湿式自动喷淋灭火系统和干式湿式喷淋自动喷淋灭火系统有何区别

自动喷水灭火系统中的干式湿式噴淋灭火系统当喷头的安装形式选择直立型安装时,能否选择湿式喷头(即普通闭式喷头

来源:消防工程师考试网 2018年12月18日 【

注 册消防工程师专业网站

考友提问:自动喷水灭火系统中的干式湿式喷淋灭火系统当喷头的安装形式选择直立型安装时,能否选择湿式喷头(即普通闭式喷头)即湿式灭火系统中的喷头能否直立安装在干式湿式喷淋系统中?
消防考试网回复:干试必须直立或者干试下垂的喷头

    为了满足寒冷和高温场所安装自動灭火系统的需要在湿式系统的基础上发展起来的。其管路和喷头内平时没有水只处于充气状态,故称之为干式湿式喷淋系统或干管系统干式湿式喷淋喷水灭火系统的主要特点是在报警阀后管路内无水,不怕冻结不怕环境温度高。因此该系统适用于环境温度低于4℃和高于70℃的建筑物和场所。

    干式湿式喷淋系统由闭式洒水喷头、水流指示器、干式湿式喷淋报警阀组以及管道和供水设施等组成,而苴配水管道内充满用于启动系统的有压气体

  保护区域内发生火灾时,温度升高使闭式喷头玻璃球炸裂而使喷头开启释放压力气体這时干式湿式喷淋报警阀系统侧压力降低,供水压力大于系统侧压力(产生压差)使阀瓣打开(干式湿式喷淋报警阀开启),其中一路壓力水流向洒水喷头对保护区洒水灭火,水流指示器报告起火区域另一路压力水通过延迟器流向水力警铃,发出持续铃声报警报警閥组或稳压泵的压力开关输出启动供水泵信号,完成系统启动系统启动后,由供水泵向开放的喷头供水开放喷头按不低于设计规定的噴水强度均匀喷水,实施灭火

3.系统各部件构成及用途

3.1.1干式湿式喷淋报警阀结构及安装示意图如下图所示

3.1.2干式湿式喷淋报警阀工作原理:

無加速器的干式湿式喷淋报警阀工作原理

  主阀由阀体、内座圈、外座圈、阀瓣组件、阀盖等零部件组成(见上图)。阀瓣组件和内外座圈将主阀分为三个部分即上腔、中间腔和下腔。上腔为关闭的阀瓣以上部分的阀腔与系统管网相连,充有压力气体;中间腔为关闭嘚阀瓣与内、外座圈围成的环状空间因阀瓣同时封闭外座圈和内座圈,所以中间腔既不与上腔相通又不与下腔相通,而通过孔道与大氣相通;下腔为关闭的阀瓣以下部分的阀腔与供水侧管道相连,充有压力水

  阀瓣关闭时,下腔压力水对阀瓣的作用面积小于上腔壓力气体对阀瓣的作用面积这二者的比即为差动比。本厂生产的干式湿式喷淋阀差动比约为1:5即可认为,只需供水压1/4的充气压便能克垺水压产生的推力,将阀瓣封闭根据差动比,对照不同的供水压力下表给出合适的充气压力。

  阀瓣组件是干式湿式喷淋报警阀主閥的重要部件由阀瓣体、阀瓣密封垫、压板、扣爪、拉簧等零件组成,如下图所示起着密封阀门的作用。

  阀瓣密封垫是组件中嘚关键零件,因为它同时对外座圈和内座圈进行密封必须保证其内外圈表面光滑,无斑驳、划痕、脏物等影响密封性能的缺陷并且必須保证与之结合的内外座圈表面平整、光洁。当密封垫因损伤而更换时必须换上由本公司提供的相同型号的密封垫,以防发生密封问题

  扣爪和拉簧的作用是防止阀瓣开启后自动复位,特殊的结构保证扣爪只能逆时针转动一定角度当阀瓣在水压力的作用下开启时,扣爪前端(上部)碰在体外复位机构复位轴上扣爪逆时针转动以避让复位轴,并不妨碍阀瓣运动;当阀瓣因自重回落时扣爪前端(下蔀)同样会碰在复位轴上,因扣爪不能顺时针转动故复位轴将阻止阀瓣继续回落,防止阀瓣自动复位

  压板和螺栓是用来紧固密封墊和阀瓣体的。在拆换密封垫时必须保证压板平整,不得使之受损变形并不得粘有脏物,同时必须保证密封垫和阀瓣体连接面平整咣洁。

  体外防复位机构可使干式湿式喷淋报警阀开启后干式湿式喷淋报警阀一直处于开启位置,防止复位。

  复位操作如下:将手柄旋转至槽口方向向外拉出,阀瓣即可复位

  注:阀瓣复位后,应向内推手柄并旋转至防复位状态(下图)

    压力开关安装在延迟器上蔀,将水压信号变换成电讯号从而实现电动报警或启动消防水泵。

  1)最大工作压力:1.2MPa

  水力警铃是水流过湿式报警阀使之启动后能发出声响的水力驱动式报警装置,适用于湿式、干式湿式喷淋报警阀及雨淋阀系统中。它安装在延迟器的上部当喷头开启时,系统侧排沝口放水后5~90s内水力警铃开始工作。

  1)最大工作压力:1.2MPa

  2)驱动压力:≥0.05MPa

  3)警铃喷嘴进口压力为0.05MPa时平均响度值不低于70dB(A)

  4)警铃喷嘴进口压力≥0.2MPa时,距铃3m外的响度平均值≥85dB(A)

  打开湿式报警阀管路中的报警试验阀或打开设置在喷淋管路系统末端的试验装置對水力警铃进行试验。

  1)所有自动喷淋系统均应安装水力警铃

  2)进入水力警铃的水流应经过滤以防堵塞,过滤器可安装在湿式報警阀旁侧报警管路上

  一般安装在配水干管上,是靠管内压力水流动的推力而动作从而推动微动开关发出报警信号,从而起到检測和指示报警区域的作用另外,也可与系统的其它组成部件联动可控制消防泵的开启动作。

  在自动喷水灭火系统中水流指示器昰一种把水的流动转换成电信号报警的部件,它的电气开关可以导通电警铃也可直接启动消防水泵供水灭火。延时型水流指示器可克服甴于水源波动引起的误动作给延时电路供电,经过预设的时间后延时继电器动作,通过一组无源常开触点发出报警信号

  1)灵敏喥:①不报警流量≤15L/min

  2)开关接点容量:交流220V2A;直流24V3A。

  3)延时型水流指示器可在2~60s范围内调节延时时间

  4)适用场所:适用于湿式、干式湿式喷淋、预作用系统中。

  1)水流指示器建议安装设计安装位置时应考虑安装操作方便。

  2)安装时应注意水流方向其动作方向和水流方向一致;本公司的水流指示器有明显的水流箭头。切不可装反方向

  3)水流指示器的工作参数是预先调定的,因此安装时应避免剧烈碰

我要回帖

更多关于 干式湿式喷淋 的文章

 