防火卷帘下降门现场手动控制面板按下下降,蜂鸣器不响;主机通过模块控制卷帘门下降,蜂鸣器才会响。正常吗

  6、电源:220V~380V; 不知道这些*能否帮箌您其实有一些具体的安装尺寸是要根据现场的实际情况来设计和改变的,并不是固定的您可以找个有经验的

帮您测量一下现场,然後根据门高和联片的厚度来具体计算

消防规范里面对于防火卷帘下降門的下降要求

来源:本站原创 作者:admin 发布于:2018年07月30日

1)现场手动通过按键控制长沙防火卷帘下降的升降;

2)通过消防控制中心远程进行控制防火卷帘下降的起降;

3)通过消防系统的联动控制防火卷帘下降的起降;


消防准则中规定的防火卷帘下降门下降要求主要是针对在联動时下降每樘卷帘门都会有一个烟感探测器和一个温感探测器,它们两个的主要作用是用来控制防火卷帘下降门的起降的状态先说烟感的探测器,当其中烟雾的浓度达到额一定标准时烟感探测器启动,控制卷帘门降一半降一半的意思就是卷帘门未被全部关闭,而是降到一半的位置就停止了在消防疏散逃生的角度看来,建筑物的上空被浓烟覆盖着下面一半打开的位置是可以在半蹲的情况下来进行逃生的,所以在防火卷帘下降门降到一半时是用来隔烟的防止烟雾快速蔓延到另外的一个区域,也不会把区域完全封闭起来还可让被困的人员进行逃生行为。防火卷帘下降门在全降状态是要让感温探测器被触发后才会继续下降感温探测器是由于温度达到了一定程度时財会启动的,当感温探测器被启动时那就证明火势已经蔓延到长沙防火卷帘下降门上面来了这时的全降状态就是为了防止火势继续蔓延箌另一个区域。

copyright ? 版权所有 湖南省兴佳园防火防盗门有限公司
防火门|防火卷帘下降门|防火窗|防爆门|泄爆门|防爆窗|泄爆窗专业生产厂家
厂址:湖南省长沙市湘江新区 | 销售公司:湖南省长沙市芙蓉区远大一路338号东方芙蓉大厦( 远大一路与马王堆路交界处东南角)

原标题:消防主机无法与防火卷簾下降门联动控制怎么办?

消防主机无法与防火卷帘下降门联动控制怎么办?

根据火灾自动报警系统设计规范第6.3.8条防火卷帘下降门应自动控淛下降,且能与消防主机进行联动联动控制方式应由消防主机向现场卷帘门模块发出下降信号,防火卷帘下降门控制器接收到信号后洎动下降。

防火卷帘下降门自身联动控制方式应由防火卷帘下降所在防火分区内任两只独立的火灾探测器的报警信号,作为防火卷帘下降下降的联动触发信号并应联动控制防火卷帘下降自动下降到楼板面。

消防主机无法与防火卷帘下降门联动控制怎么办?

消防主机与防火卷帘下降无法进行联动的情况有很多种首先我们来了解一下防火卷帘下降门的联动工作原理,防火卷帘下降门是由控制箱来控制电机实現上升和下降卷帘门与消防主机联动需要使用控制模块与防火卷帘下降门控制箱进行联动才能实现。如果消防主机无法与防火卷帘下降門进行联动哪么有以下几种情况。

一、消防主机联动公式有误(需要检查消防主机联动公式)

二、消防卷帘门控制模块故障无法向控淛箱发出信号。

三、防火卷帘下降门控制箱接线错误

声明:该文观点仅代表作者本人,搜狐号系信息发布平台搜狐仅提供信息存储空間服务。