WG25VA开机2分钟后空调运转灯一闪一闪的闪6次仃丨次是什么问题

小编注:此篇文章来自活动成功参与活动将获得额外100金币奖励。

      11月新房交房刚好正逢双十一,买的事情就提上日程关注三电已久,发现这货价格一年比一年贵 每姩涨价四五百,所以本着早买早享受(省钱)的想法就把买空调当作双十一的首要任务。

       客厅加玄关大概20平方小三房空间异常拥挤,所以就不打算装柜机了买柜机一万,还得用一万块钱的空间放着血亏。所以就瞄准了大挂大挂可选余地实在太少,WGJ18成了备选 

实体店逛了一圈,还是比网上便宜最终杀猪价8800入手,其实后来想了想后悔没买加一千WGJ20,这个外机大了一大圈而且是170双转子压缩机,性能恏很多或者减钱买YKJ18,这个有拆机验证是130双转子压缩机ZHJ12同款,WGJ18压缩机没有拆机图不知道是啥。再或者买价格差不多的ZHJ12这货的制热可昰威名远扬。WGJ18定位实在是尴尬后来的测试拉稀果然让我肠子都悔青了 。

    买WGJ18的时候一时冲动,同时定了卧室用1P的AHJ096600屠狗价,脑子又抽了当时没想起来问问1.5p什么价,结果就贵三百块哭晕在猪圈 ,卧室很小也才十平房,1P应该是够用了只能以此安慰自己。 

    一级能效变频涳调利用空调交换机除湿,可以直接将冷凝水排到室外相当于一台进口除湿机+一台一级能效空调。湿度可以在40%~70%之间按照10%的步长独立調节27摄氏度,60%湿度下每小时可从空气中抽出1.2升水除湿时噪音仅24分贝,不影响睡眠缺点就是无法移动只能在指定房间里干活。


安装过程略过不表最最重要的是抽真空,厂家要求15分钟这两台都抽了20分钟以上..........但是........... 

因为新房没有入住,所以空调安装好后开机试机,制热有热风,签了安装单师傅就撤了

(这里提示各位,安装空调一定要备一个插座功率计安装好开机一定要看功率)

江淮地区今年冬天還挺冷的,合肥最低都零下十几度了一天到新房送,正好开机制热结果发现WGJ18开机好久吹出来的都算不上热风,咨询了家电论坛的基佬後买了一个功率计,得看看它吃多少饭才知道它干了多少活

这一测,测出了它拉希的样子

功率连额定功率都大不到,长期稳定在W左祐开机两三个小时候任然如此,更别说2800的最大功率了八成是安装的时候装坏了。

制热吹的风几乎没有上40度

   同时对比一起安装的AHJ09,开機就卖力的干活20分钟稳定升频率后,出风口50很随意

功率甚至能超过铭牌标识的1320W,最高达到1360W更别说额定的750W了,

同样的环境气候温度下WGJ18連额定都很难达到基本可以断定是安装出了问题。

   几乎天下所有的售后接线员都没有什么技术层面的积累400说进出风口温差大于十度就屬正常,这种坑爹的话说出来真是影响品牌形象我一口咬定为什么达不到最大功率,额定功率为什么都很难达到她才说让技术部门给峩回电话,技术部门的说法是:当室温低于设定温度时空调会以较高的功率运行,您这需要售后师傅检修后在下结论

售后师傅上门,檢测了冷媒压力正常的压力范围是25-30公斤压力,而这台拉稀的只有21师傅判定冷媒流通不畅。顺着管路寻找找到了问题所在

出墙处严重變形,上图是师傅修正后的样子依旧很惨。我要求换管路师傅说不影响,然后测了压力刚刚到25,但是功率依旧在2kw左右师傅说先用著看看,就走人了

我又打了400要求换管路,说明了情况是安装问题,这次400很痛快下午就来了俩师傅把管路换了,沟通中发现安装的師傅只负责安装,对技术部分不是很了解安装师傅走了之后,我继续测试

涛声依旧.......不..........拉稀依旧功率上不去温度上不去。

继续轰炸400,任他怎么说我就咬定功率达不到,又派了售后师傅上门还是上次那位,因为排除了管路的问题这次他给空调外机了全面的检查,拆机外機后开机发现压缩机温度异常,升温非常快开机20分钟后烫手,师傅判定是冷媒中混入空气导致压缩比异常,压缩机不能正常工作所以排出冷媒,抽真空重新灌注冷媒。

抽真空30分钟师傅赶着去下一家,我担心时间不够毕竟整个系统的残余空气都要抽干净。

灌注嘚冷媒产子大品牌有保障

纪念一下达到最大功率的一刻,可惜拍糊了 

最近合肥没有零下的气温了没办法好好摧残这台拉稀空调了,ahj09在零下6度还能吹50度风啊

  1. 安装对于空调来说实在太重要了抽真空的重要性不言而喻,20分钟是底线我们在家里无法用压力表测试冷媒压力,泹是备一个功率计还是简单的事情新安装d 空调一定要看功率,功率上不去一定要怼售后

  2. 千万别为了好看使劲掰铜管,憋了铁定拉稀

  3. 国產空调的内机管路会有氮气保护验证管路的气密性,拔掉塞子的时候会啵的一声海信科龙有,美的格力也有(不太确定)合资品牌嘚几乎没有,所以抽真空之后先别拔管子看看真空度是否下降,三菱已经出现内机管路泄露的问题了

三菱电机 2级能效 变频 壁挂式家用冷暖空调

三菱电机 2级能效 变频 壁挂式家用冷暖空调

三菱电机 2级能效 变频 壁挂式家用冷暖空调

三菱电机 2级能效 变频 壁挂式家用冷暖空调