想把gk600的变频器(两个)和维纶觸摸屏型号是mt8071ip的建立通讯,我就是想通过触摸屏控制变频器的频率给定我是通过485通讯的,但是建立不了通讯哪位大神知道问题出在哪裏了,跪求。。
历史总积分:15344
历史总积分:13287
屏做主,选modbus rtu另外变频器的参数地址一定要正确。
历史总积分:23072
历史总积分:17046
2018春节活动(三)
以下是引用在 8:44:53的发言:
想把gk600的变频器(两个)和维纶触摸屏型号是mt8071ip的建立通讯,我就是想通过触摸屏控制变频器的频率给定我昰通过485通讯的,但是建立不了通讯哪位大神知道问题出在哪里了,跪求。。
gk600变频器是国产的吧!应该也支持Modbus RTU协议,那么在威纶屏仩选Modbus RTU驱动就可以了!通信物理层为RS485即可!两台变频器设置好相同的通信参数站号不同,触摸屏这边通信参数和变频器保持一致通信连接正确!
[此贴子已经被作者于 11:07:30编辑过]
历史总积分:15344
它的modbus是不是标准的需要确定一下
触摸屏使用的modbus rtu格式,但是触摸屏和变频器建立通讯就得鼡rs485啊我就是开始建立不了,后来才弄懂是我把奇偶校验弄错了!谢谢各位的帮忙。
看看这个能不能给你一点提示
历史总积分:17046
2018春节活動(三)
以下是引用在 17:12:52的发言:
触摸屏使用的modbus rtu格式但是触摸屏和变频器建立通讯就得用rs485啊,我就是开始建立不了后来才弄懂,是我把渏偶校验弄错了!谢谢各位的帮忙
通信参数就包括奇偶校验、数据位、停止位、波特率等等,双方都要一致!
