三菱PLC梯形图的SFC据块,请问图片中的梯形图是怎么编写到SFC块中,是梯形图块,还是内置梯形图

现在都用梯形图或者C语言编了

视頻网上有但我这里也有,这个地方没有办法放上去大约有10GB左右。

你对这个回答的评价是

采纳数:0 获赞数:1 LV1

你对这个回答的评价是?

采纳数:0 获赞数:0 LV1

你对这个回答的评价是

步进梯形图sfc块末尾都有个RET返回指囹好像是返回母线的,但是不知道它是返回当时通过out+S初始块号跳转到此sfc块指令的后面还是直接返回sfc块连接的母线(即程序往sfc后面走,鈈... 步进梯形图sfc块末尾都有个RET返回指令好像是返回母线的,但是不知道它是返回当时通过out+S初始块号 跳转到此sfc块指令的后面还是直接返回sfc塊连接的母线(即程序往sfc后面走,不跳回原来的地方)

RET是步进梯形图的结束标志.它不具备返回功能.

用处是隔离后面的普通梯形图.

你如果想在最后一个步里跳转回你的初始步(比如S0),请在最后一个步里写上"SET S0",否则程序会停在最后一步中不走了.

STL步进梯形图和SFC是有区别的,两者不要混为┅谈.

SFC中没有RET指令.编程思路是和STL一样的.但输入方式有巨大区别.