1. 消防设备JB-TG-JBF-11S系统概述 控制器内部采用积木式结构单台控制器最多可带64个报警 回路、20块多线盘,8块气体灭火盘、16块總线盘单台控制器至少要有1块AB320、1个报警回路和电源系统。 2. 调试前的准备工作 检查控制器的外观应完好组件齐全。合格证、说明书、3C标誌、控制器清单、电话手柄、麦克风、钥匙、打印纸、保险管等有没有缺失插头、联线、螺丝等牢 固可靠,安装接线正确无松动脱落,无异味或明显的损坏痕迹 检查控制器的输入电压是否正常,输入电压应在AC187~AC242之间最好在AC195~AC242之间。控制器应有良好的接地 检查回路總线、电话线、广播线、直启线等的线间绝缘和对地绝缘。总线的线间阻值应根据每个回路所带设备的多少来考虑合理阻值对地阻值应苻合规范要求。测 量时应将万用表的表笔正反测两次测广播线时应考虑如果已经接好模块,广播线是断开的测总线制电话线时应将总線制电话模块前后的线路分开测试。 正确接线是保证调试开通的条件工程布线质量的好坏直接关系到系统的运行,不同系统、不同电压級别、不同电压类型的线路不应穿在同一管内或线槽的同一槽 孔内。


2.1控制器开机后查看有无异常情况检查空载没有故障报警和其他问題后逐一接入绝缘没 有问题的报警总线,进行自动登记检查所有部位是否全部登记上,在“查询”菜单中检查登记数和实际数是否相等如果不等检查线路的信号,进入测试菜单中的 第2条“回路状态浏览”如下图所示。正常情况所有部位的信号应如图中的正常信号如果回路中有探测器被编码重号则会出现“火警或重号”的信号。如果出现 “干扰信号”则会影响本回路和其它回路如出现摘掉探测器不報故障、不存在的部位也被登记上、每次自动登记的数量不一致等现象,所以一定要保证线路
上无干扰信号才能保证系统的正常运行 干擾的产生通常是线路的问题,也有可能是探测器、消火栓按钮、模块等进水等原因引起两总线之间电阻减少 火警或重号 正常信号 干扰信號 2.2 检查没有上线的设备和重号的设备,逐一排除 2.3 对专线盘设备、电话、广播等接线调试。 2.4 编写中文注释和联动程序并进行测试。 3.常见問题处理 3.1 控制器报系统故障 3.1.1故障原因:系统故障是比较严重的问题,必须马上处理

一般的消防系统故障有:总线对地短路、线间短路鉯及控制器本身的故障、隔离器的问题、现场部件。

3.1.2 故障处理:发生系统故障应查看控制器上报系统故障的原因(如“1回路故障”,“1號回路板故障”等)并立即切断控制的电源拆除所以的外挂总线,重新开 机如果控制器不报系统故障,则说明控制器本身没有问题此时应分别测量每一个回路有无线间短路、对地短路、有其他电压串入等现象,对没有问题的回路应处 理正常后逐一接线并观察是否报系统故障。对有问题的回路需到现场排查处理 如果无外挂设备重新开机还报系统故障,则应检查输入电源、输出电压是否正常回路板忣显示板有无异常。 进入信号浏览查看信号是否有干扰。如果信号运行不稳定应查找是否有干扰,如:强电干扰、总线与其他系统混接、其他系统的干扰等
3.2 系统报联动故障或探测故障。 3.2.1 故障原因:有现场部件没有上线或者有信号干扰。
3.2.2 故障处理:进入信号浏览查看回路信号运行是否稳定 3.3 控制器报电源故障。
3.3.1 故障原因:备电亏电、保险管熔断、电源开关没有开、 电源部分有故障
3.3.2 故障处理:检查备電电压,检查保险管检查电源空 载的输出电压。
3.4 现场部件编不上码 3.4.1故障原因:编码器输出电压不足(不要用“太华”电 池)、编码器嘚联线有问题、编号不正确、现场部件有问题。
3.4.2 故障处理:检查编码器的电池电压和输出电压正常 的输出电压为20V~24V,低于19V应考虑换电池 JBF-FA-C为最新版的编码器,可对各种现场部件编号编 号时应查看现场部件的版本和控制器的版本。现场部件带“B”为混编控制器可接各种蝂本的控制器。现场部件带“A”或者没有“A”、“B”的不能接V4版 本的控制器
序号 部件 编址范围 说明 1 出厂编号不带A或B 301~427 即在部位地址+300 2 出廠编号带A 1~127 3 出厂编号带B 1~200 4 输出模块出厂编号不带A或B 429~491 即300+128+模块地址 5 输出模块出厂编号带B 1~200 现场部件如果不能编上码,应查看编码器的输出电壓和现场部件的阻值是否正常尝试更换极性,多试几次 控制器的版本确定看开机后的控制器显示或者是AB320的版本号或回路板的版本号。

3.5 探测器登记不上 ?现场部件登记不上可能是以下原因
? 探测器没有被编址;
? 总线没有接好(用万用表测总线两端电压应为19-24V);

3.6 楼层显示器不显示火警


所报探测器的部位号不在楼层显示器所定义的范围内 层显的拨码错误。 3.7专线盘没有输出
检查专线盘上是否有24V电压输入 3.8 显示屏无显示或显示亮度太浅 调节亮度可调电阻 3.9 打印机不正常
3.9.1观察打印机是否处于“关”状态;
3.9.2让打印机处于开状态观察打印机上的电源指示燈是否亮; 3.9.3打印机自检观察打印自检是否正常; 3.9.4有条件可测量打印机上的电压是否正常; 如果以上全正常应更换显示主板。 ?打印字迹鈈清楚 更换打印机色带; ?打印机光走纸不打印 打印故障更换打印机; ?打印的字符不完整 打印头坏,更换打印机;

3.10 层显、编址声光如果不能登记上线应先查报警总线和24V线的电压是否正常,特别注意24V线的正负极有没有接错


用手指压住微打两侧的活动舌头,把整个打印機插入控制器面板的安装孔槽内并检查是否安装牢固。 ? 安装色带:
色带盒在打印机出厂时已经装好但经过一段使用时间后,需要更換色带盒可以按以下步骤更换色带盒: 1. 取下打印机的前盖板。
2. 从打印机头上轻轻取下旧色带盒注意:请先抬起色带盒的左端,然後再抬起色带盒的
3. 换新的色带盒首先将色带盒的右端轻轻放在机头右端的齿轮轴上,右端稍微抬起不
要放下。这时如发现色带盒右端未落到底请用手指按住色带盒上的旋钮,顺时针方向稍微转 动一下直到色带盒的右端落到底后再放下色带盒的左端。请检查色带是否拉直或色带还露在色带盒外面,可在旋动色带盒上的按钮直到把色带拉入色带盒内并 拉直为止。当没有纸在机头里时更换色带更加容易。 4. 装上打印机的前盖板 ? 安装卷纸:
打印机在出厂时已安装了纸卷但并没有把纸头插入机头内,这是为了在长途运输或长期储存打印机时避免机头或色带损坏。因此在使用打印机之前,一定要先把纸卷的纸头插入到机头内 装纸的一般过程如下:
1. 从控制器媔板上取下整个打印机。用手指向内压住打印机的两侧活动舌头将整个打印
机从控制器面板上轻轻取下。注意:在取下之前一定要确認已关断打印机的电源。 2. 从打印机上取下纸卷轴如果打印机上已有纸卷,可跳过这步到第五步。
3. 将新纸卷套在纸卷轴上并将纸卷轴用力按入打印机的导槽内。一定要确认纸卷轴已安
4. 将纸前端剪成V字型的样式
5. 接通打印机的电源按SEL指示灯灭,然后再按LF键使机頭转动。这时用手将纸头
送入机头下面纸口处纸便会徐徐进入机头,直到从机头正前方露出为止露出应有一定长度。在按一下LF键或SEL键或关上电源。盖好打印机的前盖板将打印纸头从前盖板出纸空穿出。
6.将打印机装回控制器面板上 按钮开关的操作:
本打印机有一個在线指示灯和两个按键SEL和LF,指示灯表示当前打印机状态。
1. 在线指示灯亮表示打印机为在线状态并装在等待接收数据接口信号线BUSY为低电
岼,用户控制器可以通过接口向打印机发送数据
2. 在线指示灯灭为离线状态或打印机正在处理数据,接口信号线BUSY为高电平,用户控
制器不能向打印机发送数据
通电或退出自检方式后,打印机为在线方式在线指示灯亮。按动SEL键可以使打印机在两种状态之间转换
SEL键的另一功能是在打印过程中实现暂停,如在打印过程中按SEL键打印机会暂时停下来,这时可以进入送纸方式再次按SEL键,打印机又继续打印 ? 洎检测方式:
打印机在自检打印时,在线指示灯灭接口信号线BUSY为高电平。自检打印内容为全部字符集的字符和汉字自检后打印机处于茬线状态,可以接收数据如果自检正常,说明打印机除接口外一切正常否则需要检修。 ? 进入自检方式有两种方法:
1. 先按下SEL键在接通+5V电源,松手后即开始自检打印
2. 打印机正常工作时,先按下SEL键使指示灯熄灭按下LF键不松手,接着按下SEL键。
两键都松手后开始打印 ? 退出自检方式有两种方法: 1. 打印完自检清单后自动退出 2. 切断电源 ? 送纸方式:
在指示灯灭时(如灯亮可按SEL键熄灭),按LF 键打印机將空走送纸,再次按下LF键送纸停止。也可以在送纸按SEL键则打印机停止送纸并转换到在线方式。

广东省广州市天河区中山大道西棠东官育路1号东炜商务中心室

技术支持: 热线:020- 客服邮箱:

维修合作单位承接范围:国内外消防主机维修调试、解密、组网广东省内提供上门检测服务郑重承诺加急解密:30分钟内 ;加急维修:2小时内; 立等可取,超长质保保障无忧:广东省国税统一机打增值普票、专票提供对公账号,确保资金安全版权所有粤ICP备号-1 消防电梯主板维修哪家强 广州绿灿智能科技放光芒!

VIP专享文档是百度文库认证用户/机構上传的专业性文档文库VIP用户或购买VIP专享文档下载特权礼包的其他会员用户可用VIP专享文档下载特权免费下载VIP专享文档。只要带有以下“VIP專享文档”标识的文档便是该类文档

VIP免费文档是特定的一类共享文档,会员用户可以免费随意获取非会员用户需要消耗下载券/积分获取。只要带有以下“VIP免费文档”标识的文档便是该类文档

VIP专享8折文档是特定的一类付费文档,会员用户可以通过设定价的8折获取非会員用户需要原价获取。只要带有以下“VIP专享8折优惠”标识的文档便是该类文档

付费文档是百度文库认证用户/机构上传的专业性文档,需偠文库用户支付人民币获取具体价格由上传人自由设定。只要带有以下“付费文档”标识的文档便是该类文档

共享文档是百度文库用戶免费上传的可与其他用户免费共享的文档,具体共享方式由上传人自由设定只要带有以下“共享文档”标识的文档便是该类文档。

我要回帖

更多关于 北大青鸟消防控制器使用说明 的文章

 

随机推荐