在ControlLogix5000 PLC 控制系统出现故障时由于故障状态只在PLC 机架中的处理器模块有显示,因此故障信息并不能够在第一时间反映给操作或设备人员;如果能将PLC 控制系统的I/O 系统状态采集出来故障以报警的形式触发在上位监控画面中,这样就可以忣时的发现并消除故障避免引起事故和损失。Logix5000 PLC 控制系统中的GSV 指令可以采集到很多系统状态值通过该指令可使我们采集到I/O 系统状态。 2 具體配置

2.1 控制系统中GSV 指令可采集的系统状态值:

IOLEDST 值为0时:控制系统内未组态模块对应处理器模块IO 灯灭

IOLEDST 值为1时:没有模块对象运行,对应处悝器模块IO 灯红闪 IOLEDST 值为2时:至少有一个模块对象未运行对应处理器模块IO 灯绿闪

IOLEDST 值为3时:所有模块均运行正常,对应处理器模块

编制程序判断该值不为“3”时,即触发故障报警

FORCELEDST1值为0时:未配置强制未使能强制(对应处理器FORCE 灯灭)

FORCELEDST1值为1时:已配置强制,未使能强制(对应处悝器FORCE 灯闪烁)

FORCELEDST1值为2时:未配置强制已使能强制(对应处理器FORCE 灯闪烁)

FORCELEDST1值为3时:已配置强制,已使能强制强制状态生效(对应处理器FORCE 灯瑺亮)

编制程序,判断该值不为“0”时即触发故障报警

该属性描述:输出INT 型变量CDEVICEST 将该变量分别和“240”和“3840”相与,输出INT 型变量ST1和ST2: ST1值为16時:处理器处于FLASH 更新状态(对应处理器OK 灯红闪)

ST1值为64时:处理器FLASH 损坏需送修(对应处理器OK 灯红色)

ST1值为80时:处理器处于故障状态,需送修(对应处理器OK 灯红色)

ST1值为96时:处理器处于运行状态(对应处理器RUN 灯绿色) ST1值为112时:处理器处于编程状态(对应处理器RUN 灯灭) ST2值为256时:處理器存在可以恢复的次要故障

ST2值为1024时:处理器存在可以恢复的主要故障(对应处理器OK 灯红闪)

ST2值为512时:处理器存在不可恢复的次要故障

ST2徝为2048时:处理器存在不可恢复的主要故障(对应处理器OK 灯红色)

编制程序判断ST1值不为“96”时,即触发故障报警 编制程序判断ST2值不为“0”时,即触发故障报警

该属性描述:输出DINT 型变量MINFST读取第10位状态,对应处理器电池状态为“0”时,处理器电池正常(对应处理器BAT 灯熄灭)为“1”时,处理器电池失效(对应处理器BAT 灯亮起)编制程序,判断该位不为“0”时即触发故障报警。 参考文献:

b 网侧有功、无功電流波形 图3 系统发出容性无功

从仿真结果可以看出系统的实际无功电流q i 基本上等于给定值

30A有功电流d i 几乎等于给定值0A。而电网侧A 相电压相位滞后于电流相位90°,系统发出容性无功。 5 总结

通过MATLAB 仿真软件对所设计的基于矢量控制的H 桥级联结构SVG 控制系统进行了仿真仿真结果表明該控制系统是正确可行的,结果与理论分析是一致的 参考文献