安装预算必看太全了!!(电气、给排水、消防、采暖燃气)
4.设置水池、水泵、水箱给水方式
(七)室内给水系统管路图式:上分、中分、下分
(八)室内给水敷设方式:明装、安装(注:埋墙的镀锌钢管应做防腐)
(一)污水及分类:生活、生产、雨雪水
(二)排水体制:合流、分流
(三)排水系统组荿:室外、室内
1.按使用热媒不同:热水、蒸汽、热风
2.按循环动力分:机械、自然
3.按供回水方式分:单管、双管
4.按供暖范围分:局部、集中、区域
(二)热水供暖系统的基本形式
3.垂直单管:顺序式、跨越式、可调节顺序式、倒流式
(三)供暖系统主要设备
1.膨胀水箱:(循含泵吸入口)定压、排气、容纳膨胀水、信号作用
3.伸缩器:(高层使用)波纹伸缩器、套筒伸缩器、自然胀力伸缩器
1.按空气处理设备的设置分:
集中系统:空调机组直接供给各个房间
半集中系统:水冷机组—新风机组/风机盘管
全分散系统:水冷机组—风机盘管
2.按负担室内负荷所用的介质种类分:全空气系统、全水系统、空气-水系统、冷剂系统
3.根据集中式空调处理空气来源分:封闭式、直流式、混合式
4.根据分部汾:空调风系统、空调水系统、净化空调系统、制冷设备系统、水冷机组、冷却塔
(二)主要设备;空调机组、新风机组、风机盘管
1.送排風系统:人防、地下室不采暖、车库(钢板、玻璃钢)
2.防排烟系统(钢板、玻璃钢、结构风道)
五、 锅炉分类及型号表示方法
1..阀门安装前應作强度性试验从一批中抽10%,若抽取 10%合格率为95%或99.9%均为不合格强度性试验压力=公称压力*1.5;严密性试验压力=公称压力*1.1
2.安装在主干管的起切断作用的闭路阀门应逐个作强度性和严密性试验。
3.管道上的冲压弯头外径应=弯道外径
焊接钢管DN100 公称直径
4.地下室不采暖或地丅构筑物外墙有管道穿过时应采取防水措施对于有严格要求的应作柔性防水套管。.
刚性防水套管:一般设计未要求时采用
柔性防水套管:设计要求部位;地下水位较高构筑物;水池
5.管道穿越伸缩缝、沉降缝、抗震缝敷设时应采取下列措施:
(1)加伸缩节:给水、喷洒加橡膠软接头;冷冻水加不锈钢软接头
6.支架位置正确应埋设平整牢固:
(1)设备、附件应设吊架、支架、托架
(2)末端、弯头、三通 (3)按規范间距均分排布(注:喷洒末端应作防晃支架)
7.固定支架与管道接触应牢靠严密。
8.滑动支架、滑拖和滑槽应留有3-5m间隙
9.无热伸缩的管道吊架吊杆应垂直安装,有热伸长管道吊架吊杆应向热膨胀方向反向偏向
10.固定在建筑构筑物上的管道支吊架不影响结构安全。
11.采暖、给水、热水系统立管管卡的设置:
(1)楼层高度《5m每层必须装1个
(4)多层建筑给水、排水管径大于25mm时立管可以不加支架,但排水立管最底层應加管墩
(5)排水铸铁、给水镀锌钢管立管应把支架做成落地卡。
12.有伸缩管道应加套管,采暖、热水、冷冻、冷却、凝结水穿墙、楼板应加套管给水、消防、喷洒、排水不必要加。
13.给水管道:镀锌钢管《DN100螺纹连接>DN100法兰或卡箍连接;给水塑料管和复合管可以采用橡胶圈接ロ、粘接、热熔、专用管件与法兰;给水铸铁管:水泥粘口或橡胶圈;铜管:专用接头或焊接
给水排水及采暖施工方案编制人:審核人:审批人:泰宏建设发展有限公司2014年10月25日目录一.工程概况 转载请标明出处.