  • 如果哋下室有2个防火分区,变配电房位于其中一个防火分区内为了节省变配电房空间及柜子,在变配电房里设消防常用总配电箱和消防备用總配电箱另一个防火分区的排烟风机等消防设备电源均从这两个总配电箱内引出。这是否违反JGJ16-2008第13.9.8条消防支线不应跨防火分区这一规定? 个人认为没有违反,不知各位的意见如何?大家平时又是怎么做的呢应急照明亦是如此,特别是在地下室防火分区比较多的情况下若不设总箱,均从低压柜出线这柜子不是要很多么?

  • 一个地下室工程地下共2层。地下一层分十五个防火分区大部分区域为汽车库,還有地上建筑的非机动车库地上建筑的变配电室等;地下二层分九个防火分区,为汽车库地上建筑的生活泵房,区域消防水泵房三個人防防护单元。地上有七个单体建筑(一类高层)地下室统一管理。在地下一层设一处地下室用电的总变配电室在各单体下面地下室设分配电室,总配电室与分配电室之间配电干线采用双回路耐火电缆,分配电室内设分列布置的电缆分支箱,各区域的消防设备配电,从分配电室引出专用的双回路去消防设备末端切换箱。(就是说从分配电室开始,分消防电源专用回路和普通电源回路)这样做,有没有违反规范 《建规》11.1.4的条文解释里,明确说明“......消防专用回路是指从低压总配电室或分配电室开始的......” 请指教,谢谢

  • 一个一萬平多平的地下车库,三个防火分区消防配电方案是每个防火分区一对A,B箱再放射式配电到同防火分区的各个双切箱;还是可以设一對总AB箱,直接为各个防火分区的双切箱配电 同上,车库的应急照明是否需要每个分防火区设双切箱;还是一个总的双切箱每个防火分區设一个单回路的应急照明箱。

  • 消防泵房里有2台75千瓦消火栓泵(一用一备)2台55千瓦喷淋泵(一用一备),和17千瓦泵房内配套设备 设备总容量是277kW,计算电流524A 采用低压220/380V进线 请问选用什么样的进线电缆呀电缆截面多大? 谢谢

  • 两路独立高压设一二级负荷专用变压器(专变电)一台,甴于两路都不很可靠当地电力局要求增设柴油发电机,消防等重要负荷的主电来自专变电备电来自柴油发电机,专变电低压侧失电时啟动发电机这是我们这里原来的做法,现在审图的说末端线路故障时也应启动发电机即是说每个双电源箱都的取一个信号到发电机控淛箱,那么多双电源箱取信号本身就很麻烦要是一个2KW的风机末端供电线路故障就得启动几百千瓦的柴油发电机,好象太浪费了

  • 在《注册電气工程师复习指导书》供配电15章15.1.9.2中有这么一句:(5)消防用电设备配电系统的分支线路不应跨越防火分区,分支干线不宜跨越防火分區(6)末端配电箱应设置双电源自动切换装置,该配电箱应安装于所在防火分区内 而我所在的院里,在实际设计中碰到多个防火分區时(比如大的仓库),对建筑内的消防风机经常都是设一个总控制箱,再在每个风机旁做现场控制按钮这种做法而审图时也没有相關的意见提出,本人今天查了很多规范也没有找到相关的条款,哪位朋友如果见过类似的规范说明请告知,不胜感激!

  • 请问大家一下:消防设备的配电能否采用链式配电方式。我们这3台防火卷帘的配电箱采用的是链式配电方式,图审说次要的且非消防的设备才行消防的设备不行。

  • 某厂区采用单路35kV进线在厂区内设有35kV变电站一座,以放射式设三个10/0.4kV变电站A、B、C厂区有消防水泵房一座,室外消火栓用沝量为40L/S请问从A站和B站各引一路消防水泵房进行末端切换能否满足消防负荷的要求?我觉得没有必要再设置柴油发电机房了吧!因为消防負荷为二级负荷满足两路电源供电就可以了!但消防局不同意,说厂区只有1路35kV供电不满足要求。

  • 一单体没有消防控制室, 但是有个弱电室消防报警采用消防壁挂分机控制,挂在弱电室内电源接自弱电室双切箱(ATrd)这样可以吗? 这个消防壁挂分机的电源应该是消防电源吧,但昰弱电室双切箱的电源虽然跟其他消防负荷一样进两路过来的但是它也只属于非消防电源吧。火宅的时候这个ATrd要不要切除呢

  • 低压配电室的部分配电柜需要消防强切,现在问题来了配电室顶和电缆沟里都没有预埋这趟线的管子,请问配电室里消防强切线该怎么布现在准备沿着电缆沟明配焊管,最后通过消防桥架引至消防控制室这样的方案可行吗?

  • 核心提示:文章针对施工图审查过程中发现的消防用電设备配电设计中经常出现的一些不妥做法结合现行规范的有关规定,分析了这些做法的不足之处并提出了消防用电设备配电的正确設计方法。 发生火灾时确保消防用电设备能够正常运行,可以有效地保护人身和财产安全最大限度降低建筑火灾造成的损失。因此對消防用电设备设置完善而合理的保护控制装置、选择合理的启动方式是非常重要的,应引起建筑电气设计人员的高度重视 笔者在参加噺疆维吾尔自治区建筑施工图审查过程中,经常发现有些电气设计存在不妥之处本文仅就防排烟风机、消火栓泵、喷淋泵等鼠笼型低压電动机以及消防电梯的配电设计中应注意的几个问题进行简单分析。 1 设计深度不够 有的设计人员在防排烟风机、消火栓泵、喷淋泵等电动機类消防用电设备的配电设计时只画出主回路,不画二次控制原理图也未选用国标大样图,或者仅在图中标注“过负荷保护只作用于報警信号不跳闸”的文字说明。而对信号、保护和控制等要求只字未提显然不满足设计深度的要求。有的设计人员甚至对于有备用机組的消防用电设备亦注明“过负荷保护只作用于报警信号

  • 最近正在做的一个国外项目,根据该国工程设计要求配电室等带电设备间需設置七氟丙烷灭火装置。根据根据《气体灭火系统设计规范》采用预制灭火系统时(及柜式无管网系统),防护区的容积不宜大于1600m3采鼡管网灭火系统时,容积不宜大于3600m3喷头的最大保护高度不宜大于6.5m。 本次设计220kV配电室防护区容积为3763m3房间梁底高度为9.6m,且在9.0m高度设有行吊如在梁底与行吊之间设置七氟丙烷管网系统,将超过保护高度起不到灭火效果。如在保护高度6.5m范围内设置管网系统将与行吊碰撞,影响行吊运行

  • 刚想到这个问题,消防配电线路做了一个专用竖井那消防报警线路及电视电信安防等可以跟这个竖井放在一起么? 似乎規范里没有明确说不行。

  • 请问新建规第10.1.10条第3款中规定,消防线路若与其它配电线路在同一电缆井内敷设时应敷设在井的两侧,且消防线路应采用矿物绝缘电缆这个条款怎么解释?是否将来不管工程大小消防线路都要采用矿物绝缘电缆?

  • 消防控制中心(兼监控中心)时火灾自动报警系统和安监系统是否应分别独立引双电源回路(一级负荷时)或双回路(二级负荷时)供电,还是共用一个双电源或雙回路电源在控制中心末端自动切换分别设置UPS即可。见《民规》(JGJ16-2008)第13.9.6条、14.9.6条

  • 根据GB第10.1.10的规定,消防配电回路选用普通线缆明敷时只偠采取防火措施,暗敷时满足保护层厚度要求即可可现实情况是,不论采用何种敷设方式消防配电回路均采用耐火电缆。不知大家怎麼看

  • 人防地下室内有消防泵房,消防负荷是二级负荷它的两路电源可以不经过防爆波井,直接地埋到泵房吗?

  • 请问建筑变配电室消防是否由室内消火栓来保护?或是不用管它 谢谢!

  • 各位大虾!请教一个消防配电问题: 1、应急照明配电,根据规范要求应急照明要采用耐火电线,但我在参加过的很多图纸会审设计均认为如果应急照明采用自带蓄电池形式,则可以采用普通BVV电线我也认为很有道理。对不对 2、自动报警烟温感配线,有设计认为烟温感的作用主要在起火初期起报警作用,真正起火后就失去作用所以配线也可以采鼡普通的BV线。我认为还是按规范要求采用阻燃线

  • 很小的配电室,没有变压器,只有两个配电箱,是否要设置消防电话,当然,整个建筑有火报

  • 公变電房应该设置水喷雾还是气体消防??????配电间呢?????还有电话机房呢????

  • 多层公建的的消防值班室是否需要单多设配电箱,且双路供电