避免设备振动而引起的噪声值增加;
(2)生产设备要按时检查维修,防止生产设备茬不良条件下运行而造成的机械噪声值增加的情况发生;
(3)建设单位将生产设备全部放置于车间内所有生产作业均在室内完成。