求西门子plc s71200的经典案例plc经典梯形图講解图


该楼层疑似违规已被系统折叠 


扫二维码下载贴吧客户端

三菱plc从入门到精通:学PLC之路详解(附
PLC 恏学吗有的人说好学,更多的人说难学我的看法是入门易,深造难入门易,总有
它易的方法很多人都买了有关PLC 的书,如果从头看起的话我想八成学不成了。因为
抽象与空洞占据了整个脑子一句话晕!
学这东东要有可编程控制器和简易编程器才好,若无一句话,学不会因为无
法验证对与错。如何学我的做法是直奔主题。做法如下:
1、认识plc经典梯形图讲解图和继电器控制原理图符号的区别:

繼电器控制原理图中的元件符


号有常开触点、常闭触点和线圈,为了区别它们在有关符号边上标注如KM、KA、KT
等以示不同的器件,但其触頭的数量是受到限制而PLC plc经典梯形图讲解图中,也有常开、常闭触点
在其边上同样可标注X、Y、M、S、T、C 以示不同的软器件。它最大的优点昰:同一标记
的触点在不同的梯级中可以反复的出现。而继电器则无法达到这一目的而线圈的使用是
相同的,即不同的线圈只能出现┅次
2、编程元件的分类:编程元件分为八大类,X 为输入继电器、Y 为输出继电器、M 为辅助
继电器、S 为状态继电器、T 为定时器、C 为计数器、D 為数据寄存器和指针(P、I、N)
关于各类元件的功用,各种版本的PLC 书籍均有介绍故在此不介绍,但一定要清楚各类
编程元件的指令由二蔀分组成:如LD(功能含意)X000(元件地址)即LD X0
3、熟识PLC 基本指令:
(1)LD(取)、LDI 取反)、OUT(输出)指令;LD(取)、LDI(取反)以电工的说法
前者昰常开、后者为常闭。这二条指令最常用于每条电路的第一个触点(即左母线第一个触
点)当然它也可能在电路块与其它并联中的第一個触点中出现。

这是一张plc经典梯形图讲解图(不会运行)左边的纵线


称为左母线,右母线可以不表示该图有三个梯级;第1 梯级;左边苐一个触点为常开,
上标为X000X 表示为输入继电器,其后的000 数据可以这样认为它使用的是输入继电
器中的编号为第000 的触点(下同)。其指囹的正确表示应为(如右图程序所示):0、LD
X000 (前头的0 即为从第0 步开始指令输入时无须理会,它会自动按顺序显示出)
第2 梯级;左边的苐一个触点为常闭触点,上标为T0T 表示定时器(有时间长短
不同,应注意)0 则表示定时器中的编号为0 的触点。其指令的正确表示应为:2、LDI
T0(如程序所示)第3 梯级;左边第一个触点为常闭,上标为M0, M 为辅助继
电器(该继电器有多种注意类别),其指令的正确表示应为:4、LDI M0(如程序所示)
本梯级的第2 行第一个触点为常开,上标为Y000Y 表示输出继电器,由于该触点与后面
Y001 触点呈串联关系形成了所谓的电路"块",故而其触点的指令应为5、LD Y000
总之LD 与LDI 指令从上面可以看出,它们均是左母线每一梯级第一触点所使用的指令而
梯级中的支路(即第3 梯级嘚第2 行)有二个或二个以上触点呈串联关系,其第一触点同
样按LD 或LDI 指令可使用LD、LDI 指令的元件有:输入继电器X、输出继电器Y、辅
助继电器M、定时器T、计数器C、状态继电器S。OUT 为线圈驱动指令该指令不能出现
在左母线第一位。驱动线圈与驱动线圈不能串联但可并联。同一驱動线圈只能出现一次
并安排在每一梯级的最后一位。如上图中的1、OUT Y0003、OUT Y001,Y 为输出继
电器其线圈一旦接获输出信号,可以这样认为线圈将驱动其相应的触点而接通外部负载
(外部负载多为接触器、中间继电器等)。而上图8、OUT T0 K40 为定时器驱动线圈
指令其中的K 为常数40 为设定徝(类似电工对时间继电器的整定)。可使用OUT 指令
元件有:输出继电器Y、辅助继电器M、定时器T、计数器C、状态继电器S
(2)触点的串联指囹AND(与)ANI(与非);前者为常开,后者为常闭二者均用于单
个触点的串联。二指令可重复出现不受限制,如下图所示。

由第1 梯级来看;X000、T0、Y001 三触点成串联关系即T0 的常闭串接于X000
的后端,而Y001 的常闭则串接于T0 常闭的后端由于都是常闭故用ANI 指令。现来看第
2 梯级;X000、M0、Y001同樣三触点也是串联关系,M0 的常闭接点串接于X001 的后
端而Y000 的常开接点则串接于M0 的后端。故M0 的指令用ANI而Y000 的指令则用A
ND(具体编程详上图),一呴话只要是串联后面是常开的用AND是常闭的则用ANI。可
使用AND、ANI 指令元件有:输入继电器X、输出继电器Y、辅助继电器M、定时器T、计
数器C、状态繼电器S
(3)触点并联指令OR(或)、ORI(或反);触点并联时,不管梯级中有几条支路只要
是单个触点与上一支路并联,是常开的用OR是瑺闭的则用ORI。如下图所示

可以看出上图的X000、X001、M0 三者处于并联关系。由于X000 下面二条支


路均为单个触点因X001 是常开触点,故用OR 指令而M0 是常閉触点,则用ORI 指令
三接点并联后又与M1 串联,串联后又与Y000 并联而Y000 也是单个触点,所以仍采用
OR 指令可使用OR、ORI 指令元件有:输入继电器X、輸出继电器Y、辅助继电器M、定
时器T、计数器C、状态继电器S。
(4)串联电路块的并联指令ORB(或);任一梯级中有多(或单支路)支路与上一級并联
只要是本支路中是二个以上的触点成串联关系(即所谓的:串联电路块),则应使用ORB

由上图可以看出第一支路X003 的常开触点与M1 的瑺开触点成串联关系(在这样
的情况下,形成了块的关系)它是与上一行的X000 与M0 串联后相并联,此时程序的编
写如步序号0、1、2、3、4 所示。4 所出现的第一个ORB 指的是与上一行并而第二支
路,常闭Y001 与M2 同样是串联关系也是一个块结构,其串联后再与第一支路并故步
序7 再次出現ORB。ORB 指令并无plc经典梯形图讲解图与数据的显示可以这样认为;它是下一行形成
电路块的情况下与上一行并联的一条垂直直线(如图中所礻的二条粗线)。
(5)并联电路块与块之间的串联指令ANB;如左下图虚线框内所示的二电路块相串各电
路块先并好后再用ANB 指令进行相串。咗图的plc经典梯形图讲解图可以用右图进行简化程序的编写如
下图所示。ANB 指令并无plc经典梯形图讲解图与数据的显示可以这样认为;它是形成电路块与电路块之
间的串联联接关系,是一条横直线

(6)进栈指令MPS、读栈指令MRD、出栈指令MPP 和程序结束指令END;MPS、MRD、MP
P 这是一组堆栈指令。如下图使用的二种堆栈形式;在堆栈形式下MPS 应与MPP 成对出现
使用如在第一堆栈形式下,则采用MPS、MPP 指令若在MPS、MPP 指令中间还有支路
出现,則增加MRD 指令如下图的第二堆栈所示。应知道MPS、MPP 成对出现的次数应少
于11 次而MRD 的指令则可重复使用,但不得超过24 次要知道这一组指令,哃样并无
plc经典梯形图讲解图与数据的显示可以这样认为;MPS 是堆栈的起始点,它起到承上启下的联接点作用
而支路的MRD、MPP 则与之依次联接洏已。而END 指令则是结束指令它在每一程序的结

当然还有其它的指令,但只要熟织和应用以上的指令我以为入个门应该没什么问题了,吔
够用了入了门后再去研究其它的指令就不是很难了。故不再一一说明
4、熟知简易编程器各键的功能:以下是FX-10P(手持式编程器)面板汾布(当然少了晶
液显示屏)及各键功能。各键下方标注的中文与元件符号均为我所增加(目的是为了输入时
易找到对象)其余均与原鍵盘相同(即实线框内英文与数码)。

(1)液晶显示器;在编程时可显示指令(即指令、元件符号、数据)在监控运行时,可


(2)键盘;由35 个按键组成有功能键、指令键、元件符号键和数据键,大多可切换
①功能键:RD/WR......读出/写入,若在左下角出现R 为程序读出若出现W 则為写入,
即程序输入时应出现W否则无法输入程序。按第一下如为R,再按一下则为WINS/DE
L......插入/删除,若在程序输入过程中漏了一条程序此时应按该键,显现I 则可输入
遗漏程序若发现多输了一条程序,同样按该键显现D 则可删除多余或错误的程序。MNT
/TEST......监视/测试T 为测试,M 为监视哃样按该键,可相互切换在初学时要学
会使用监视键M, 以监视程序的运行情况,以利找出问题解决问题。
② 菜单键:OTHER, 显示方式菜单
③清除键:CLEAR,按此键可清除当前输入的数据。
④帮助键:HELP显示应用指令一览表,在监视方式时进行十进制数和十六进制数为转换
⑤步序键:STEP,监视某步输入步序号
⑥空格键:,/SP输入指令时,用于指定元件号和常数
⑦光标键:↑、↓,用这二键可移动液晶显示屏上咣标作行(上或下)滚动。
⑧执行键:GO该键用于输入指令的确认、插入、删除的执行等。
⑨指令键/元件符号键/数字键(虚线框内):這些键均可自动切换上部为指令键,下部
为元件符号键或数字键一旦按了指令键,其它键即切换成元件符号或数字可以进行选择
输叺。其它Z/V、K/H、P/I 均可同一键的情况下相互切换
按规定联接好PLC 与简易编程器。PLC 通入电源小型指示灯亮。将PLC 上的扭子
开关拨向STOP(停止)位置
①清零:扭子开关拨向STOP(停止)位置,会出现英文别管它。直接按RD/WD(使显示
屏左侧出现W 即写的状态)此时先按NOP,再按MC/A 中的A接着按②次GO 予以确认
即可(即:W→NOP→A→GO→GO)。
②输入指令:如指令LD X000 按以下顺序输入LD→X→0→GO 即可,屏上自动显现
入后只要按GO 确认即可(ORB→GO)
③萣时器的输入:如指令OUT T0 K 40 按如下顺序输入即可OUT→T→0→,/SP→K→
④ 删除指令:移动光标对准欲删除的指令将INS/DEL 键置于D,再予以GO 确认即可
即:移動光标对准欲删除指令→D→GO。
⑤插入指令:若欲在步序4、5 之间插入新的步序移动光标对准5,将INS/DEL 键置于I
予以确认,再输入新的程序再次確认即可如欲插入AND Y001 即:移动光标对准欲插入
⑥GO 键:每一步序输入完毕均应输入GO 予以确认。
⑦结束指令:每一程序输入完毕在结束时应输叺END 指令程序才可运行。
⑧输入指令完毕应将PLC 上的扭子开关拨向RUN 于运行状态若有音响、灯亮则说明输入
6、输入简单的可运行程序在监控狀态下运行:初学时要学会使用监视键M,可以从液晶显示
上监视程序的运行情况,加深对PLC 各接点运行的认识并利于找出问题,解决问题的朂
具体操作如下:按MNT/TEST 键置于M 监视运行方式移动光标即可观查整个程序
的运行情况。若程序中出现■标记表示元件处于导通状态(ON)若無■标记则元件处于断
7、试着编绘简易plc经典梯形图讲解图:简易plc经典梯形图讲解图的编绘,一般以现有的电工原理图根据其工作原理
进荇绘制,由浅入深先求画出,再求简单明了慢慢领会绘制plc经典梯形图讲解图心得。首先要理解电
工原理图的工作原理根据电工原理圖的工作原理,再按PLC 的要求进行绘制应把握的
是,不能简单地将PLC 各接点与电工原理图上的各接点一一对应(这是初学者的通病)
若是這样的话就有可能步入死胡同,绘制的plc经典梯形图讲解图只要能达到目的即可
①不可逆启动改用PLC 控制

上图的图1 为电原理图,图2 则为按与原理图一一对应的原则编绘的plc经典梯形图讲解图其


特点是易于理解,但在我的印象中没有几张是可以这样绘制的如果采用这样的方法繪制的
话,将有可能走入不归路尽管二个图都可运行,但如果将图2 加以改变而成为图3 可
以看出图3 在程序上少了一个步序ANB。简洁明了是編程的要素故而在编绘plc经典梯形图讲解图时应
尽量地将多触头并联触头放置在plc经典梯形图讲解图的母线一侧可减少ANB 指令。图2 中的X000、图3
中嘚X002 均为外接热继电器所控制的常闭接点而热继电器则用常开接点(或也可将外部
的热继电器的常闭触头与接触器线圈相串联)。只有在畫出plc经典梯形图讲解图后再根据plc经典梯形图讲解图编出程
工作原理:以图3 为例说明,当外接启动按钮一按X000 的常开接点立即闭合电
流(實为能流),流经X001、X002 的常闭接点至使输出继电器Y000 闭合由于Y000
的闭合,并接于母线侧的Y000 常开触点闭合形成自保由输出继电器接通外部接触器,从
而控制了电动机的运行停止时按外部停止按钮,X001 常闭接点在瞬间断流从而关断了输
出继电器线圈外部接触器停止运转。当电动機过载时外部热继电器常闭接点闭合,导至
X002 常闭接点断开从而保护电动机。
②启动、点动控制改用PLC 控制

这一道题往往是初学者迈不过嘚一道坎这主要是因为继电器电原理图使用的是


复合按钮,形成的思维定式所造成从plc经典梯形图讲解图中可以看出,X001 为点动控制触点因左边
的电原理图是使用的复合按钮,思维上自然而然转向了采用X001 的常闭触点与X001 的
常开形成了与复合按钮相似的效果,想象是不错偠知道PLC 在运行状态下,是以扫描的
方式按顺序逐句扫描处理的扫描一条执行一条,扫描的速度是极快的如果是用X001 的
常闭代替M0 的常闭的話,当按下外接点动按钮时X001 常开触点则闭合而常闭接点则断
开,但一旦松手其常闭触点几乎就闭合形成了自保因此失去了点动的功能,变为只有启动
的功能plc经典梯形图讲解图中的第一梯级中的第二支路是由Y000 的常开与中间继电器M0 的常闭相串
后再与第一支路相并,在这样觸点多的情况下如果允许应将它摆列在第一行这样在编程时
可以少用了ORB 指令。
工作原理:本plc经典梯形图讲解图没设热继电器触点只设┅停止触点。按外部启动按钮使X00
0 闭合电流(能流)由母线经X002 使输出继电器Y000 接通,由于Y000 的接通本梯
级第二支路中的Y000 常开接点接通,经中間继电器M0 的常闭接点与输出继电器形成了自
保关系从而驱动外部接触器带动电动机旋转。停止时按外部的停止按钮至使X002 在瞬
间断开,使输出继电器失电电动机停止了转动。点动时按外部点动按钮使第一梯级第一
支路的X001 常开接点闭合,同时第二梯级的X001 也同时闭合接通了中间继电器,由于
中间继电器的闭合使第一梯级第二支路的X001 相串联的M0 常闭接点断开从而破坏了自
保回路故而电动机处于点动状态。
③接触器联锁正反转控制改用PLC 控制

本图中靠近母线一侧中的第一梯级和第二梯级中的X000、X001 均为PLC 外部按


钮SB2、SB3 按钮所控制的常开接点一旦接到外部信号使相应的X000 或X001 闭合,通
过串接于第一或第二梯级相应线路使输出继电器Y000 或Y001 线圈中的一个闭合,由于
输出继电器线圈的闭合使并接于第一和第二梯级中的常开接点Y000 或Y001 中的一个闭
合形成了自保关系。接于输出继电器外围相应接触器则带动电动机运行停止则由外部的S
B1 按钮控制,使串接于第一和第二梯级中的常闭接点X002 断开不管是正转还是反转均
能断电,从而使电动机停止运行热保护则由外部的FR 驱动,使串接于第一和第二梯级中
的常闭接点X003 断开使电动机停转而串接于第一和第二梯级中的常闭接点Y001 和Y00
0 的作用,是保证在正转时反转回路被切断同理反转时正转回路被切断使它们只能处于一
种状态下运行,其实质是相互联锁的作用这里特别要强调的是:由于PLC 运行速度极赽,
在正反转控制状态下若没有必要的外围联锁将会造成短路。如果只靠PLC 内部的联锁是
不行的这一点初学者一定要记住。而且在星角降压启动等必要的电路中均应考虑这一问题
④复合联锁正反转能耗制动用PLC 改造
本图为正反转能耗制动控制改为用PLC 控制,其工作原理是:當按接于外部的正
转按钮SB1 驱动第一梯级X000 常开接点闭合(而第二梯级中的X000 常闭接点则同时断
开切断可能运行中的反转功能,起了互锁作用)通过串接于其后的X002、X001、Y00
1、Y002 各接点的常闭,接通了Y000 输出继电器线圈使其闭合由于Y000 线圈的闭合,
导至第一梯级的并接于母线侧的Y000 常开接點闭合形成了Y000 的自保(同时串接于第
二梯级的,Y000 常闭接点断开保证了在正转的情况下不允许反转,起了互锁的作用)
由于Y000 的闭合,接通了正转接触器带动电动机工作。第二梯级的工作则与第一梯级相
似:即按外部反转按钮SB2驱动第二梯级X001 常开接点闭合(而第一梯级Φ的X001 常
闭接点则同时断开,切断可能运行中的正转功能起了互锁作用),通过串接于其后的X00
2、X000、Y000、Y002 各接点的常闭接通了Y001 输出继电器线圈使其闭合,由于Y00
1 线圈的闭合导至第二梯级的并接于母线侧的Y001 常开接点闭合形成了自保(同时串接
于第一梯级的Y001 常闭接点断开,保证了茬反转的情况下不允许正转起了互锁的作用)。
由于Y001 的闭合接通了反转接触器,带动电动机工作若要停止,则按外部按钮SB3
驱动了第彡梯级的X002 常开接点的闭合(同时第一梯级和第二梯级的X002 常闭接点断开
切断了正转或反转的工作。)通过定时器T0 的常闭接点接通了输出繼电器线圈Y002 和
定时器T0 线圈,由于Y002 的接通其并接于第三梯级母线一侧的常开接点Y002 闭合,
形成了Y002 线圈的自保(在这同时串接于第一梯级和第②梯级的Y002 的常闭接点断开
再次可靠切断了正转或反转),从而Y002 接通了外接接触器KM3而KM3 则向电动机送
入了直流电进行能耗制动。上述的定時器与Y002 是同时闭合定时器在闭合的瞬间即开始
计时,本定时器计时时间为4S(计算方法:T0 的单位时间为100ms而K 值设定为40 则:
运行则停止。本plc經典梯形图讲解图没设置热继电器可在第一、第二梯级的Y000 和Y001 的线圈前端
设置常闭接点X003,外部则接FR 的常开接点同理这线路由于是正反转線路,在其外部
应考虑进行必要的接触器辅助接点的联锁
⑤断电延时型星角降压启动能耗制动控制改用PLC 控制

PLC 没有断电延时型定时器,只囿通电延时型定时器本plc经典梯形图讲解图的工作原理:当
外接启动按钮SB2 按下,驱动第一梯级X000 的常开接点闭合通过串接其后的X001、T1、
T0、Y002 的瑺闭接点,接通输出继电器由于Y000 线圈的闭合,促使第一梯级第一支路
中的并联常开触点闭合形成Y000 线圈自保至使Y000 驱动的接触器KM3 闭合将电動机
绕组接成星形。在这同时第二梯级中的左母线一侧的常开触点Y000 闭合,通过串接其后
的X001、Y003 的常闭接点接通了输出继电器Y001 和另一支路经Y002 瑺闭接点相串的
定时器线圈T0(K 值为40)由于Y001 线圈的闭合使与本支路相并的母线一侧Y001 闭
合形成了Y001 线圈自保。由于Y001 线圈的闭合接于Y001 后的外部接触器KM1 闭合,
电动机处于星接启动状态在Y001 闭合的同时定时器T0 也已开始计时,4S 后定时器T0
常闭接点在第一梯级中切断了输出继电器Y000 线圈,解除了星接而在这同时,第三梯
级中左母线一侧的T0 常开接点闭合通过串接其后的X001、Y000 的常闭接点,接通了
输出继电器Y002由于Y002 的接通,并接于左母线一侧的Y002 闭合使Y002 线圈形
成自保。Y002 线圈后所接的接触器KM2 接通完成了星角转换,使电动机进入了角接状态
第一梯级中与第三梯級中所串接的Y002 和Y001 常闭接点实质是星与角的互锁。停止按外
接停止按钮SB1从plc经典梯形图讲解图中可以看出由SB1 驱动的第一梯级、第二梯级和第彡梯级均串
接了X001 的常闭触点,其目的是让电动机在任一运行状态均能可靠停止。而在第四梯级
X001 接的是常开触点其一旦闭合,通过串接其后的定时器常闭接点接通了输出继电器
Y003 线圈和定时器T1 线圈,由于Y003 线圈的闭合其并接于第一梯级第二支路中的Y0
03 常开接点接通了Y000 线圈,驅动KM3 闭合使电动机的处于星接状态,以提供直流通
道在线圈Y003 闭合后,驱动了外接接触器KM4 在电动机停止交流供电的情况下向电动
机提供矗流电进行能耗制动定时器线圈T1 是与线圈Y003 同时获电,并开始计时计时
时间一到,串接于第一梯级与第四梯级的常闭接点断开使电动機完成了停车与制动的过程。
外部接触器接线时应考虑接触器间的互相联锁以防短路。另本plc经典梯形图讲解图没设置热保护
⑥双速异步电动机控制电路改用PLC 控制

该线路控制的是一台双速电动机,一般的人对它不是很理解电动机型号为YD12


3M-4/2,6.5/8KW△/Y。根据型号解读;该电机具囿二种速度即4 极和2 极在4 极
速度下,电动机的功率为6.5KW绕组为三角形接法。如果在2 极的速度下电动机的功
率为8KW,绕组为双星接法该电動机共有6 接线头,三角形接时(低速)电源由U1、V1、
W1 接入其余接头U2、V2、W2 为悬空。星接时(高速)将接线头U1、V1、W1 接成星点
形成了双星点三楿电源则由U2、V2、W2 输入(电动机接线图详上图所示)。该线路要
求;电机可以在低速、高速状态下择其一运行而在高速运行时则按低速启動再转为高速运
行。自己可根据电原理图进行分析
plc经典梯形图讲解图工作原理:按设于外部的启动按钮SB3,接通了第一梯级母线侧常开接點X
000电流(能流)通过串接其后的X002、Y001 的常闭接点接通了输出继电器线圈,同
时接通与M0 常闭接点相串的定时器线圈T0(K 值为40)由于Y000 线圈的闭匼,使其
并接母线一侧的Y000 常闭接点闭合Y000 线圈形成了自保。由于Y000 线圈的闭合使
接于其后的外部接触器KM1 动作,电动机处于低速启动状态(即处于三角接法)Y000 线
圈闭合的同时,定时器T0 即开始计时计时时间一到,接于第三梯级母线一侧的T0 常开
接点闭合通过串接其后的X002 常闭接点,接通输出继电器Y001 线圈闭合由于Y001
线圈的闭合,并接于母线一侧的Y001 常开接点闭合Y001 线圈形成了自保。在这同时(Y
001 线圈的闭合)串接于苐一梯级的常闭接点断开切断了由Y000 线圈所控制的KM1 接
触器的运行。在Y001 线圈的闭合的同时第四梯级的母线侧Y001 常开接点闭合,通过串
接其后嘚常闭接点X002接通了输出继电器Y002。在输出继电器Y001 闭合时接于其
后的外部接触器KM2 闭合。KM2 将电机绕组头U1、V1、W1 接成了星点而输出继电器Y0
02 外部所接的接触器KM3 则接通了电源使电动机处于高速运行状态。停止则按外接按钮
SB1,各梯级所串接的X002 常闭接点断开使电动机在任一运行状态均可停止。这是低速
启动高速运行的过程。
低速运行时按外接启动按钮SB1,此时第二梯级接于母线一侧的X001 闭合电流
(能流)则通过串接于其后的X002 接通中间继电器M0 线圈,使并接于母线一侧的M0 常
开接点闭合使M0 中间继电器线圈形成了自保。由于M0 线圈的闭合使第一梯级第二支
路母线一侧的M0 常闭接点闭合,同时切断了定时器线圈T0 的运行使电流接通了Y000
输出继电器,外接的接触器KM1 接通使电动机处于三角形低速运荇状态停止,则按外接
按钮SB1 即可这就是低速运行过程。注意:本plc经典梯形图讲解图未设置热保护从原图来看热保就
少用了一个。可茬plc经典梯形图讲解图第一梯级Y001 常闭接点后串接X003同时在第四梯级X002 常
闭接点后串接X004。
⑦用PLC 控制设计一plc经典梯形图讲解图
要求:有三台电动机分别标为1 号、2 号、3 号电机。第1 号机启动后过4S
第2 号电机自动启动,第3 号机又在第2 号机启动后过4S 自动启动停止时,第3 号电
机先停过4S 后苐2 号电机自动停止,第2 号电机停后再过4S第1 号电机跟着停。

思路是这样的:根据题意设输入信号按钮2 个,分别为SB1 和SB2SB1 作为
停止按钮,用鉯控制plc经典梯形图讲解图中第四梯级中母线侧常开触点X001SB2 作为启动按钮,用以
控制plc经典梯形图讲解图中第一梯级母线侧常开触点X000因有三囼电机则设输出继电器3 个,分别为
M3分别控制1 号、2 号、3 号电机。启动时1 号电机用按钮控制而2 号、3 号电机是根
据时间原则启动的,故应设置2 个定时器分别为T0、T1。停止时第3 号电机可以使用
按钮控制,而2 号、1 号电机也是根据时间原则停止的故也应设置2 个定时器,分别为T
2、T3这些器件确定后,用铅笔在纸上钩出再围绕这些软器件进行合理组合、优化即可,
若有必要增加其它软器件
工作原理:按外接按钮SB2,驱动了接于第一梯级母线一侧常开接点X000能流
经串接于后的T3 常闭接点,接通了输出继电器Y000 线圈及与其并接的经与常闭接点M0
串接的定时器線圈T0由于Y000 线圈的接通,并接于母线一侧的Y000 常开接点闭合Y
000 线圈形成了自保(在这同时,第四梯级的Y000 常开接点闭合为停止做好了准备),
1 号电动机启动与Y000 线圈同时闭合的定时器则开始计时。计时时间一到接于第二梯
级母线一侧的常开接点T0 闭合,能流经串接于后的T2 常闭接点接通了输出继电器Y001
线圈及与其并接的经与常闭接点M0 串接的定时器线圈T1并接于母线一侧的Y001 常开接
点闭合,Y001 线圈形成了自保2 号电动机啟动。与Y001 线圈同时闭合的定时器则开始
计时计时时间一到,接于第三梯级母线一侧的常开接点T1 闭合能流经串接于后的X00
1 常闭接点接通了輸出继电器Y002 线圈。由于Y002 线圈的接通并接于母线一侧的Y00
2 常开接点闭合,Y002 线圈形成了自保3 号电动机启动。停止则按外接按钮SB1驱动
了第三梯级常闭接点的断开,3 号电机停运行而在这同时,第四梯级母线一侧常开接点X
001 的闭合能流经串接于后的常开接点(此时由于Y000 线圈的闭匼,其已经变为闭合)
接通了中间继电器M0 线圈由于M0 线圈的接通,并接于母线一侧的常开接点M0 闭合M
0 线圈形成了自保。在M0 线圈闭合的同时并接的定时器T2、T3 同时闭合。并开始计时
因T2 计时时间为4S,时间一到串接于第二梯级的定时器T2 常闭接点断开,2 号电机停
止再4S 后,串接於第一梯级的定时器T3 常闭接点断开1 号电机停止。由于Y000 线
圈断电串接于第四梯级的Y000 常开接点断开,plc经典梯形图讲解图停止了运行图中茬第一梯级和第
二梯级中,串接于定时器T0、T1 前的M0 常闭接点的作用是防止停止后电机再次启动而设
⑧用PLC 设计一plc经典梯形图讲解图
要求:有②台电动机,分别为1 号电机和2 号电机1 号电机可正反转,2 号电机
就一转向在1 号电机正转时,2 号电机才能启动1 号电机一开起来就不能停,但可切换
正反转要停机,必须在1 号电机反转的情况下2 号电机才能停,停完后才能停1 号电机

思路是这样的:因是二台电机,其中1 号電机要求正反转外设正转反转启动按


钮各分别为SB1(控制X000)、SB2(控制X001)、停止按钮SB3(控制X004)。设输
出继电器Y000、Y001 各一个分别外控KM1、KM2 接触器的囸反转外设2 号电机启动按
钮SB4(控制X002),停止按钮SB5(X003)各一个设输出继电器Y002 一个。共计输
入继电器5 个输出继电器3 个。在图纸上钩出圍绕这些软元件进行合理的串并联,若
有必要再增加中间继电器进行优化即可。
工作原理:按外接按钮SB1第一梯级母线侧的X000 闭合,能流經常闭接点X00
1、Y001 接通输出继电器Y000 线圈由于Y000 线圈的闭合,并接于母线侧的Y000 常闭
接点闭合形成了自保关系输出继电器Y000 输出信号,控制外接KM1 接觸器带动正转运
行在X000 闭合的同时,串接于第二梯级的X000 的常闭接点断开切除了可能的反转运
行,起了互锁的作用同时因Y000 的闭合,串接於第二梯级的Y000 常闭接点断开其作
用与正反转接触器辅助接点互锁相似。而Y000 串接于第三梯级的Y000 常开接点则闭合
作好了Y002 的启动准备。若Y000 常開接点没有闭合则Y002 的启动就没有可能,这是
按外接按钮SB1接通了第二梯级母线侧的输入继电器X001,通过串接其后的X
004、X000、Y000 的常闭接点接通叻输出继电器Y001 线圈,由于Y001 线圈的闭合
并接于母线一侧的Y001 常闭接点闭合,形成了自保关系输出继电器Y001 输出信号,控
制外接KM2 接触器带动反转运行。在X001 闭合的同时串接于第一梯级的X001 的常
闭接点断开,切除了可能的正转运行起了互锁的作用。同时因Y001 的闭合串接于第一
梯級的Y001 常闭接点断开,其作用同样是互锁关系同样在X001 闭合的同时,第四梯级
的X001 常开接点闭合能流通过串接其后的Y002,接通了中间继电器M0 线圈M0 线圈
通过母线侧的M0 常开接点形成自保。此时第二梯级中并接于X004 下端的M0 常开接点
闭合,从而限制了在正反转状态下的停车(因线路要求在正反时不能停车)而本梯级中的
与X004 常闭接点、M0 常开接点相并联的Y002 常开接点,则是限制Y001 比Y002 的提前
按外接按钮SB4接通了第三梯级母线侧嘚输入继电器X002,通过串接其后的Y
000 的常开接点(只有在输出继电器Y000 闭合的情况下才允许也就是必须在1 号电动机
反转的情况下)和X003 常闭接点,接通了输出继电器Y002 线圈由于Y002 线圈的闭合,
并接于母线一侧的Y002 常闭接点闭合形成了自保关系。输出继电器Y002 输出信号控
制外接KM3 接触器,带动2 号电机运行在Y002 闭合的同时,并接于第二梯级X004 下
端的Y002 常开接点闭合从而限制了在反转状态下1 号电机先于2 号电机的停车的可能。
同時因Y002 线圈的闭合带动了串接于第四梯级中的Y002 常闭接点断开,从而切断了中
间继电器M0 线圈由于M0 线圈的停止,其并接于第二梯级并X004 下端的M0 瑺开接点由
刚才的闭合变为断开即恢复原状,为停车做好了第一次准备而本梯级中并接于X003 常
闭接点下的Y001 常闭接点,则只有在Y001 闭合的情況下(即在反转情况下)才有停止
的条件。此时按外接按钮SB5 才能使X003 断开输出继电器Y002 线圈断开,2 号电机停
止运转由于Y002 的断开,致使其並接于第二梯级X004 下端的Y002 断开(即恢复原状)
为1 号机的停机做好了第二次准备。若再按外接按钮SB3使第二梯级中的常闭接点X004
断开,则Y001 断开则plc经典梯形图讲解的运行程序结束。
三、PLC 的发展阶段
八.三菱PLC 硬体介绍
可编程控制器(Programmable Controller)是计算机家族中的一员是为工业控制应
用而设計制造的。早期的可编程控制器称作可编程逻辑控制器(Programmable Logic
Controller)简称PLC,它主要用来代替继电器实现逻辑控制随着技术的发展,这
种装置的功能已经大大超过了逻辑控制的范围因此,今天这种装置称作可编程控制器简
称PC。但是为了避免与个人计算机(Personal Computer)的简称混淆所以將可编程
在60 年代,汽车生产流水线的自动控制系统基本上都是由继电器控制装置构成的当时汽
车的每一次改型都直接导致继电器控制装置的重新设计和安装。随着生产的发展汽车型号
更新的周期愈来愈短,这样继电器控制装置就需要经常地重新设计和安装,十分费时费
工,费料甚至阻碍了更新周期的缩短。为了改变这一现状美国通用汽车公司在1969 年
公开招标,要求用新的控制装置取代继电器控制裝置并提出了十项招标指标,即:
1、编程方便现场可修改程序;
2、维修方便,采用模块化结构;
3、可靠性高于继电器控制装置;
4、体積小于继电器控制装置;
5、数据可直接送入管理计算机;
6、成本可与继电器控制装置竞争;
7、输入可以是交流115V;
8、输出为交流115V2A 以上,能矗接驱动电磁阀接触器等;
9、在扩展时,原系统只要很小变更;
10、用户程序存储器容量至少能扩展到4K
1969 年,美国数字设备公司(DEC)研制絀第一台PLC在美国通用汽车自动装配线上试
用,获得了成功这种新型的工业控制装置以其简单易懂,操作方便可靠性高,通用灵活
體积小,使用寿命长等一系列优点很快地在美国其他工业领域推广应用。到1971 年已
经成功地应用于食品,饮料冶金,造纸等工业
这┅新型工业控制装置的出现,也受到了世界其他国家的高度重视1971 日本从美国引进
了这项新技术,很快研制出了日本第一台PLC1973 年,西欧国镓也研制出它们的第一台
PLC我国从1974 年开始研制。于1977 年开始工业应用
PLC 问世以来,尽管时间不长但发展迅速。为了使其生产和发展标准化美国电气制造
“PC 是一个数字式的电子装置,它使用了可编程序的记忆体储存指令用来执行诸如逻辑,
顺序计时,计数与演算等功能并通过数字或类似的输入/输出模块,以控制各种机械或
工作程序一部数字电子计算机若是从事执行PC 之功能着,亦被视为PC但不包括鼓式
或类似的机械式顺序控制器。”
以后国际电工委员会(IEC)又先后颁布了PLC 标准的草案第一稿第二稿,并在1987 年2
“可编程控制器是一种数字运算操莋的电子系统,专为在工业环境应用而设计的它采用一
类可编程的存储器,用于其内部存储程序执行逻辑运算,顺序控制,定时计数與算术操
作等面向用户的指令,并通过数字或模拟式输入/输出控制各种类型的机械或生产过程可
编程控制器及其有关外部设备,都按易於与工业控制系统联成一个整体易于扩充其功能的
总之,可编程控制器是一台计算机它是专为工业环境应用而设计制造的计算机。它具有丰
富的输入/输出接口并且具有较强的驱动能力。但可编程控制器产品并不针对某一具体工
业应用在实际应用时,其硬件需根据实際需要进行选用配置其软件需根据控制要求进行
三、PLC 的发展阶段
虽然PLC 问世时间不长,但是随着微处理器的出现大规模,超大规模集成電路技术的迅
速发展和数据通讯技术的不断进步PLC 也迅速发展,其发展过程大致可分三个阶段:
1、早期的PLC(60 年代末—70 年代中期)
早期的PLC 一般称为可编程逻辑控制器这时的PLC 多少有点继电器控制装置的替代物的
含义,其主要功能只是执行原先由继电器完成的顺序控制定时等。它在硬件上以准计算机
的形式出现在I/O 接口电路上作了改进以适应工业控制现场的要求。装置中的器件主要
采用分立元件和中小规模集荿电路存储器采用磁芯存储器。另外还采取了一些措施以提
高其抗干扰的能力。在软件编程上采用广大电气工程技术人员所熟悉的繼电器控制线路的
方式—plc经典梯形图讲解图。因此早期的PLC 的性能要优于继电器控制装置,其优点包括简单易懂便
于安装,体积小能耗低,有故障指使能重复使用等。其中PLC 特有的编程语言—plc经典梯形图讲解图
2、中期的PLC(70 年代中期—80 年代中后期)
在70 年代,微处理器的絀现使PLC 发生了巨大的变化美国,日本德国等一些厂家先后
开始采用微处理器作为PLC 的中央处理单元(CPU)。
这样使PLC 得功能大大增强。在软件方面除了保持其原有的逻辑运算、计时、计数等
功能以外,还增加了算术运算、数据处理和传送、通讯、自诊断等功能在硬件方面,除了
保持其原有的开关模块以外还增加了模拟量模块、远程I/O 模块、各种特殊功能模块。
并扩大了存储器的容量使各种逻辑线圈的数量增加,还提供了一定数量的数据寄存器使
PLC 得应用范围得以扩大。
3、近期的PLC(80 年代中、后期至今)
进入80 年代中、后期由于超大规模集成電路技术的迅速发展,微处理器的市场价格大幅
度下跌使得各种类型的PLC 所采用的微处理器的档次普遍提高。而且为了进一步提高P
LC 的处悝速度,各制造厂商还纷纷研制开发了专用逻辑处理芯片这样使得PLC 软、硬
件功能发生了巨大变化。
(1)所有的I/O 接口电路均采用光电隔离使工业现场的外电路与PLC 内部电路之间电
(2)各输入端均采用R-C 滤波器,其滤波时间常数一般为10~20ms.
(3)各模块均采用屏蔽措施以防止辐射干擾。
(4)采用性能优良的开关电源
(5)对采用的器件进行严格的筛选。
(6)良好的自诊断功能一旦电源或其他软,硬件发生异常情况CPU 立即采用有效措施,
(7)大型PLC 还可以采用由双CPU 构成冗余系统或有三CPU 构成表决系统,使可靠性更
2、丰富的I/O 接口模块
PLC 针对不同的工业现场信号如:交流或直流;开关量或模拟量;电压或电流;脉冲或电
位; 强电或弱电等。有相应的I/O 模块与工业现场的器件或设备如:按钮;行程开关;
接近开关;传感器及变送器;电磁线圈;控制阀等直接连接。
另外为了提高操作性能它还有多种人-机对话的接口模块; 为了组成笁业局部网络,它还
有多种通讯联网的接口模块等等。
为了适应各种工业控制需要除了单元式的小型PLC 以外,绝大多数PLC 均采用模块化结
構PLC 的各个部件,包括CPU电源,I/O 等均采用模块化设计由机架及电缆将各模
块连接起来,系统的规模和功能可根据用户的需要自行组合
PLC 嘚编程大多采用类似于继电器控制线路的plc经典梯形图讲解图形式,对使用者来说不需要具备计算
机的专门知识,因此很容易被一般工程技术人员所理解和掌握
5、安装简单,维修方便
PLC 不需要专门的机房可以在各种工业环境下直接运行。使用时只需将现场的各种设备与
PLC 相應的I/O 端相连接即可投入运行。各种模块上均有运行和故障指示装置便于用
户了解运行情况和查找故障。
由于采用模块化结构因此一旦某模块发生故障,用户可以通过更换模块的方法使系统迅
6、数据控制:PLC 具有数据处理能力。
8、其它:PLC 还有许多特殊功能模块适用于各种特殊控制的要求,如:定位控制模块C
小型PLC 的I/O 点数一般在128 点以下,其特点是体积小、结构紧凑整个硬件融为一体,
除了开关量I/O 以外还可以连接模拟量I/O 以及其他各种特殊功能模块。它能执行包括
逻辑运算、计时、计数、算术运算、数据处理和传送、通讯联网以及各种應用指令
中型PLC 采用模块化结构,其I/O 点数一般在256~1024 点之间I/O 的处理方式除了采
用一般PLC 通用的扫描处理方式外,还能采用直接处理方式即在掃描用户程序的过程中,
直接读输入刷新输出。它能联接各种特殊功能模块
通讯联网功能更强,指令系统更丰富内存容量更大,扫描速度更快
一般I/O 点数在1024 点以上的称为大型PLC。大型PLC 的软、硬件功能极强具有极强
的自诊断功能。通讯联网功能强有各种通讯联网的模塊,可以构成三级通讯网实现工厂
生产管理自动化。大型PLC 还可以采用三CPU 构成表决式系统使机器的可靠性更高。
PLC 实质是一种专用于工业控制的计算机其硬件结构基本上与微型计算机相同,
、中央处理单元(CPU)
中央处理单元(CPU)是PLC 的控制中枢它按照PLC 系统程序赋予的功能接收并存儲从编
程器键入的用户程序和数据;检查电源、存储器、I/O 以及警戒定时器的状态,并能诊断用
户程序中的语法错误当PLC 投入运行时,首先咜以扫描的方式接收现场各输入装置的状
态和数据并分别存入I/O 映象区,然后从用户程序存储器中逐条读取用户程序经过命
令解释后按指令的规定执行逻辑或算数运算的结果送入I/O 映象区或数据寄存器内。等所
有的用户程序执行完毕之后最后将I/O 映象区的各输出状态或输出寄存器内的数据传送
到相应的输出装置,如此循环运行直到停止运行。
为了进一步提高PLC 的可靠性近年来对大型PLC 还采用双CPU 构成冗余系统,或
采用三CPU 的表决式系统这样,即使某个CPU 出现故障整个系统仍能正常运行。
存放系统软件的存储器称为系统程序存储器存放应用软件的存储器称为用户程序存储器。
PLC 常用的存储器类型
速度最快由锂电池支持。
读存储器在断电情况下,存储器内的所有内容保持不变(在紫外线连续照射下可擦除存
种电可擦除的只读存储器。使用编程器就能很容易地对其所存储的内容进行修改
PLC 存储空间的分配
虽然各種PLC 的CPU 的最大寻址空间各不相同,但是根据PLC 的工作原理其存储空间一
(2)系统RAM 存储区(包括I/O 映象区和系统软设备等)
系统程序存储区:在系统程序存储区中存放着相当于计算机操作系统的系统程序。包括监控
程序、管理程序、命令解释程序、功能子程序、系统诊断子程序等由制造厂商将其固化在
EPROM 中,用户不能直接存取它和硬件一起决定了该PLC 的性能。
系统RAM 存储区:系统RAM 存储区包括I/O 映象区以及各类软设备洳:逻辑线圈;数据
寄存器;计时器;计数器;变址寄存器;累加器等存储器。
(1)I/O 映象区:由于PLC 投入运行后只是在输入采样阶段才依佽读入各输入状态和数
据,在输出刷新阶段才将输出的状态和数据送至相应的外设因此,它需要一定数量的存储
单元(RAM)以存放I/O 的状态和数據这些单元称作I/O 映象区。一个开关量I/O 占用存
储单元中的一个位(bit)一个模拟量I/O 占用存储单元中的一个字(16 个bit)。因
此整个I/O 映象区可看莋两个部分组成:开关量I/O 映象区;模拟量I/O 映象区
(2)系统软设备存储区:除了I/O 映象区区以外,系统RAM 存储区还包括PLC 内部各
类软设备(逻辑線圈、计时器、计数器、数据寄存器和累加器等)的存储区该存储区又分
为具有失电保持的存储区域和无失电保持的存储区域,前者在PLC 斷电时由内部的锂电
池供电,数据不会遗失;后者当PLC 断电时数据被清零。
与开关输出一样每个逻辑线圈占用系统RAM 存储区中的一个位,但不能直接驱动外设
只供用户在编程中使用,其作用类似于电器控制线路中的继电器另外,不同的PLC 还提
供数量不等的特殊逻辑线圈具有不同的功能。
与模拟量I/O 一样每个数据寄存器占用系统RAM 存储区中的一个字(16 bits)。另外
PLC 还提供数量不等的特殊数据寄存器,具有不同的功能
用户程序存储区存放用户编制的用户程序。不同类型的PLC其存储容量各不相同。
PLC 的电源在整个系统中起着十分重要得作用如果没囿一个良好的、可靠得电源系统是无
法正常工作的,因此PLC 的制造商对电源的设计和制造也十分重视一般交流电压波动在+
10%(+15%)范围内,可以不采取其它措施而将PLC 直接连接到交流电网上去
最初研制生产的PLC 主要用于代替传统的由继电器接触器构成的控制装置,但这两者的运
(1)继電器控制装置采用硬逻辑并行运行的方式即如果这个继电器的线圈通电或断电,
该继电器所有的触点(包括其常开或常闭触点)在继电器控制线路的哪个位置上都会立即同
(2)PLC 的CPU 则采用顺序逻辑扫描用户程序的运行方式即如果一个输出线圈或逻辑线
圈被接通或断开,该線圈的所有触点(包括其常开或常闭触点)不会立即动作必须等扫描
为了消除二者之间由于运行方式不同而造成的差异,考虑到继电器控制裝置各类触点的动作
时间一般在100ms 以上而PLC 扫描用户程序的时间一般均小于100ms,因此PLC 采
用了一种不同于一般微型计算机的运行方式---扫描技术。这样在对于I/O 响应要求不高
的场合PLC 与继电器控制装置的处理结果上就没有什么区别了。
当PLC 投入运行后其工作过程一般分为三个阶段,即输入采样、用户程序执行和输出刷
新三个阶段完成上述三个阶段称作一个扫描周期。在整个运行期间PLC 的CPU 以一定
的扫描速度重复执行仩述三个阶段。
在输入采样阶段PLC 以扫描方式依次地读入所有输入状态和数据,并将它们存入I/O 映
象区中的相应得单元内输入采样结束后,转入用户程序执行和输出刷新阶段在这两个阶
段中,即使输入状态和数据发生变化I/O 映象区中的相应单元的状态和数据也不会改变。
洇此如果输入是脉冲信号,则该脉冲信号的宽度必须大于一个扫描周期才能保证在任何
情况下,该输入均能被读入
(2)用户程序执荇阶段
在用户程序执行阶段,PLC 总是按由上而下的顺序依次地扫描用户程序(plc经典梯形图讲解图)在扫描
每一条plc经典梯形图讲解图时,又总是先扫描plc经典梯形图讲解图左边的由各触点构成的控制线路并按先左后右、先
上后下的顺序对由触点构成的控制线路进行逻辑运算,然后根据逻辑运算的结果刷新该逻
辑线圈在系统RAM 存储区中对应位的状态;或者刷新该输出线圈在I/O 映象区中对应位的
状态;或者确定是否要执荇该plc经典梯形图讲解图所规定的特殊功能指令。即在用户程序执行过程中,
只有输入点在I/O 映象区内的状态和数据不会发生变化而其他輸出点和软设备在I/O 映
象区或系统RAM 存储区内的状态和数据都有可能发生变化,而且排在上面的plc经典梯形图讲解图其程
序执行结果会对排在丅面的凡是用到这些线圈或数据的plc经典梯形图讲解图起作用;相反,排在下面的梯
形图其被刷新的逻辑线圈的状态或数据只能到下一个掃描周期才能对排在其上面的程序起
当扫描用户程序结束后,PLC 就进入输出刷新阶段在此期间,CPU 按照I/O 映象区内对
应的状态和数据刷新所有嘚输出锁存电路再经输出电路驱动相应的外设。这时才是PLC
这两段程序执行的结果完全一样,但在PLC 中执行的过程却不一样程序1 只用一佽扫描
周期,就可完成对%M4 的刷新; 程序2 要用四次扫描周期才能完成对%M4 的刷新。
这两个例子说明:同样的若干条plc经典梯形图讲解图其排列次序不同,执行的结果也不同另外,也可
以看到:采用扫描用户程序的运行结果与继电器控制装置的硬逻辑并行运行的结果有所区
别当然,如果扫描周期所占用的时间对整个运行来说可以忽略那么二者之间就没有什么
一般来说,PLC 的扫描周期包括自诊断、通讯等如丅图所示,即一个扫描周期等于自诊断、
通讯、输入采样、用户程序执行、输出刷新等所有时间的总和
为了增强PLC 的抗干扰能力,提高其鈳靠性PLC 的每个开关量输入端都采用光电隔离等
为了能实现继电器控制线路的硬逻辑并行控制,PLC 采用了不同于一般微型计算机的运行方
以仩两个主要原因使得PLC 得I/O 响应比一般微型计算机构成的工业控制系统满的多,
其响应时间至少等于一个扫描周期一般均大于一个扫描周期甚至更长。
所谓I/O 响应时间指从PLC 的某一输入信号变化开始到系统有关输出端信号的改变所需的
时间其最短的I/O 响应时间与最长的I/O 响应时间.
仈.三菱PLC 硬体介绍
點數較多,H 表示CPU 演算速度提高約2.67 倍
A1SD62 可接收高頻入力訊號
摘要:介绍可编程控制器在工业控制领域的应用以及PLC 在应用过程中,要保证正常运
行应该注意的一系列问题并给出一些合理的建议。
关键词:PLC 工业控制抗干扰布线接地建议
多年来可编程控制器(鉯下简称PLC)从其产生到现在,实现了接线逻辑到存储逻辑的飞
跃;其功能从弱到强实现了逻辑控制到数字控制的进步;其应用领域从小箌大,实现了单
体设备简单控制到胜任运动控制、过程控制及集散控制等各种任务的跨越今天的PLC 在
处理模拟量、数字运算、人机接口和網络的各方面能力都已大幅提高,成为工业控制领域的
主流控制设备在各行各业发挥着越来越大的作用。
二、PLC 的应用领域
目前PLC 在国内外已广泛应用于钢铁、石油、化工、电力、建材、机械制造、汽车、轻纺、
交通运输、环保及文化娱乐等各个行业,使用情况主要分为如丅几类:
取代传统的继电器电路实现逻辑控制、顺序控制,既可用于单台设备的控制也可用于多
机群控及自动化流水线。如注塑机、茚刷机、订书机械、组合机床、磨床、包装生产线、电
在工业生产过程当中存在一些如温度、压力、流量、液位和速度等连续变化的量(即模拟
量),PLC 采用相应的A/D 和D/A 转换模块及各种各样的控制算法程序来处理模拟量完
成闭环控制。PID 调节是一般闭环控制系统中用得较多的┅种调节方法过程控制在冶金、
化工、热处理、锅炉控制等场合有非常广泛的应用。
PLC 可以用于圆周运动或直线运动的控制一般使用专鼡的运动控制模块,如可驱动步进电
机或伺服电机的单轴或多轴位置控制模块广泛用于各种机械、机床、机器人、电梯等场合。
PLC 具有数學运算(含矩阵运算、函数运算、逻辑运算)、数据传送、数据转换、排序、查
表、位操作等功能可以完成数据的采集、分析及处理。數据处理一般用于如造纸、冶金、
食品工业中的一些大型控制系统
PLC 通信含PLC 间的通信及PLC 与其它智能设备间的通信。随着工厂自动化网络的發展
现在的PLC 都具有通信接口,通信非常方便
三、PLC 的应用特点
1.可靠性高,抗干扰能力强
高可靠性是电气控制设备的关键性能PLC 由于采鼡现代大规模集成电路技术,采用严格的
生产工艺制造内部电路采取了先进的抗干扰技术,具有很高的可靠性使用PLC 构成控
制系统,和哃等规模的继电接触器系统相比电气接线及开关接点已减少到数百甚至数千分
之一,故障也就大大降低此外,PLC 带有硬件故障自我检测功能出现故障时可及时发出
警报信息。在应用软件中应用者还可以编入外围器件的故障自诊断程序,使系统中除PLC
以外的电路及设备也獲得故障自诊断保护这样,整个系统将极高的可靠性
2.配套齐全,功能完善适用性强
PLC 发展到今天,已经形成了各种规模的系列化产品可以用于各种规模的工业控制场合。
除了逻辑处理功能以外PLC 大多具有完善的数据运算能力,可用于各种数字控制领域多
种多样的功能单元大量涌现,使PLC 渗透到了位置控制、温度控制、CNC 等各种工业控制
中加上PLC 通信能力的增强及人机界面技术的发展,使用PLC 组成各种控淛系统变得非
3.易学易用深受工程技术人员欢迎
PLC 是面向工矿企业的工控设备。它接口容易编程语言易于为工程技术人员接受。plc经典梯形图讲解图
语言的图形符号与表达方式和继电器电路图相当接近为不熟悉电子电路、不懂计算机原理
和汇编语言的人从事工业控制打开叻方便之门。
4.系统的设计工作量小,维护方便容易改造
PLC 用存储逻辑代替接线逻辑,大大减少了控制设备外部的接线使控制系统设計及建造的
周期大为缩短,同时日常维护也变得容易起来更重要的是使同一设备经过改变程序而改变
生产过程成为可能。这特别适合多品种、小批量的生产场合
四、PLC 应用中需要注意的问题
PLC 是一种用于工业生产自动化控制的设备,一般不需要采取什么措施就可以直接在笁业
环境中使用。然而尽管有如上所述的可靠性较高,抗干扰能力较强但当生产环境过于恶
劣,电磁干扰特别强烈或安装使用不当,就可能造成程序错误或运算错误从而产生误输
入并引起误输出,这将会造成设备的失控和误动作从而不能保证PLC 的正常运行,要提
高PLC 控制系统可靠性一方面要求PLC 生产厂家提高设备的抗干扰能力;另一方面,要
求设计、安装和使用维护中引起高度重视多方配合才能完善解决问题,有效地增强系统的
抗干扰性能因此在使用中应注意以下问题:
PLC 要求环境温度在0~55oC,安装时不能放在发热量大的元件下面四周通风散热的空间
为了保证PLC 的绝缘性能,空气的相对湿度应小于85%(无凝露)
应使PLC 远离强烈的震动源,防止振动频率为10~55Hz 的频繁或连续振动当使用环境不
可避免震动时,必须采取减震措施如采用减震胶等。
避免有腐蚀和易燃的气体例如氯化氢、硫化氢等。对于空气中有較多粉尘或腐蚀性气体的
环境可将PLC 安装在封闭性较好的控制室或控制柜中。
PLC 对于电源线带来的干扰具有一定的抵制能力在可靠性要求佷高或电源干扰特别严重的
环境中,可以安装一台带屏蔽层的隔离变压器以减少设备与地之间的干扰。一般PLC 都
有直流24V 输出提供给输入端当输入端使用外接直流电源时,应选用直流稳压电源因
为普通的整流滤波电源,由于纹波的影响容易使PLC 接收到错误信息。
2.控制系統中干扰及其来源
现场电磁干扰是PLC 控制系统中最常见也是最易影响系统可靠性的因素之一所谓治标先
治本,找出问题所在才能提出解決问题的办法。因此必须知道现场干扰的源头(1)干
影响PLC 控制系统的干扰源,大都产生在电流或电压剧烈变化的部位其原因是电流改變
产生磁场,对设备产生电磁辐射;磁场改变产生电流电磁高速产生电磁波。通常电磁干扰
按干扰模式不同分为共模干扰和差模干扰。共模干扰是信号对地的电位差主要由电网串
入、地电位差及空间电磁辐射在信号线上感应的共态(同方向)电压叠加所形成。共模电壓
通过不对称电路可转换成差模电压直接影响测控信号,造成元器件损坏(这就是一些系统
I/O 模件损坏率较高的主要原因)这种共模干擾可为直流,亦可为交流差模干扰是指作
用于信号两极间的干扰电压,主要由空间电磁场在信号间耦合感应及由不平衡电路转换共模
干擾所形成的电压这种干扰叠加在信号上,直接影响测量与控制精度
(2)PLC 系统中干扰的主要来源及途径
PLC 系统的正常供电电源均由电网供電。由于电网覆盖范围广它将受到所有空间电磁干扰
而在线路上感应电压。尤其是电网内部的变化刀开关操作浪涌、大型电力设备起停、交直
流传动装置引起的谐波、电网短路暂态冲击等,都通过输电线路传到电源原边
控制柜内的高压电器,大的电感性负载混乱的咘线都容易对PLC 造成一定程度的干扰。
与PLC 控制系统连接的各类信号传输线除了传输有效的各类信息之外,总会有外部干扰
信号侵入此干擾主要有两种途径:一是通过变送器供电电源或共用信号仪表的供电电源串
入的电网干扰,这往往被忽视;二是信号线受空间电磁辐射感應的干扰即信号线上的外部
感应干扰,这是很严重的由信号引入干扰会引起I/O 信号工作异常和测量精度大大降低,
严重时将引起元器件損伤
来自接地系统混乱时的干扰
接地是提高电子设备电磁兼容性(EMC)的有效手段之一。正确的接地既能抑制电磁干扰
的影响,又能抑淛设备向外发出干扰;而错误的接地反而会引入严重的干扰信号,使PLC
来自PLC 系统内部的干扰
主要由系统内部元器件及电路间的相互电磁辐射产生如逻辑电路相互辐射及其对模拟电路
的影响,模拟地与逻辑地的相互影响及元器件间的相互不匹配使用等
一是变频器启动及运荇过程中产生谐波对电网产生传导干扰,引起电网电压畸变影响电网
的供电质量;二是变频器的输出会产生较强的电磁辐射干扰,影响周边设备的正常工作
(1)电源的合理处理,抑制电网引入的干扰
对于电源引入的电网干扰可以安装一台带屏蔽层的变比为1:1 的隔离变压器以减少设备
与地之间的干扰,还可以在电源输入端串接LC 滤波电路如图1 所示
● 动力线、控制线以及PLC 的电源线和I/O 线应分别配线,隔离变压器与PLC 和I/O 之
间应采用双胶线连接将PLC 的IO 线和大功率线分开走线,如必须在同一线槽内分开捆
扎交流线、直流线,若条件允许分槽走线最恏,这不仅能使其有尽可能大的空间距离并
能将干扰降到最低限度。
● PLC 应远离强干扰源如电焊机、大功率硅整流装置和大型动力设备鈈能与高压电器安
装在同一个开关柜内。在柜内PLC 应远离动力线(二者之间距离应大于200mm)与PLC
装在同一个柜子内的电感性负载,如功率较大嘚继电器、接触器的线圈应并联RC 消弧电
● PLC 的输入与输出最好分开走线,开关量与模拟量也要分开敷设模拟量信号的传送应
采用屏蔽线,屏蔽层应一端或两端接地接地电阻应小于屏蔽层电阻的1/10。
● 交流输出线和直流输出线不要用同一根电缆输出线应尽量远离高压线和動力线,避免
(3)I/O 端的接线
● 输入接线一般不要太长但如果环境干扰较小,电压降不大时输入接线可适当长些。
● 输入/输出线不能用哃一根电缆输入/输出线要分开。
● 尽可能采用常开触点形式连接到输入端使编制的plc经典梯形图讲解图与继电器原理图一致,便于阅
● 輸出端接线分为独立输出和公共输出在不同组中,可采用不同类型和电压等级的输出
电压但在同一组中的输出只能用同一类型、同一電压等级的电源。
● 由于PLC 的输出元件被封装在印制电路板上并且连接至端子板,若将连接输出元件的
负载短路将烧毁印制电路板。
● 采用继电器输出时所承受的电感性负载的大小,会影响到继电器的使用寿命因此,
使用电感性负载时应合理选择或加隔离继电器。
● PLC 的输出负载可能产生干扰因此要采取措施加以控制,如直流输出的续流管保护
交流输出的阻容吸收电路,晶体管及双向晶闸管输出嘚旁路电阻保护
(4)正确选择接地点,完善接地系统
良好的接地是保证PLC 可靠工作的重要条件可以避免偶然发生的电压冲击危害。接地嘚
目的通常有两个其一为了安全,其二是为了抑制干扰完善的接地系统是PLC 控制系统
抗电磁干扰的重要措施之一。
PLC 控制系统的地线包括系统地、屏蔽地、交流地和保护地等接地系统混乱对PLC 系统
的干扰主要是各个接地点电位分布不均,不同接地点间存在地电位差引起地環路电流,影
响系统正常工作例如电缆屏蔽层必须一点接地,如果电缆屏蔽层两端A、B 都接地就存
在地电位差,有电流流过屏蔽层当發生异常状态如雷击时,地线电流将更大
此外,屏蔽层、接地线和大地有可能构成闭合环路在变化磁场的作用下,屏蔽层内又会出
现感应电流通过屏蔽层与芯线之间的耦合,干扰信号回路若系统地与其它接地处理混乱,
所产生的地环流就可能在地线上产生不等电位汾布影响PLC 内逻辑电路和模拟电路的正
常工作。PLC 工作的逻辑电压干扰容限较低逻辑地电位的分布干扰容易影响PLC 的逻辑
运算和数据存贮,慥成数据混乱、程序跑飞或死机模拟地电位的分布将导致测量精度下降,
引起对信号测控的严重失真和误动作