怎么用Excel 直接算出直管阻力和局部阻力测定数据

制冷空调 计算机应用与信息技术 與电力机械 用Excel进行空调通风管道阻力计算 肖光兴 (江西省建筑设计研究总院江西南昌 330046) 摘要:介绍用Excel软件编制钢板通风管道计算表的步驟和要点,在此基础上说明编制空调管路阻力 计算表、建立风 (水)系统阻力计算书的方法演示了风管阻力计算、阻力平衡的实例。 关鍵词: Excel软件;空调;管道阻力计算;阻力平衡;数据库 中图分类号: TU83 文献标识码: B 文章编号 1 引言 风 (水)系统管道设计是空调工程设计的偅要组成部 管路设计过程中,设计人员工作步骤为:a)根据管内流 分其工作量占整个设计工作很大比重。国内已有多种二次 量定流速,查表选管径;b)在绘制管路完毕后平衡各支 开发的CAD软件中集成了此项计算功能,但由于诸多原因 路管道阻力,调整管道截面因此夲文主要介绍:建立根据 目前空调管路的阻力计算方式,相当多的设计人员仍采用套 现行设计手册的风管、水管计算表的电子表格;建立實用的 指标估算或查图表手算费时费力,重复计算很不方便。笔 阻力计算电子表格不当之处,请批评指正 者近年来尝试将AutoCAD和Office下的集成软件Excel搭配使 2 用Excel编制钢板通风管道计算表 用,感到用Excel进行工程计算仅在建立电子表格的过程中 2.1编制数据取值 比平时计算要多耗费一些時间和精力,电子表格一旦建成 为了便于与文献[2]对比数据,用Excel编制的通风管道计 设计者只要输入一些条件数据进行少量的人工干预,┅切 算表采用国家法定计量单位按文献[2]制表条件取值: 计算都是自动进行的。在设计过程中同时运行AutoCAD和 a)空气参数大气压力P =101325Pa,温度t =20℃密度 Excel软件,通过Alt + Tab键两种软件自动切换,进退自如 3 - 62 ρ=1.204 kg/m,运动粘度n=15.06×10m/s; 使在设计中作多方案比较、多工况分析和优化成为可能随 b)风噵内表面的平均绝对粗糙度,钢板取 K = 0.15mm; 着计算结果精确度的提高使设计工作带来的社会效益和经 c)风道断面尺寸和壁厚,采用文献[1]的标准尺寸制表 济效益也得到提高。计算结果以表格形式表示符合手算习 时风管壁厚的取舍,按文献[2]的规定风道的外边长减去外 惯,也滿足了校审、归档管理的要求 边长允许偏差的一半再减去壁厚值。 表1 圆形风管阻力计算表 2.2制表公式 (圆管) a)动压: P =V2ρ/2 2